Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Porari teki kaksi kaivoa  (Luettu 2841 kertaa)

Poissa toimelias

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Porari teki kaksi kaivoa
« : 16.08.17 - klo:13:15 »

Tämmöinen tapaus:

Sopimus oli että tehdään yksi 160 metrinen kaivo. Poraajat teki ensimmäistä kaivoa joka piti keskeyttää 60 metrissä, kun se sortui. Nyt olivat poranneet toisen kaivon 12 metrin päähän ja siitä tuli 100 metrinen.

Nyt myyjä sanoo, että kaivot pitää yhdistää ja siitä tulee lisäkustannuksia. Mielestäni asia ei kyllä mene noin. On tilattu yksi kaivo ja ei kai se jää asiakkaan vastuulle jos eivät pysty ensimmäisellä yrityksellä kaivoa poraamaan.

Onkohan tuo kahden kaivon yhdistelmä edes saman veroinen kuin yksi 160 metrinen. Molemien kaivojen kohdalla oli 12m ennen kalliota.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Porari teki kaksi kaivoa
« Vastaus #1 : 16.08.17 - klo:14:04 »
Tämmöinen tapaus:

Sopimus oli että tehdään yksi 160 metrinen kaivo. Poraajat teki ensimmäistä kaivoa joka piti keskeyttää 60 metrissä, kun se sortui. Nyt olivat poranneet toisen kaivon 12 metrin päähän ja siitä tuli 100 metrinen.

Nyt myyjä sanoo, että kaivot pitää yhdistää ja siitä tulee lisäkustannuksia. Mielestäni asia ei kyllä mene noin. On tilattu yksi kaivo ja ei kai se jää asiakkaan vastuulle jos eivät pysty ensimmäisellä yrityksellä kaivoa poraamaan.

Onkohan tuo kahden kaivon yhdistelmä edes saman veroinen kuin yksi 160 metrinen. Molemien kaivojen kohdalla oli 12m ennen kalliota.

Paikkakunnallasi on 160 metrin kaivosta saatavissa keskimäärin noin 12500 kWh/a.

Paikkakunnallasi on 100 metrin kaivosta saatavissa noin 7000 kWh/a.
Paikkakunnallasi on 60 metrin kaivosta saatavissa noin 3600 kWh/a.
Näistä kahdesta yhteensä noin 10600 kWh/a.
Jää vajausta noin 2000 kWh/a.

Ottakaa huomioon, että kahdessa kaivossa on myöskin 2 kpl noin 4 metrisiä vesityhjää yläosaa, kun yhdessä kaivossa on vain yksi sellainen.
Vesityhjästä osuudesta ei saada mitään energiaa!!

Myöskin kaivon siitä yläpään osuudesta jossa on vettä, mutta ei kalliota, on saanto vain noin 50 % siitä osiosta, jossa on kalliota.
Näitäkin osuuksia on nyt 2 kpl.!

Jotta saataisiin suunnilleen sama energia, kuin 160 metrisestä tarvittaisiin toiseksi kaivoksi 60 metrisen sijaan noin 80 metrinen.