Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Stiebel eltron ja FEK  (Luettu 6504 kertaa)

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Stiebel eltron ja FEK
« : 22.08.17 - klo:07:32 »
mulla kesällä asennettu stiebel pumppu ja nyt päivitin siihen tuon FEK ohjaimen.
Miten asetukset tulee olla jottein tuo Fek ohjaa ollenkaan pumppua, itse halusin sen vain sen takia kun
siitä helppo katsoa jos tulee häiriö niin näkee sen suoraa olohuoneesta.
Jälleenmyyjiltä saatu niin ympäripyöreitä vastauksia, ei taida ne tietää....tai sit ei kiinnosta.

Nyt itsellä pumppu mukavuuskäytöllä.

saisko hjelppiä....

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #1 : 22.08.17 - klo:08:40 »
Itsellä on FE7, eli analogisempi versio, mutta jotta sen saa pelittämään, niin pitää koneesta olla valittuna ohjelmakäyttö siitä aloitusnäytöstä ja sitten FE7:ssa valittuna ajastettu käyttö.
Tällöinhän toki pitää katsoa, että onko lämmityksen ajastukset koneessa millä mallilla, ettei vaikka tiputa yöksi lämpöjä alas.
Mutta tuo on se perusasetus, millä kannattaa lähteä liikenteeseen.
Sen jälkeen voi säädellä halutessaan huonevaikutuksia ja muita säätöjä.

Ja nyt kun luin uudestaan viestisi, niin et tosiaan haluakkaan sen säätävän mitään... :)
No jos laitat vain huonevaikutuksen nollille, niin silloinhan käyrän pitäisi ohjata lämmitystä yksinään?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #2 : 22.08.17 - klo:08:56 »
Laita huonevaikutus, siten että siinä on neljä viivaa. Silloin se ei säädä mitään.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #3 : 22.08.17 - klo:17:08 »
Jep laitoin noi viivat nyt. Eli silti fekillä säädellään lämpökäyä?
Ainakaan pumpun valikoista ei löydy koko käyräasetusta.
Minimiläpötilan pystyy laittamaan pumpun näytöltä...

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #4 : 22.08.17 - klo:19:19 »
Eli silti fekillä säädellään lämpökäyä?
Ainakaan pumpun valikoista ei löydy koko käyräasetusta.

Kyllä. Jos FEK on kytketty, lämmönjaon käyrä ja muut säädöt asetetaan FEK:istä.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #5 : 22.08.17 - klo:19:49 »
No hyvä, alkaa valottumaan pikku hiljaa tää härveli  :)
Itse pidän fekissä jatkuvaa päiväkäyttöä, ja päivä ja yö lämpönä 21(tällä ei ilmeisesti ole merkitystä kun ei nyt ohjaa mitään)??

Onko tuo kiertovesipumpun nopeus vain testailtava vai onko siinä joku "kultainen" keskitie, asentaja oli laittanu 65% nostin sen testin merkissä 75%, paljoko teillä on lattialämmitystaloissa maksimi meno ja tulo lämmöt

Pidättekö tuota legioona toimintoa päällä? Itsellä lämminveden pyynti 45 asteessa...

Kommentteja...

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #6 : 22.08.17 - klo:23:05 »
No hyvä, alkaa valottumaan pikku hiljaa tää härveli  :)
Itse pidän fekissä jatkuvaa päiväkäyttöä, ja päivä ja yö lämpönä 21(tällä ei ilmeisesti ole merkitystä kun ei nyt ohjaa mitään)??

Siis kyllä se ohjaa. Tuo lämpötila on lämmityskäyrän ns. suuntaissiirto. Se siis siirtää käyrää ylös tai alaspäin muuttamatta sen jyrkkyyttä.

Tavallaan sen voi mieltää olevan myös huonelämpötilan tavoitearvo, kuten se Stiebelin käyttöliittymässä esitetään, mutta oikeasti se on tuo suuntaissiirto.

FEK:in pyöritettävä säädin vaikuttaa myös tuohon päiväkäytön arvoon. Siitä pystyy nopeasti (esim. tilapäistä käyttöä varten) säätämään tuota +/- 3 astetta ylös/alaspäin. Se ei vaikuta yöajan "säästömoodin" lämpötilaan, jos on aikaohjelmat käytössä. Jos on pelkkä päiväkäyttö, niin silloin se vaikuttaa koko ajan.

Eli tuo säätö vaikuttaa todellakin lämmityskäyrään. Huonevaikutuksen poistaminen tarkoittaa vain, että käyrän mukainen lämmityksen säätö määräytyy pelkän ulkolämpötilan mukaan ja sisällä huonelämpötilaa ei oteta säädössä huomioon.


Pidättekö tuota legioona toimintoa päällä? Itsellä lämminveden pyynti 45 asteessa...

En pidä valmista legionellatoimitoa päällä koko ajan, koska se kuumentaa veden joka yö ja se on vähän liian usein.

Laitan sen käsin kerran kuukaudessa yhdeksi yöksi päälle, jotta legionella tulisi hoidettua.

Miten muuten pystyt pitämään käyttöveden pyynnin noin alhaisena?  Meillä ei ainakaan lämmin vesi riittäisi saunoessa, jos pyynti olisi noin alhainen.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel eltron ja FEK
« Vastaus #7 : 23.08.17 - klo:06:25 »
Ei ole vielä lämminvesi loppunut. Eilen juuri käytiin saunomassa. Meillä 4henkilöä, aikuiset ja lapset 3v ja 5v.  Aluksi se oli 50 asteessa, mutta asentaja sanoi et sitä voi kokeilla tiputtaa jos vain lämminvesi riittää.
Se on vasta ollut pari päivää 45 asteessa, katsotaan nyt pidemmän päälle...
Ja joka päivä kyllä suihkussa käydään  :D

Täytyy tässä syksyn tullessa harjoitella,  nii ei tuu kylmä sitten talvella ja tietää mitä nappuloita ruuvailee

Onko teillä käytössä huonetermareita, meillä on kaikkialla paitsi wc, eteinen,ja pesutilat joissa vapaa
Kierto. Jostain luin niiden olevan turhat mut tiedä sit. Miten teillä asetukset, ottaako huomioon sisäilman lämpötila?