Meillä on lämpöässän maalämpöpumppu v 7.0 vuosimallia 2009. Tovi sitten, kompressori alkoi käymään useasti päällä hetken aikaa, jonka jälkeen sammui. Mitään hälytystä koneessa ei kuitenkaan ollut päällä. Soitto paikalliseen lvi-yritykseen, josta lähetettiin alihankintana huoltomies katsomaan konetta.
Huoltomies saapui, tutki konetta hetken aikaa, ja huomasi, että kylmäaine oli vähissä. Oli todennäköisesti ajan saatossa päässyt haihtumaan. Huoltomies tarkisti lämpöässän ohjetaulukosta määrän, kuinka paljon koneeseen tulisi lisätä kylmäainetta. Taulukko näytti 1800. Kylmäainetta koneessa oli jäljellä 500, joten huoltomies lisäsi 1300. Kaikki tämän aineen lisäämisen jälkeen oli hetken aikaa ok, vesi lämpeni normaalisti, kompressori kävi normaalisti. Kun huoltomiehen perävalot näkyivät, tuli hälytys koneeseen "poikkeamahälytys mittaus 4 komp. käynt." Tätä hälytystä ei siis aiemmin ollut.
Soitto seuraavana päivänä huoltomiehelle, että kyseinen hälytys on päällä. Hetken tuumi, että koneesta olisi rele k1.1 mennyt rikki.
Huoltomies soitti sähkömiehen paikalle, joka kävi ja vaihtoi releen, kone toimi hetken normaalisti, jolloin jälleen sama hälytys tuli ruudulle.
Huoltomiehelle soitto. Seuraava kommenttikin oli, että "se on varmaan sitten tuo kompura rikki" Näin maallikkona, ei mene jakeluun, jos kone käy normaalisti, lämmittää veden, ja käy ja kukkuu ihan normaalisti, miten se voisi olla rikki? huoltomiehen mielestä oli.
No kompura tilattiin huoltomiehen toimesta ja myös paisuntaventtiili ja kompuraa tultiin vaihtamaan muutaman päivän kuluessa. Tällä kertaa huoltomies ei vielä vaihtanut sitä paisuntaventtiiliä vaan pelkästään kompuran.
Kas kummaa, vika ei korjaantunut sittenkään, vaan edelleen kone piippasi samaa poikkeamaälytystä, ja nosti kuumakaasun edelleen 120 asteeseen, jota se oli tehnyt jo ensimmäisen huoltokerran, eli kylmäaineen llisäämisen jälkeen.
Seuravaaksi tultiinkin vaihtamaan paisuntaventtiili, jospa vika sillä korjaantuisi? Lämpöässän tehtaalta soitettiin huoltomiehelle, joka tuumasi puhelimeen, että "vaikka minä olen kompurankin vaihtanut, se nostaa silti kuumakaasua 120 asteeseen"
Noh, paisuntaventtiili vaihdettiin, ja kuten arvata saattaa, sama hälytys koneessa päällä. Tässä vaiheessa on jo huumori loppunut meikäläiseltä ja otan jälleen yhteyttä lämpöässän tehtaalle kyseenalaistaakseni, onko nyt vaihdettu toimivia osia turhaan pois?
Lämpöässältä soitettiin minulle takaisin, olivat palanneet alkutekijöihin, ja kysyivät minulta, milloin ilmoitus " poikkeamahälytys mittari 4 komp. käynt" on ilmennyt ensimmäisen kerran. Kerroin, että kylmäaineen lisäämisen jälkeen. Tällöin he huomasivat kysyä minulta, muistanko kuinka paljon huoltomies oli laittanut kylmäainetta koneeseen? Kerroin, että 1800. Lämpöässältä tuumasivat, että se laittaa koneeseen hälytyksen päälle, ,jos kylmäainetta on laitettu liikaa, sillä meidän koneeseen sitä tulisi laittaa vain 1400.
Eipä aikakaan kun huoltomies kurvaa pihaan tyhjentämään kylmäainesäiliötä. Huoltomies sanoi, että olivta lämpöässältä soitelleet paljonko hän on sitä ainetta sinne koneeseen lisännyt. Kylmäineen vähentämisen jälkeen 1400, kone on toiminut normaalisti. Eli toisinsanoen huoltomiehen huolimattomuudesta, korjattiin maalämpöpumppuamme kolmatta viikkoa ja syyksi paljastui tämä.
Tänään tuli reilun kahden tonnin lasku, jossa on laskutettu vaihdetut osat, kompressori, paisuntaventtiili ja työtunnit. Kuka minulle todistaa, nämä kaikki osat olivat oikeasti rikki? Pelkkä sanominen minulle tässä vaiheessa ei enää riitä, että "kun se nyt vaan oli rikki"
Kuka on vastuussa ja kuinka edetään, sillä omasta mielestäni, osat on vaihdettu turhaan, ja vika on tullut päälle huoltomiehen ensimmäisen käyntikerran jälkeen, jolloin hän yksinkertaisesti oli lisännyt kylmäainetta liikaa, joka aiheutti hälytyksen.