Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: jakokaivon etäisyys lämpöpumpulta?  (Luettu 3169 kertaa)

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
jakokaivon etäisyys lämpöpumpulta?
« : 03.06.17 - klo:12:34 »
Hei. Onko 100 metriä liian pitkä matka lämpöpumpulta jakokaivolle?( keruuputkia 3x200 m).Tämä olisi putkiston ilmauksen takia hyvä.Kiitos, jos joku ehtii vastata.
« Viimeksi muokattu: 03.06.17 - klo:16:11 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: jakokaivon etäisyys lämpöpumpulta?
« Vastaus #1 : 03.06.17 - klo:13:30 »
Tarvitaan lisätietoa:
- Kuinka isotehoinen lämpöpumppu?
- Mikä on maalämpökoneen lämmitysteho?
- Onko lattia vai patterilämmitys?


13 kW lämmitystehoinen maalämpökone, patterilämmitys (COP = 3) ja Dt enintään 3,6 K, vatii noin 0,6 l/s virtaaman keruupiiriin.
Keruun painehäviöksi tulisi 40x3,7 mm putkituksella noin 71 kPa / 0,71 bar.
Gebwell esitteiden mukaan keruupiirin painehäviö saisi olla korkeintaan 74 kPa / 0,74 bar.
Tuon mukaan esittämäsi keruupiirin ratkaisu olisi kelvollinen.

...
Huomaa. Olen editoinut tämän tekstin antamiesi lisätietojen mukaiseksi.

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: jakokaivon etäisyys lämpöpumpulta?
« Vastaus #2 : 03.06.17 - klo:15:23 »
Kiitos vastauksesta.  Lämmitystehoksi on ajateltu 13 kW, esim Gebwell. Kyseessä on vanha hirsirakennus (160 neliötä ja tilavuus 450), jossa vanhat keskuslämmityspatterit.
Keruukenttä tulossa pellolle, jossa lievän kaltevuuden takia on tarkoitus laittaa jakokaivo niinkin kauas kuin 100 metriä (putkiston ilmauksen takia).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: jakokaivon etäisyys lämpöpumpulta?
« Vastaus #3 : 03.06.17 - klo:15:30 »
Maalämmön suunnittelu ei ole ihan yksinkertainen juttu.
Olisi kovasti tarpeellista, että esimerkiksi kuntien rakennusvalvonta voisi opastaa maalämpöä suunnittelevaa.
Tällä hetkellä on ilmeistä, että rakennusvalvonnalla ei ole siihen resursseja.
Onkohan edes kiinnostustakaan asiaan. Tietoakin saattaa puuttua.

Joku asiasta kiinnostunut oppilaitos pitäisi järjestää pikakursseja kuntien rakennustarkastajille.
Jospa sillä saataisiin neuvontakin käyntiin.
Energianeuvojat takaisin kuntiin!

Poissa titikompuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: jakokaivon etäisyys lämpöpumpulta?
« Vastaus #4 : 04.06.17 - klo:16:19 »
Kiitos vastauksesta. Maalämmössä on varmasti paljon huomioon otettavia asioita ja olisi todella koulutukselle/informaatiolle kysyntää ihan perusteista alkaen. Tarjouksia kyllä saa helposti, mutta puolueeton tieto markkinoiden ulkopuolelta puuttuu(paitsi täältä foorumista kyllä  voi saada hyviä vastauksia).  Toivottavasti homma nyt onnistuu, ihan on alkutekijöissä vasta.