Vsi 10 ja lämmönjakopiirin käyttöönotto
« : 26.08.17 - klo:07:14 »
Moro.
talli alkaisi olla valmis ensitalven lämmityksiin ja nyt pitäisi lattiapiirit saada saada täytettyä. onko tässä lässän piirintäytössä mitään erikoista huomioitavaa? itse ajatellut edetä näin:
-koneesta virrat pois
-tukin paluupuolen hana kiinni ja tyhjennys auki(ilmauksen helpottamiseksi), kaikki piirit auki
-vesien lasku hitaasti
-kun saa tukilleasti ilmatonta vettä niin sitten lopputäyttö ja loppuilmaus.

ilmeisesti talon piiristä kannattaa sulkea hanat että ilmaa ei alkaisi kulkeutua ihan jokapaikkaan, ainakin vähemmällä ilmaamisella pääsisi talon osalta?

onko koneesta virran poisotolla minkälainen vaikutus 3-tie venttiiliin, pääseekö senläpi vesi kulkemaan vapaasti virrattomana, vai onko se 2-piiri ensin otettava huoltovalikosta käyttöön?

Poissa Pressos

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vsi 10 ja lämmönjakopiirin käyttöönotto
« Vastaus #1 : 30.08.17 - klo:23:50 »
Ei lämmityspiirin täyttö rakettitiedettä ole. Täytä piiri vedellä, ilma pyrkii ylöspäin - ilmaa piirin korkeimmalta kohdalta meno- ja paluuputkista. Lämpöjohtopumppu päälle ja automaattiset ilmausventtiilit auki. Välillä puhdistetaan mudanerottimen sihdit. Jos on pattereita, nekin ilmataan ja jakotukit. Huom. varaajan max paine 1,5 bar.
Pohjois-Karjala, 141 m², rv 1989, lattialämmitys
Lämpöässä Vsi10, 400 m