Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua tarvitaan!  (Luettu 2942 kertaa)

Poissa Bear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua tarvitaan!
« : 04.09.17 - klo:17:05 »
Hei,

Uusi foorumilainen ilmoittautuu ja tarvitsisi heti kättelyyn apua maalämpöjärjestelmän mitoitukseen ja sitä myöden toimittajan valintaan. Tarjouksia on saatu laidasta laitaan, mutta kun ei ole tietoa ja taitoa nähdä tarjousten taustalla olevien mitoituslaskelmien oikeellisuutta.

Tässä tietoja

- Rakennuksen sijainti: Järvenpää, Keski-Uusimaa
- Rakentamisvuosi: 2017/2018 rakenteilla oleva omakotitalo siis kyseessä
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

Nämä seuraavat kopioitu suoraan energiaselvityksestä:
Kerroslukumäärä: 2 (ns. 1,5 kerroksinen talo)
Rakennustilavuus (m³): 710
Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 492
Maanpäällinen kerrostasoala (m²): 224.7
Lämmitetty nettoala Anetto (m²): 193.5
Lämpökapasiteetti Crak omin (Wh/m²K): 70
Ulkopuolisen tilan lämpötila: 16.0 astetta

rakenneosa: Pinta-ala: U-arvo: g-arvo: Fverho *
m² W/m²K Fkehä:
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten 157.4 0.16
Yläpohja ulkoilmaa vasten 48.6 0.08
Yläpohja ulkoilmaa vasten 63.5 0.12
Alapohja (maanvastainen) 105.4 0.14
Ikkunat pohjoiseen 6.09 1.00 0.50 0.75
Ikkunat itään 9.09 1.00 0.50 0.75
Ikkunat etelään 11.60 1.00 0.50 0.75
Ikkunat länteen 5.66 1.00 0.50 0.75
Ulko-ovet 14.91 1.00


- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivillaa 200+50mm, ulkoseinän paksuudeksi sain 344 mm, kun laskin ulkopaneelin pinnasta sisägyprocin sisäpintaan.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2512mm ja yläkerta 2482mm (yläkerran katto laskee viistosti sivuille, joissa huonekorkeus on enää 1267 mm)
- Alapohjan laatu maanvarainen sekä lämpöeristeen laatu Platina-Lattia 85 + 85 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus villa, paksuus normaali :)
- ikkunat 3 lasiset, pinta-alat yllä
-Kylppäriin on tulossa poreamme, joten lisävaraaja käyttövedelle on varmasti tarpeen

Olisikohan tässä kaikki?
« Viimeksi muokattu: 05.09.17 - klo:15:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #1 : 04.09.17 - klo:18:36 »
Ulkopuolisen tilan lämpötila: 16.0 astetta

Tervetuloa joukkoomme!

Mikä tämä ulkopuolinen tila on?
Ulko-ovien isosta alasta 14,91 m2, päätellen kyseessä voisi olla autotalli.
Mikä on tämän tilan sisäpuolinen neliömetrimäärä?
Onko osana päärakennusta, vai erillinen rakennus?

Ovatko rakennuksen lämpimät alat kerroksittain nämä:
- nettoala, alakerta 105,4 m2..?
- nettoala, yläkerta 88,1 m2..?
Yhteensä 193,5 m2.
« Viimeksi muokattu: 05.09.17 - klo:15:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Bear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #2 : 05.09.17 - klo:12:54 »
Tässä lisätietoja vielä kysymyksiisi:

Tuosta ulkopuolisen tilan lämpötilasta ei tarvitse välittää, sillä sitä ei ole. Se tulee kuulemma automaattisesti energiaselvitykseen niissä tapauksissa jos esim. autotalli on kytketty taloon kiinni. Meille tulee autokatos, jonka yhteydessä on varasto erillisenä rakennuksena irti talosta. Varastoon tulee lämmitys sähköpatterilla. Ulko-ovien iso ala johtuu terassille johtavasta liukulasiovesta sekä ulko-ovien ja parvekkeenovien määrästä (yhteensä 5 kpl+liukulasiovi).

Lämmitetyn tilan alat eri kerroksissa ovat juurikin nuo mitä arvelitkin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #3 : 05.09.17 - klo:15:47 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Bear”   JÄRVENPÄÄ (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta Lattialämmitys   12 096 kWh   3,55 kW
- Talon yläkerta Lattialämmitys   7 518 kWh   2,78 kW
YHTEENSÄ      19 614 kWh   6,3 kW
- Josta johtumisvuodot   15 036 kWh   4,61 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 319 kWh   1,24 kW
- Josta vuotoilmat   1 258 kWh   0,47 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )   
Lämmitettävää   200 m2   488 m3
- Kiinteistö   5,0 COP   18 714 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   6 000 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   24 714 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP)   5,6 kW   18 815 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 899 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 899 kWh
Tarvitaan 187 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m      451 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.