Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Danfoss DHP-H8 ei suostu lämmittämään vain käyttövettä  (Luettu 7826 kertaa)

Poissa S.Junttila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lämpöputkiremppa menossa ja patteritkin menevät vaihtoon. Nyt lämmönjakopuoli tyhjennetty vedestä. Pumppu hälyttää: HÄLYTYS Suurp.pres.Lauennut. Tämä varoitus lämmityspiirin painekadosta jos ymmärrän oikein?  Kuittaantuu jos sähköt katkaisee.
Valikosta Käyttö olen valinnut Käyttövesi eli pitäisi tuottaa vain lämmintä vettä?. Käy hetken ja taas hälyttää. Miten saan tuon ohitettua jotta pumppu tuottaisi lämmintä käyttövettä remontin ajan?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Onko vaihtoventtiili jumiutunut käyttövesi asentoon?
Pumppu luulee lämmittävänsä taloa, koska asteminuutit sitä vaativat.
Lopuilta käyttöveden yläpaineen pressostaatti katkaisee ja kone tekee vikailmoituksen.
Vaihtoventtiili taitaa olla jumissa.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Lämpöputkiremppa menossa ja patteritkin menevät vaihtoon. Nyt lämmönjakopuoli tyhjennetty vedestä. Pumppu hälyttää: HÄLYTYS Suurp.pres.Lauennut. Tämä varoitus lämmityspiirin painekadosta jos ymmärrän oikein?  Kuittaantuu jos sähköt katkaisee.
Valikosta Käyttö olen valinnut Käyttövesi eli pitäisi tuottaa vain lämmintä vettä?. Käy hetken ja taas hälyttää. Miten saan tuon ohitettua jotta pumppu tuottaisi lämmintä käyttövettä remontin ajan?
Jos siinä on kesäasetuksessa lämpötilan säätö niin sitä laskemalla pumpun ja vaihtovenan pitäisi pysyä kv-ajossa. Sam68 varmaan tietää parhaiten.

Poissa S.Junttila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ei vaadi talonlämmitystä koska näytössä ei lämmöntarvetta. Lähte kyllä tekemään lämmintä käyttövettä mutta häly tulee nopeasti päälle ja katkaisee pumpun käynnin. Käytössä sisäanturi jos sillä nyt mitään väliä?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Kuulostais kyllä kulminoituvan vaihtovenaan tuo ongelma, oletko kaivanut manuaalia tuosta kohtaa missä puhutaan pelkästä KV tekemisestä, Thermiankin manuska pitäis olla sama?

Nyt Thermia/Danfoss omistajat apuihin!

Poissa S.Junttila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tässä Danfoss:in vastaus:

 
Suurpaine pressostaatin laukeaminen johtuu siitä että vesivirtausta ei ole lauhduttimessa. Jos verkosto on tyhjennetty lämpöpumpulla ei myöskään voi lämmittää käyttövettä. Lämpöpumppu nimittäin kierrättää käyttövesivaraajan lämmittävässä kierukassa samaa verkostovettä mikä kiertää lämmitysverkostossa.
 

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
ookei...eli AIVAN KOKO verkosto oli tyhjennetty...tuota kävi mielessä kysyä mutta oletin tietenkin että sinne on vesi jätetty pumpun sisälle ja tulpattu lämmitys piirit jostain sopivasti ja paisarit yms välttämätön on edellen pelissä.

No sattuhan näitä...vastuksella lämmitys lienee silti onnistuu, vai?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Lämpöputkiremppa menossa ja patteritkin menevät vaihtoon. Nyt lämmönjakopuoli tyhjennetty vedestä.

Tuota en tajunnut lukea!
Eihän laite voikaan noin toimia!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
ookei...eli AIVAN KOKO verkosto oli tyhjennetty...tuota kävi mielessä kysyä mutta oletin tietenkin että sinne on vesi jätetty pumpun sisälle ja tulpattu lämmitys piirit jostain sopivasti ja paisarit yms välttämätön on edellen pelissä.

No sattuhan näitä...vastuksella lämmitys lienee silti onnistuu, vai?

Ei taida onnistua koska lämmitysvastus on ns läpivirtaus mallia ja yleensä lauhduttimelta lähtevässä putkessa ennen vaihtoventtiiliä.
Siinä vastuksessa kun kiertää sama vesi kuin lämmitysverkossa ja lauhduttimessa ja sitähän ei nyt ole.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa S.Junttila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kytetään juuri nyt yksi patteri, paisari ja puskurivaraaja kiertoon. Eiköhän nyt lähde?


14.00 Toimii...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
14.00 Toimii...

Hieno juttu.
Tässä minäkin veikkailin sitä sun tätä.
Mulla taitaa tuo luetun ymmärtäminen olla vähän niin ja näin!!!  :-[