Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö öljystä eroon  (Luettu 2403 kertaa)

Poissa juha martti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö öljystä eroon
« : 21.06.17 - klo:15:37 »
Terve kaikille

Kohta olisi tarkoitus vaihtaa lämmitysjärjestelmä maalämpöön talon tyyppi rintamamiestalo jossa olisi lämmitettävää noin 210m2.
Vielä kun osaisi valita oikeat laitteet.

- Rakennuksen sijainti Tampere
- Rakentamisvuosi? -57 Onko rinnetalo? Kyllä
- Kulutus. n.3500l
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Kellari lattialammitys pois lukien 15m2 huone jossa patteri/takka. Alakerta lattialämmitys Yläkerta patteri lämmitys                     
- Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 9m*10.5m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? puru. Lauta verhous
- Kerrosten lukumäärä? kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 80-80-55
- Huonekorkeudet kerroksittain? 220-250-250cm
- Alapohjan laatu, maanvarainen, eristämätön,
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puru
- ikkunat? Alkuperäiset.
- Tilojen lämpötilat? 19c-21c-21c-

kiitoksia kaikille vastanneille etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 21.06.17 - klo:17:14 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö öljystä eroon
« Vastaus #1 : 21.06.17 - klo:17:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Kun kyseessä on jo vähän iäkkäämpi talo,
ovat ulkovaipan U -arvot aika tavalla arvauspohjaisia ja vain rakenteita tutkimalla päästäisiin luotettavampaan mitoituslaskelmaan.
Laskelmaa tehdessäni tahtoi lämmitystarve väkisinkin kohota suuremmaksi,
kuin mitä ilmoittamasi lämmitysöljyn vuosikulutus, 3500 l/a edellyttäisi.

Jos kellarikerroksessa on tehty lattialämmitys eristämättömän maanvaraisen laatan päälle,
saattaa se vuotaa lämpöä maahan kohtalaisen paljon. 
Siksi tein laskelman patterilämmityksen mukaisesti koko kellarikerrokselle.

Jos talo on alkuperäisessä kuosissaan,
voitaisiin sen lämpötaloutta parantaa esimerkiksi vaihtamalla uudet ulko-ovet ja ikkunat 3 -lasisiksi.
Yläpohjien päälle on myöskin varsin helppoa ja edullista lisätä eristysvillaa.
Toisaalta, maalämmitys on taloudellisesti niin edullinen, että noiden korjausten kuoletusaika tulisi olemaan aika pitkä.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo   ”juha martti”   TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Kellari Patterilämmitys   10 608 kWh   2,83 kW
- Keskikerros Patterilämmitys   12 052 kWh   4,42 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys   8 278 kWh   3,03 kW
YHTEENSÄ   30 939 kWh   10,3 kW
- Josta johtumisvuodot   23 140 kWh   7,35 kW
- Josta ilmanvaihdot   5 784 kWh   2,18 kW
- Josta vuotoilmat   2 015 kWh   0,76 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   213 m2   509 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   29 511 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   33 511 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   7,1 kW   23 493 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 975 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   43 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   10 018 kWh
Tarvitaan 234 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,61 bar (61 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,33 bar (33 kPa)

• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m   598 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.