Tervetuloa joukkoomme Maalämpöfoorumille!
Kiitos lisätiedoista...
Koetin tehdä laskelman ja liitin
siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma päätyi noin 18 kW -tehoiseen lämmityslaitteeseen ja 2 x 210 m energiakaivoihin.
Keruun putkituksen läpimitta riippuu valitusta lämpöpumpusta ja sen sisältämän maakiertopumpun tehokkuudesta.
Joillekin pumpuille riittää 40 mm putkitus, joillekin tarvitaan 45 millinen.
Selvitä se, kuinka suuren keruupiirin ulkoisen painehäviön valitsemasi pumppu sietää.
40 millisellä putkituksella keruun ulkoiseksi painehäviöksi tulee noin 53 - 56 kPa.
45 millisellä se on vastaavasti noin 30 -33 kPa.
Tässä yhteenveto laskelmasta.Perinnetalo AD1880 ”SeQu” KARJALOHJA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Hirsitalo Patterilämmitys 49 907 kWh 16,97 kW
- Laajennus Lattialämmitys 5 152 kWh 1,52 kW
YHTEENSÄ 55 059 kWh 18,5 kW
- Josta johtumisvuodot 43 594 kWh 14,20 kW
- Josta ilmanvaihdot 7 973 kWh 2,98 kW
- Josta vuotoilmat 3 492 kWh 1,31 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 255 m2 706 m3
- Kiinteistö 3,3 COP 53 939 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 58 739 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 18,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 18,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 12,6 kW 40 679 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 17 993 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 68 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 18 060 kWh
Tarvitaan 2 x 210 m = 420 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,94 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
•
Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,53 bar (53 kPa)•
Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,29 bar (29 kPa)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,17 bar (17 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,0 m 967 m
...
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta alan ammattilaiselta.