Tervehdys, mitoitus- ja merkki/mallivinkkejä maalämmölle kaivataan tänä syksynä rakennettavaan OKT-kohteeseen. Tarkoituksena rakentaa siis 1,5krs lamellihirsitalo, kerrosala alakerta 144m² ja yläkerta 130,5 m². Seuraavassa taustatietoja:
Rakennuksen sijainti: Nokia
Rakentamisvuosi: 2017 - 2018
Lattialämmitys vesikiertoinen
Ilmanvaihto koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 8,98m*14,98m
Ulkoseinä lamellihirttä, kokonaispaksuus 240mm
Kerrosten lukumäärä 1,5
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 131m² ja yläkerta 123 m²
Huonekorkeudet kerroksittain: Alakerta 2,7m ja yläkerran keskikorkeus ~1,7m (Harjakatto)
Alapohjan laatu: Maanvarainen laatta, eristepaksuus ~200mm
Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Ekovilla 498mm
Ikkunat normaalit 2-lasiset
Tervetuloa Foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen aloitusviestiisi.
Se näyttäisi tältä:Lamellihirsitalo ”hsal” NOKIA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta Lattialämmitys 19 802 kWh 6,00 kW
- Yläkerta Lattialämmitys 10 854 kWh 3,97 kW
YHTEENSÄ 30 656 kWh 10,0 kW
- Josta johtumisvuodot 24 958 kWh 7,88 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 957 kWh 1,45 kW
- Josta vuotoilmat 1 741 kWh 0,64 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 254 m2 563 m3
- Kiinteistö 5,0 COP 29 540 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 35 540 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP) 8,0 kW 27 475 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 008 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 57 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 8 065 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,97 bar (97 kPa)
•
Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,51 bar (51 kPa)•
Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,29 bar (29 kPa)Keruun putkitus pitää olla 45 ta 50 millistä.
Putkitus pitää valita sen mukaan, millaista keruupiirin painehäviötä valitsemasi maalämpöpumppu sietää.
Kysy asiaa tarjoajilta tai tutki tarjottujen pumppujen teknisistä tiedoista.
Keskieurooppalaisilla pumpuilla lämmönkeruupiirin maksimi painehäviön sieto on yleensä vähän pienempi, kuin pohjoismaisilla.
Painehäviöt on laskettu 10 kW lämmitystehoiselle maalämpökoneelle.
Jos valitaan isompi teholuokka, on painehäviö laskettava uudelleen.
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 692 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattilaiselta.