Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun valinta ja reiän syvyys v.1880 luvun hirsitaloon  (Luettu 12413 kertaa)

Poissa SeQu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Noniin maalämpöläiset!
Nyt kaivattaisiin ammattitaitoa ja ehkä jopa käytännön kokemusta minkälainen lämmityskokoonpano olisi fiksua talossa jossa ei ole tilastoitua lämmityskulutusta. Talo on ollut kylmillään 15v viime vuoteen saakka jolloin sitä aloitettiin kunnostamaan täysin. Ei aikaisempaa jätevesijärjestelmää eikä vesikaivoakaan. Elossa ei myöskään ole enään ketään kuka osaisi sanoa paljonko talossa kuluisi lämmityspuita jos koko taloa lämmitettäsiin puilla. Rakennus on siis noin 1880 luvulla karjalasta tuotu 6" hirsitalo jossa on 230m2 tällä hetkellä.(laajennus tuo 40m2 lisää).Ulkoseinään tulee 25mm tuulensuoja ja panelointi ja sisäpuolelle ulkoseiniin huokolevy ja pinkopahvi. Yläpohjassa on vanhat hiekka,sammal,purut n.35cm. Huonekorkeus 2.8m
Tuohon laajennukseen olisi tarkoitus saada lattialämmitysputkisto mutta muuten lämmitys toimisi pattereilla.
Asukkaita on 3 ja 09120 on postinumero
Olen kysynyt kolmelta tarjousta pumpusta ja kaivosta (stiebel,ivt ja mitsubishi) näistä reiät heittelivät 2x160m yhteen 280m reikään ja pumppujen tehot 16kw-18kw
hinta on ollut 24000€-27000€
Olisi kiva kuulla jonkinmoisia kokemuksia josko nuo mitat pitävät paikkaansa ja minkälaisia vuosikulutuksia tuon kokoisella talolla voisi olla ???
« Viimeksi muokattu: 25.08.17 - klo:18:01 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Onko yksikerroksinen, vai onko mukana myöskin lämmitettäviä ullakkotiloja?
Mitkä ovat rakennuksen ulkomitat?
Ilmeisesti rossipohjainen. Onko tietoa lattian lämpöristyksestä?

Poissa SeQu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Talo on yksikerroksinen. Ullakko on olemassa mutta tähän hätään sitä ei olla laskemassa mittauksiin kun menee kymmeniä vuosia jos sitä aloitetaan edes kunnostamaan.
Ulkomitat ovat noin 21m x 11m
Ja tosiaan lattia on rossipohjainen ja lattiassa on myös pääosin hiekka,samma,puru eriste n.45cm
Lattia tullaan ottamaan ylös ja täyttämään painumat selluvillalla ja ilmansulkupaperilla jonka jälkeen lankut takaisin.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Tervetuloa joukkoomme Maalämpöfoorumille!
Kiitos lisätiedoista...

Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma päätyi noin 18 kW -tehoiseen lämmityslaitteeseen ja 2 x 210 m energiakaivoihin.
Keruun putkituksen läpimitta riippuu valitusta lämpöpumpusta ja sen sisältämän maakiertopumpun tehokkuudesta.
Joillekin pumpuille riittää 40 mm putkitus, joillekin tarvitaan 45 millinen.
Selvitä se, kuinka suuren keruupiirin ulkoisen painehäviön valitsemasi pumppu sietää.
40 millisellä putkituksella keruun ulkoiseksi painehäviöksi tulee noin 53 - 56 kPa.
45 millisellä se on vastaavasti noin 30 -33 kPa.

Tässä yhteenveto laskelmasta.
Perinnetalo AD1880  ”SeQu”   KARJALOHJA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Hirsitalo Patterilämmitys   49 907 kWh   16,97 kW
- Laajennus Lattialämmitys   5 152 kWh   1,52 kW
YHTEENSÄ   55 059 kWh   18,5 kW
- Josta johtumisvuodot   43 594 kWh   14,20 kW
- Josta ilmanvaihdot   7 973 kWh   2,98 kW
- Josta vuotoilmat   3 492 kWh   1,31 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   255 m2   706 m3
- Kiinteistö   3,3 COP   53 939 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   58 739 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   18,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   18,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   12,6 kW   40 679 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   17 993 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   68 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   18 060 kWh
Tarvitaan 2 x 210 m = 420 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,94 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,53 bar (53 kPa)
Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,29 bar (29 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,17 bar (17 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,0 m   967 m
...
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta alan ammattilaiselta.

Poissa SeQu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos Laskalmasta! Tuossa pisin putkisto tähänastisista laskelmista mutta hyvin suuntaa antava :)
Max's kävi juuri myymässä thermia pumppua ja tekee laskelmia myös siellä. kiva nähdä mitä sieltä tulee.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Tarkasta laskelmassa käyttämäni lähtötiedot. Niissä voi olla virheitä.

Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.