Nibe 1217-6 LP alarm
« : 16.05.17 - klo:19:25 »
Otsikon hälytys josta jotain löytyikin haulla.

Meillä oli keruupuolella pari vuotoa jotka korjattiin, pumppu oli puolitoista viikkoa pelkillä vastuksilla.
Tänään saatiin loput liittimet ja putket vaihdettua, ja ilmattua pariinkin otteeseen, mutta heti kun pumppu alkoi lämmittämään käyttövettä tuli LP alarm.

Vielä tämän jälkeen ilmattiin ja kaikki näytti olevan kunnossa.

Nyt illalla kävin suihkussa ja alkoi taas käyttöveden lämmitys, ehti käydä noin vartin, nostamaan lämpötilan n.47c asteeseen ja taas LP alarm.

Eli antaa hälytyksen vain käyttöveden lämmityksen aikana, ideoita??

Ennen korjausta mitään hälyjä ei ole tullut ja kaikki toiminut enemmän tai vähemmän normaalisti.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1217-6 LP alarm
« Vastaus #1 : 16.05.17 - klo:19:31 »
Se on ilmeisesti kylmäainepiirin alapaineen hälytys.
Johtuu siitä, että höyrystinlämmönvaihtimeen tulee maasta liian vähän lämpöä.
Höyrystymistä ei tapahdu riittävästi.
Maapiiri ei kierrä vieläkään kunnolla.

Joskus tuo voi olla myöskin tulla siksi, että kylmäainetta on vuotanut ja sitä on liian vähän.

Poissa hautami

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1217-6 LP alarm
« Vastaus #2 : 19.05.17 - klo:07:38 »
Ongelma oli kuin olikin ilmauksessa.
Piiriä ilmattiin vielä kolmannen kerran ja nyt näyttää toimivan eikä hälytyksiä tule.