Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE 1217 lämpöjohtopumppu  (Luettu 3231 kertaa)

Poissa Habis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
NIBE 1217 lämpöjohtopumppu
« : 25.08.17 - klo:12:04 »
Hei

Olen tässä muutettuani (itselleni) uuteen taloon ihmetellyt NIBE:n lämmitysjaksoja. Asteminuuttien täyttyessä laite aloittaa lämmitysjakson ihan ok, mutta seuratessani lämpöjohdon todellisia lämpöjä olen havainnut voimakasta vaihtelua. Lämmitysjakson aikana lämminvesikiertoon menee n. 30-asteista vettä, mutta johdon lämpötila laskee jakson loputtua voimakkaasti palautuen lähtötasolle. Aiemmassa talossa lämpöjohdon lämpötilan lasku tapahtui paljon rauhallisemmin kun kierrossa oleva neste luovuttaa lämpöä ajan funktiona. Nyt lasku on romahdusmainen heti lämmitysjakson päätyttyä.

Olisiko lämpöjohtopumppu syyllinen tähän. Mittaus tehdään siis kupariputken pinnalta ja arvelen, että kiertämätön neste olisi selitys: se jäähtyisi nopeammin kun se ei pääse lämpöpumpun kautta kiertämään. Lämmitysjakson aikana varmaan jo painovoimaisesti neste kiertää paineistetussa kierrossa ilman kiertovesipumppuakin, mikä selittäisi lämmityksen toiminnan vain lämmitysjakson aikana.

Onko vastaavia kokemuksia? Mitähän pitäisi tehdä, koska talven tullessa tämä taitaa tietää pumpun jatkuvaa käynnistymistä.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: NIBE 1217 lämpöjohtopumppu
« Vastaus #1 : 25.08.17 - klo:14:55 »
Kyllä tuollainen on ihan normaali ilmiö.
Kun lämpöpumppu käy niin lauhduttimessa kiertävän veden lämpötila nousee ja kuumentunut vesi menee lämmityskiertoon.
Kun lämpöpumppu pysähtyy niin lauhduttimessa kiertävä vesi ei lämpene jolloin se jäähtyy lämmityskierron paluuveden tasolle

Nibe 1217 lämmittää siis maksimiteholla aina käyntijakson aikana ja lämmitysverkon menoveden lämpötila nousee tässä tapauksessa n 5,5 astetta lauhduttimessa ja menee sellaisenaan lämmitysverkon menovesiputkeen jolloin ko putken pintalämpö myös nousee.



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Habis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1217 lämpöjohtopumppu
« Vastaus #2 : 25.08.17 - klo:15:15 »
Kyllä tuollainen on ihan normaali ilmiö.


OK. Kiitos rauhoittavasta vastauksesta. Ilmojen viiletessä tapahtuu siis asteminuuttien täyttyminen vain nopeammin ja tuo 100% lämmityskäytöt tihentyvät. Tämä oletettavasti johtaa jossain määrin myös paluukierron lämpenemiseen, mikä tuottaa taloon tasaisen lämmitystehon? Lämmitystehon mittaamiseksi voivikin olla ehkä parempi mitata paluukierron lämpöä...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: NIBE 1217 lämpöjohtopumppu
« Vastaus #3 : 25.08.17 - klo:19:20 »
Lainaus
Lämmitystehon mittaamiseksi voivikin olla ehkä parempi mitata paluukierron lämpöä...

Jos Niben logiikka on kunnossa niin näytöltä pitäisi voida lukea suoraan lämpöjohto meno (LJ-M) ja lämpöjohto paluun (LJ-P) lämpötilat.
Nibe 1217 mallissa on lämpötila-anturit lämpöjohtomeno- ja paluuputkessa ja niiden mittaamat lämpötilat voi katsoa Niben näytöltä.

Tuossa Nibe 1217 manuaali ;)
http://www.nibe.fi/nibedocuments/10388/031109-4.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m