Kiitos vastauksista. Tuota mutasihtiä olen pari kertaa nyt tyhjennellyt ja lämpötilaero on pudonnut 9 asteeseen - eli on edelleen liian korkea, mutta lämpöpumppu ei pysähdy virheesen. Sakkaa kertyy jostain syystä ja sihtiä nyt tarkistan parin päivän välein. Ajattelin vielä jossain vaiheessa kaivaa maapiirin kiertopumpun esiin ja koitan ilmata sen samoin kuin mahdollisesti säädän pumpusta kiertonopeutta suuremmaksi joksikin aikaa (jos nopeus on säädettävissä ja säätövaraa on). Jos sakan tiheällä poistolla ja kiertopumpun ilmauksella ja nopeussäädöillä en saa toivottua lopputulosta, pyydän huoltomiehen ilmaamaan koko maapiirin kun tuohon itsellä ei ole välineitä. Tosin kysyn varmaan ensin tarjousta ilmaukselle ja vertaan hintaa siihen, että ostaisin itselleni ilmausvälineet - jossain olen nähnyt "roskapönttövirityksiä" . Asialla ei nyt ole kiire kun tuo ongelma tuli ilmi tässä kesän kynnyksellä ja vastuksilla veden lämmitys ei loppujen lopuksi ole kovinkaan kallista jos tuo maalämpöpumppu päättäsi jumahtaa jäätymisenestoon. Lämpötila-anturien viat olen poissulkenut.
Tuo mutasihti on parin venttiilin välissä. Olen sulkenut venttiilit, puhdistanut sihdin ja avannut venttiilit. Aloin nyt pohtimaan, että pitäisikö tuossa jättää sihdin mutteri raolleen kun venttiilejä aukaisee, jotta ilma pääsee pois tuossa sihdin puhdistuksessa. Tosin sanoen olenko itse päästänyt sihdin puhdistuksessa ilmaa tuonne kiertopumpulle?