Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 / HP-hälytys  (Luettu 13942 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Nibe F1245 / HP-hälytys
« : 02.06.17 - klo:22:05 »
Nibe F1245 - Naama punaisena. Ekana tullut HP-hälytys. Sen jälkeen yhteysvirhe base-hälytys. Ja sen jälkeen paljon anturivikoja.
Eli luulen että toi eka Korkeapainehälytys (50) ajoi koneen vikatilaan. Mikä se tekee? Mulla on joskus muulloinkin tehnyt sen ja aina pelkästään kesäaikana?

Neuvoja kaivataan...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #1 : 02.06.17 - klo:22:26 »
Ilmeisesti lämmön jakoon ei siirry tarpeeksi hyvin lämpöä pois lauhduttimelta.
Lauhdutin menee liian kuumaksi.

Voisiko olla liian alhainen paine lämmönjaossa. Saattaa päästä ilmaa lämmönjakoon.
Ilma lämmityskierrossa haittaa kiertoa.
Nuo muut hälytykset, kuin se HP ovat vähän outoja.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #2 : 02.06.17 - klo:22:51 »
Olisikohan Niben järki seonnut tai jonkinlainen sähkönsyöttöhäiriö.
Useasti tämän tapaiset viat korjaantuu kun ottaa kaikki sähköt pois joksikin aikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #3 : 03.06.17 - klo:11:28 »
Ekana tullut HP-hälytys.
Eli luulen että toi eka Korkeapainehälytys (50) ajoi koneen vikatilaan. Mikä se tekee? Mulla on joskus muulloinkin tehnyt sen ja aina pelkästään kesäaikana?

Neuvoja kaivataan...
Eilen taisi olla aika aurinkoista. Voisiko termostaatteja olla kiinni ja vesi ei pääse sitten kiertämään juuri ollenkaan?
Jos siis aina kesällä tulee, mutta talvella ei tule tuota häiriötä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #4 : 05.06.17 - klo:08:21 »
Olisikohan Niben järki seonnut tai jonkinlainen sähkönsyöttöhäiriö.
Useasti tämän tapaiset viat korjaantuu kun ottaa kaikki sähköt pois joksikin aikaa.

ATS

Otin kaikki sähköt hetkeksi pois ja sen jälkeen taa on pelannut ilman häiriöitä.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #5 : 05.06.17 - klo:08:23 »
Eilen taisi olla aika aurinkoista. Voisiko termostaatteja olla kiinni ja vesi ei pääse sitten kiertämään juuri ollenkaan?
Jos siis aina kesällä tulee, mutta talvella ei tule tuota häiriötä.

Kaikki termostaatit on edellen täyin auki. Ainut mitä tein kun kelit hiukan lämpeni, niin laskin Niben lmmityskäppyrää 8 --> 4. Muuten kaikki on ennallaan.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #6 : 05.06.17 - klo:10:10 »
Lämmityskäyräksi valitaan sellainen käyrä, joka toimii oikein aina, ympäri vuoden.
Jos käyrää joutuu vaihtamaan vuodenaikojen mukaan, on valittu kohteeseen sopimaton, väärä käyrä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #7 : 05.06.17 - klo:14:51 »
Nibe F1245 - Naama punaisena. Ekana tullut HP-hälytys. Sen jälkeen yhteysvirhe base-hälytys. Ja sen jälkeen paljon anturivikoja.
Eli luulen että toi eka Korkeapainehälytys (50) ajoi koneen vikatilaan. Mikä se tekee? Mulla on joskus muulloinkin tehnyt sen ja aina pelkästään kesäaikana?

Neuvoja kaivataan...

Onko lokitus päällä?
Jos on, niin mitä ongelmatilanteessa sen mukaan tapahtui?
Jos ei ole, niin kannattaa laittaa ja pitää aina päällä ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #8 : 23.10.17 - klo:14:30 »
Tässä samaisen ongelman kanssa painiskelen. Kyseessä F1245-8.

Alkoi tuossa viime viikolla tiistaina kenkkuilemaan otsikon virhettä, eli tuo "50 korkeapainepressostaatti lauennut".

Patterit on ilmattu, verkossa on painetta ~1,4bar (nostin hieman varmuudeksi, n. 1,2 oli alkujaan), maakierron mutasihti on aivan puhdas.

Toiminut sen kolme vuotta ilman ongelmia.

Mitäs tuolle vielä kannattaisi tehdä? Asennuksen tehneeseen liikkeeseen soitin jo keskiviikkona ja asiasta tehtiin Nibelle vikailmo, mutta näyttäisi olevan ruuhkaa kun ei ala näkymään... jossain oli puhetta lämmityskierron suodattimesta/sihdistä, mutta ei sellaista kyllä missään näy.

Alkaa kiskomaan kun pitää pelkällä sähköllä lämmittää  >:(

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #9 : 24.10.17 - klo:11:12 »
... maakierron mutasihti on aivan puhdas.

Onko lämmönjakopuolella sihtiä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #10 : 24.10.17 - klo:12:12 »
Kuten sanoin, eipä ainakaan silmään osu. Ilmeisesti sitähän tuo pumppukin kehottaa putsaamaan.

Tuossa muutama kuva koko komeudesta:

https://drive.google.com/open?id=0B6Hhuxi63GHLM2JGWUVnV09Fams

Putket vasemmalta oikealle luettuna, patteriverkon paluu, patteriverkon meno, päällekkäin olevat yllä kylmä käyttövesi ja alla lämmin.

Toinen mikä aiheuttaa hieman kummastusta on että jos/kun tilapäinen luksus on laitettu käyttöön alkaa kylmän käyttöveden putkessa näkyvä sulku/hana tiputtamaan, siksi alla on tuo ämpäri. Muulloin sieltä ei tule mitään.

Ja tosiaan. patteriverkossa kyllä kiertää vesi ihan iloisesti, viikon päivät tässä on kuitenkin talo lämpimänä pysynyt pelkällä sähköllä.

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #11 : 24.10.17 - klo:13:14 »
Toinen mikä aiheuttaa hieman kummastusta on että jos/kun tilapäinen luksus on laitettu käyttöön alkaa kylmän käyttöveden putkessa näkyvä sulku/hana tiputtamaan, siksi alla on tuo ämpäri. Muulloin sieltä ei tule mitään.

Eikös tuossa ole varoventtiili? Lämpötila käyttöveden osalta nousee niin paine kasvaa -> päästää liiat paineet pois.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #12 : 24.10.17 - klo:13:23 »
Kylmävesiputkesta :-\ Kuulostaa hieman erikoiselta, mutta enpä näistä oikeastaan mitään tiedäkään.

Ja mikäli tuon mainitun sulun/hanan avaa niin vettä tulee putken täydeltä.

Lisäsin tuonne myös vajaan vuorokauden mitaisen lokin .xls-tiedostona 15min välillä, jos siitä joku saa vaikka jotakin järkevää irti. Näytää ainakin olevan kaksi eri hälyä, 50 ja 150.

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #13 : 24.10.17 - klo:13:32 »
Kylmävesiputkesta :-\ Kuulostaa hieman erikoiselta, mutta enpä näistä oikeastaan mitään tiedäkään.

No siihen en osaa ottaa kantaa mikä järkevin toteustapa, mutta niin se on minullakin suoraan mittarin jälkeen ja ihan sama ilmiö esim. silloin kun MLP on tehnyt legionella kuumennuksen.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #14 : 24.10.17 - klo:13:38 »
No vissiin se sitten on ok jos muillakin tekee samaa ;)

Edelleen otetaan TI-vinkkejä vastaan tuon varsinaisen ongelman tiimoilta, ei oikein tuo ~90Kwh päiväkulutus napostele...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #15 : 24.10.17 - klo:14:58 »

Lisäsin tuonne myös vajaan vuorokauden mitaisen lokin .xls-tiedostona 15min välillä, jos siitä joku saa vaikka jotakin järkevää irti. Näytää ainakin olevan kaksi eri hälyä, 50 ja 150.

Lokia kannattaa ottaa 1 min resoluutiolla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #16 : 24.10.17 - klo:15:01 »
Osoitteessa http://www.nibe.eu/etc/Service/Alarms/ on "hälytystulkki".
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #17 : 24.10.17 - klo:15:04 »
Käyttövedellä pitäisi olla myös paisuntasäiliö, mutta en taida tietää yhtään foorumilla kirjoittelevaa, jolla se olisi. Eli esim kunnan veden kanssa pitäisi laittaa läpivirtaava käyttöveden paisari. Ja se tulisi kylmänveden putkeen takaiskun ja säiliön väliin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #18 : 24.10.17 - klo:15:46 »
Osoitteessa http://www.nibe.eu/etc/Service/Alarms/ on "hälytystulkki".

No kyllähän nuo hälytysten selitykset nyt on jo tiedossa, pumppuhan kertoo ne itsekin. Syytä ja korjausta niille tässä ollaan etsimässä ;)

Ja en nyt oikein usko että se 1min loggausväli tässä nyt asiaa miksikään muuttaisi, käynnistyksen jälkeen muutama minuutti niin paukahtaa 150 ja jonkin ajan kuluttua sitten tuo 50, sama asiahan on kuitenkin kyseessä molemmissa.

Jos nyt olen siis ymmärtänyt tämän logiikan oikein niin maakierron lämmönvaihdin ei pysty luovuttamaan kaivosta otettua lämpöä eteenpäin, huolimatta siitä että pattereissa kiertää vesi ihan normaalisti. Ja sama tilannehan on vaikka käyttövedenkin lämpötila olisi matala (esim. ~30 astetta), ei pysty sitäkään lämmittämään kuin sähkövastuksella.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #19 : 24.10.17 - klo:18:36 »
Lainaus
Jos nyt olen siis ymmärtänyt tämän logiikan oikein niin maakierron lämmönvaihdin ei pysty luovuttamaan kaivosta otettua lämpöä eteenpäin, huolimatta siitä että pattereissa kiertää vesi ihan normaalisti.

Noinhan se periaatteessa menee mutta hieman tarkentaen siten että maakierrosta lämpö otetaan höyrystimellä jossa siis kylmäainekaasu on höyrystynyt hyvin matalaan lämpötilaan (0-5 astetta pakkasta) ja tuo kylmäaine höyry jäähdyttää maakiertonestettä,eli lämpöä siirtyy kylmäaineeseen.

Lämmennyt kylmäaine siirtyy sitten kompressorille joka puristaa kylmäainekaasun korkeaan paineeseen ja silloin kylmäaineen lämpötila nousee 80-100 asteeseen.

Kuumentunut kylmäaine siirtyy kompressorista edelleen lauhduttimeen jossa patteriverkon vesi jäähdyttää kuumentuneen kylmäaineen ja lämpöä siirtyy patteriverkon veteen.

Tuossa lauhduttimessa kylmäaineen paine ja lämpötila ovat riippuvaisia toisistaan siten että mitä kuumempaa kylmäaine on niin vastaavasti kylmäaineen paine on korkeampi.

Riittävällä patteriverkon (tai käyttöveden) virtauksella jäähdytetään lauhduttimessa kompressorin kuumentamaa kylmäainetta jolloin kylmäaineen paine pysyy sallituissa rajoissa.

Jos lauhduttimessa kiertävän patteriverkon veden virtaus (800-1500l/h) heikkenee niin kylmäaineen paine nousee ja jos lauhduttimen virtaus laskee liian pieneksi niin silloin kylmäaineen paine nousee yli korkeimman salltun arvon ja tätä painetta tarkkaileva  korkepaine(HP)pressostaatti  pysäyttää kompressorin ja tekee HP-hälytyksen.
Jos saat selville paljonko patteriverkon meno- ja paluuveden lämpötilaero on kompressorin käydessä niin siitä  pystyy päättelemään onko lauhduttimella rittävä virtaus,jos lämpötilaero on 3-7 astetta niin virtaus on riittävä mutta jos lämpötilaero on suurempi niiin virtaus on liian heikko

Jostain syystä sinulla lauhduttimen kiertopumppu ei nyt pysty pitämään riittävää virtausta lauhduttimessa joten tuo HP (High pressure) hälytys tulee.

Usein kesäaikana kun lämmitystarvetta ei ole niin tuollainen HP-hälytys  tulee siitä kun patteriverkon termostaatit on kiinni ja lauhduttumella ei ole riittävää virtausta

Tarkista että:
- lauhduttimen kiertopumppu pyörii normaalisti,kiertopumppu on koneikon sisällä
- patteriverkon termostaatit ovat täysin auki,jos termostaatit on kiinni niin vesi ei kierrä pattereissa eikä lauhduttimessa.
-etsi patteriverkon paluuputkesta roskasihtiä.
 ;)



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #20 : 24.10.17 - klo:19:36 »
Aiempien viestien perusteella, oltaessa sähkövastuksen perässä kaikki pelaa niin kuin pitääkin.
Minä epäilen tässä vaiheessa, että itse painekytkimessä on vikaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #21 : 25.10.17 - klo:07:42 »
Ja en nyt oikein usko että se 1min loggausväli tässä nyt asiaa miksikään muuttaisi, käynnistyksen jälkeen muutama minuutti niin paukahtaa 150 ja jonkin ajan kuluttua sitten tuo 50, sama asiahan on kuitenkin kyseessä molemmissa.

Jos käytettävissä olisi esim. 1 min lokia, niin tietäsi kuinka kone on toiminut kun kaikki oli kunnossa.
Ja niistä näkisi milloin muutos on tapahtunut (onko muutos ollut yhtäkkinen vai hitaasti muuttuva).
Ja niistä näkisi kuinka kone käyttäytyy nyt häiriötilanteessa.

15 min loggauksesta näkee lähinnä onko koneessa sähköt päällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #22 : 25.10.17 - klo:10:12 »
No loggaus on tätä ennen ollut päällä -16 keväällä, otin silloin talteen koko talven 5min välillä että sai hieman ihmeteltyä tuon toimintaa talvikelillä.

Lisäsin päivän verran sitäkin nyt tuohon Excel-taulukkoon kuitenkin. Samoin otin illalla näytteen millaista ääntä tuo päästää kun sen starttaa, tuollanen ihme kurnutus/jurina sieltä kuuluu, mielestäni sitä ei aikaisemmin ole tullut. Hieman vaikea tosin sanoa kun tätä ennen rebootteja on ollut ehkä pari kappaletta... löytyy sekin tuolta Drivesta .mp-tiedostona.

Liekö tuo sitten pashana koko laitos ::)

Poissa Jarkko71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 / HP-hälytys
« Vastaus #23 : 03.11.17 - klo:17:19 »
No niin, 15 päivän odottelun jälkeen huolto (sama firma joka asensikin) suvaitsi viimein saapua paikalle, vaati useamman puhelun ja yhden jopa Nibelle.

Diagnoosi oli sitten hajonnut kortti, uusi noin 400€.

Pumpulla ikää noin 4 vuotta, eli aika laatua on komponentit  :D

Itse näkisin kyllä asian niin että menee virhevastuun piikkiin.