-Vuonna -58 rakennettu tasamaan rintamamiestalo.
-Pohjapinta-ala noin 100m2 per kerros, kerroksia 3 (kellari,keskikerros,yläkerta)
-Nykyisin öljylämmitys, kulutus ei tiedossa
-Kellari: lattialämmitys n 70m2 (pesuhuone+sauna+pari huonetta, näihin tulee lattiaan eristys), loput pattereilla
-Keskikerros: Purueristeiset seinät, lattialämmitys n.80m2, portaikossa patteri
-Yläkerta: osittain matalaa tilaa 100m2, uudet eristeet (spu 20cm), patterilämmitys
-Tulossa koneellinen iv lämmön talteenotolla
-Lasit kaksikerroksiset (tarkoitus joskus vaihtaa sisempi lasi kaksikerroksiseksi elementiksi)
-5 henkinen perhe
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”pelimanni” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari Lattialämmitys 11 652 kWh 2,51 kW
- Keskikerros Patterilämmitys 12 220 kWh 4,48 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys 8 786 kWh 3,22 kW
YHTEENSÄ 32 657 kWh 10,2 kW
- Josta johtumisvuodot 25 019 kWh 7,41 kW
- Josta ilmanvaihdot 4 324 kWh 1,59 kW
- Josta vuotoilmat 3 315 kWh 1,22 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 297 m2 653 m3
- Kiinteistö 3,5 COP 30 725 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 5 000 kWh
- Yhteensä 3,4 COP 35 725 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,2 kW 25 174 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 514 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 37 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 10 551 kWh
Tarvitaan 248 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,68 bar (68 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,37 bar (37 kPa)• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 641 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.