Kirjoittaja Aihe: NIBE F1155 16kW ja AKVATERM GEO 500 Solar paras kytkentämalli?  (Luettu 4376 kertaa)

Poissa Hannu67

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Hei

Miten kytkisitte ko. laitteet yhteen hyödyntäen parhaiten laitteiden mahdollisuudet?
Aurinko paketti tulee myöhemmin. lattialämmitys piirejä on kaksi toinen glykolipiirinä lämmönvaihtimella.
Nibe 1155 4-16kW,AKVATERM GEO 500 SOLAR, Maapiiri 2x450m 1m savessa, siirtymä yhdistyskaivosta 50m PEM40x2.4, lantalan LTO konehallin lattialämm.  palaavaan linjaan,

Poissa Hannu67

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Etsin netistä kytkentäperiaate kuvaa joka vastaisi lähinnä  1155 ja akva Geo 500 solar varaajan yhdistelmää.
Olisiko tuo 1155 + VPAS aika lähellä.

Tuosta oli joskus linkki mihin voi laittaa halutut optiot ja kytkentäperiaate kuva osaluetteloineen täydentyi vastaavasti.
Nibe 1155 4-16kW,AKVATERM GEO 500 SOLAR, Maapiiri 2x450m 1m savessa, siirtymä yhdistyskaivosta 50m PEM40x2.4, lantalan LTO konehallin lattialämm.  palaavaan linjaan,

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Tuossa on periaatetta vähän sinnepäin...ja vähän ylimääräistäkin ominaisuutta...toisaalta taas yläkierukka hyödyntämättä.


Poissa Hannu67

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos kaaviosta

Tuohan on aika hyvä.
yläkierukan voisi hyödyntää aurinkopaneeleiden yhdeydessä ESBE VT300 diverter venttiilillä yhdistettynä (jakoventtiili tms. kai suomeksi)

ECS 40 ja 41 paketit n. 700€/kpl mutta kai tuon AA5 kortin voisi ostaa erikseenkin.
Esben shunttiventtiilejä on varmaankin nuo V02. ja siihen sopivat danfossin pumput.

Nibe 1155 4-16kW,AKVATERM GEO 500 SOLAR, Maapiiri 2x450m 1m savessa, siirtymä yhdistyskaivosta 50m PEM40x2.4, lantalan LTO konehallin lattialämm.  palaavaan linjaan,

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Kiitos kaaviosta

Tuohan on aika hyvä.
yläkierukan voisi hyödyntää aurinkopaneeleiden yhdeydessä ESBE VT300 diverter venttiilillä yhdistettynä (jakoventtiili tms. kai suomeksi)

ECS 40 ja 41 paketit n. 700€/kpl mutta kai tuon AA5 kortin voisi ostaa erikseenkin.
Esben shunttiventtiilejä on varmaankin nuo V02. ja siihen sopivat danfossin pumput.
Ei tiiä kenen shuntteja käyttävät, tarkoitat varmaan Grunfossin pumput.
Yläkierukka tiettysti käyttöveteen, tuosta pöntöstä voi sen pienemmän käyttövesitarpeen tyydyttää.
Auringolle vain se aurinkokierukka, ei siihen enempää kannata pyhittää kun ei ole kuin se 500L vettä.

Tämä kuva on lähempnä oikeeta mihin voit päästä: