Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240 päästi kylmän pierun  (Luettu 18264 kertaa)

Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #40 : 14.10.17 - klo:10:13 »
Huomenta, siinäpä liitteenä yhden vuorokauden loki. Mitähän tuosta pitäs osata kattoa?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #41 : 14.10.17 - klo:11:06 »
Huomenta, siinäpä liitteenä yhden vuorokauden loki. Mitähän tuosta pitäs osata kattoa?
mieluusti kuvan tuosta vois kattoo...muunna se semmoseksi.

Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #42 : 14.10.17 - klo:18:39 »
mieluusti kuvan tuosta vois kattoo...muunna se semmoseksi.

Nyt joutuu nostamaan käden virheen merkiksi eli en saa tuosta mitenkään järkevästi kuvaa. Rivejä kuitenkin useampi sata ja leveyttäkin piisaa. En vain osaa.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #43 : 14.10.17 - klo:19:16 »
Nyt joutuu nostamaan käden virheen merkiksi eli en saa tuosta mitenkään järkevästi kuvaa. Rivejä kuitenkin useampi sata ja leveyttäkin piisaa. En vain osaa.

No siinä ei oikeastaan ole mitään ihmeempää tehtävää, kun hakee täältä foorumilta "Logintutkija.jar" nimisen ohjelman ja sillä....

Tuollainen kuvahan siitä syntyy.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #44 : 14.10.17 - klo:19:54 »
No niin, kiitoksia, tämähän olikin mainio. En hirveästi kerkeä täällä viettämään aikaa niin olin autuaan tietämätön. Tuossapa nyt sitten kuvana:



Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #45 : 19.10.17 - klo:08:48 »
Vielä typerä kysymys, koettakaa kestää. Onko logista jotenkin laskettavissa pumpun sähkönkulutus?

Mulla olisi sähkötaulussa erillinen mittari (oli edellisellä pumpulla käytössä), mutta en ole vielä sitä kytkenyt ja funtsin tässä, että jos sen kulutuksen jollain kaavalla saisi laskettua niin ei välttämättä tartis kytkeäkkään.

Muuten itsellä vielä mietityttää hieman näissä putkissa ja shunttauksissa tuo autotalli, että rupeaakohan se lämpeämään liikaa. Seurataan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #46 : 19.10.17 - klo:10:34 »
Teoriassa voinee laskea, mutta jos minulla olisi mittari niin en juurikaan odottelisi sen kytkemisessä  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #47 : 29.10.17 - klo:09:40 »
Erillinen sähkömittari asennettu, tosin sen toiminta pitää tarkastaa vielä kun päämittari veetuilee tällä hetkellä. Tällä hetkellä näyttää, että pumpun kulutus pyörii 17kWh/vrk paikkeilla. Autotallissa on nyt hieman turhan lämmintä 16-17 astetta, että pitää funtsia vielä noita putkituksia.

Osaisko joku nopealla vilkasulla sanoa, että onko tässä 4 päivän logituksessa kaikki OK eli pistääkö mikään silmään? Tänks.


Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #48 : 29.10.17 - klo:11:40 »
Käynnistysten määrä ihan ok, nyt vaan hienosäädät pyynnit, asteminuutit ym. asetukset talollesi sopiviksi s.e. talon asukit ovat tyytyväisiä ja pumppu käy mahdollisimman pitkiä jaksoja. Itse esimerkiksi säädin vielä nyt yli vuoden jälkeen lämmityskäyrää sopivammaksi. Säätöihin ja laitteen käyttäytymiseen kun vähän perehtyy ajan kanssa niin saat laitteen vielä paremmin kestämään jatkuvalla käynnillä. Itselläni pumppu käy jatkuvasti n. +3 asteen kieppeillä. Kohteet aina toki hyvin erilaisia.

Pieniä nopeita havaintoja, lämmityksen meno-paluun delta on melko iso yli 6 astetta näillä lämpötiloilla. Samoin kaivosta palaa hiukan viileää. Ja mainittuna käynnistysten määrässä mahdollisesti pientä viilattavaa.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #49 : 29.10.17 - klo:12:54 »
Käynnistysten määrä ihan ok, nyt vaan hienosäädät pyynnit, asteminuutit ym. asetukset talollesi sopiviksi s.e. talon asukit ovat tyytyväisiä ja pumppu käy mahdollisimman pitkiä jaksoja. Itse esimerkiksi säädin vielä nyt yli vuoden jälkeen lämmityskäyrää sopivammaksi. Säätöihin ja laitteen käyttäytymiseen kun vähän perehtyy ajan kanssa niin saat laitteen vielä paremmin kestämään jatkuvalla käynnillä. Itselläni pumppu käy jatkuvasti n. +3 asteen kieppeillä. Kohteet aina toki hyvin erilaisia.

Pieniä nopeita havaintoja, lämmityksen meno-paluun delta on melko iso yli 6 astetta näillä lämpötiloilla. Samoin kaivosta palaa hiukan viileää. Ja mainittuna käynnistysten määrässä mahdollisesti pientä viilattavaa.

Kiitos tosi paljon! Tuo paluun ero tulee nyt tuosta autotallin kanaalista eli sieltä tuleva putki on kylmä selkeesti ja nytkun autotallissa on turhan lämmin niin tekisi mieli hieman shuntata tuota haaraa, mutta se heikentää virtausta => paheneeko tilanne eli tuleeko se vielä kylmempänä kun virtaa hitaasti => rupee tulemaan niitä käynnistyksiä.

Keruun ero on vähän jännä kun ei aiemmin ole ollut ongelma. PItää kattoo onko jotain pielessä.

Edit: itseasiassa just muistin, että keväällä jouduin purkamaan kaivolta 90 asteen putkiliitosten eristyksen kun tarkastettiin ne liitokset. Pitäs käydä laittamassa ne takasin

Poissa AnttiHar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 päästi kylmän pierun
« Vastaus #50 : 30.10.17 - klo:11:55 »
Eilen laittelin illalla Niben sivujen kautta pitkähkön kuvauksen teknisen tukeen tilanteestani ja mm. tuosta autotallin korkeasta lämpötilasta ja kyselin ollaanko menossa oikeaan suuntaan.

Tänään klo 9.50 soitteli kaveri sieltä ja juteltiin pitkä tovi aiheesta ja mm. tuon vanhan pumpun rikkoontumisesta. Nostan virtuaalista hattuani tämmöselle asiakaspalvelulle.

Lopputulema oli se, että tämä tilanne nyt on hyvä ja jos autotallia tarvii "jäähdyttää" niin 2 ensimmäisestä patterista hieman kuristamalla. Ketjun viimeinen patteri saa olla läppä levällään, niinkuin putkimies oli tehnytkin.

Minusta tuntuu, että minä kiitän nyt tähän ketjuun osallistujia ja jään tarkkailu moodiin pumppuni kanssa. Tänks kaikille!