Olen asetellut Nibe 1245-8 maapiirin keruupumpun käymään nyt 5 % nopeudella odotustilassa (aiemmin oli 10 %). Ajatuksena oli talven kylmimpään aikaan taata maalämpökaivon yläpään pysyminen sulana
Tuolla asetuksella maapiirin kiertopumppu ottaa vajaan 10 W sähkötehoa ja vesi kiertää maapiirissä myös kompressorin huilatessa. Ilman pumpun käyttöä kierto pysähtyy, kun keruuriipin yläpään (sisätilat) lämmennyt vesi ei halua kulkea vapaakierrolla alas.
Huilijakson aikainen pumppaus maksaa vuositasolla n. 6000 h * 0,01 kW * 0,1 € / kWh = 6 €.
Onko tuosta huilijakson aikaisesta pumppaamisessa mitään hyötyä tai haittaa?