285m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1255 4-16kw inverter, hinta 21439e.
7 (25%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Ait 4-16kw swcv inverter, 200l puskurivaraaja, 400l kvv. Ei vanhan purkua, 23050e.
4 (14.3%)
285m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1155 4-16kw inverter, vpb 300, 23077e.
2 (7.1%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Ait 4-16kw pwzsv inverter, 200l puskurivaraaja. Ei vanhan purkua, hinta 22250e.
5 (17.9%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Lämpöässä Vmi17, 22920e.
10 (35.7%)

Äänestäjiä yhteensä: 28

Kirjoittaja Aihe: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.  (Luettu 175611 kertaa)

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #160 : 24.09.17 - klo:16:14 »
Kiitos kattavasta infopaketista! Tuo selvensi asian kyllä ihan täydellisesti ;)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #161 : 24.09.17 - klo:19:56 »
Eikä varaajien suhteen kannata unohtaa näitäkään. Löytyy joka lähtöön, jos vain on tilaa laittaa muutakin, kuin perus laatikko. Laadunkin pitäisi olla kohdallaan.

http://www.maalampotukku.fi/category/297/akva-geo-solar
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #162 : 27.09.17 - klo:16:10 »
Tässä vastaukset tähän mennessä:

 Poraukset:

 -285m, 40mm. keruuputkella, ei sisällä vaakavetojen kaivuutyötä/kivijalan puhkaisua eikä jätteen poisvientiä. 7600e.
EDIT.: 50mm. putkella 8200e.
 
 -2*140m, 40mm. keruuputkella, sisältää 12m. suojaputkea. Ei sisällä vaakavetoa pannuhuoneeseen. 7140e.

-1*285m, sis. 10m maaporausta, 11650e.

23.05:

-1*285m, 50mm. keruuputkella, sis. 6m maaporausta, 7838e.+ kaivanto 350e.+läpivienti 80e.+vaakaputket 6m 256e.+kivituhkan poisvienti 200e. Yhteensä 8724e.

24.05

-1*285m, 50mm. keruuputkella, sis. 3m maaporausta, 9588e.+kivituhkan poisvienti 200e. Vaakaveto lisäksi 28e/m, ei sis. kaivuutyötä, 6m=168e. Yhteensä 9956e.

26.05

-2*150m, 40mm. keruuputkella, sis. 6m maaporausta, ei sis. vaakavetoa(tuntityönä) eikä kaivuuta, 7800e.

27.09:

-2*150m, 40mm keruuputkella, sis. 3m maaporausta, 9000e.

-1*285m, 50mm keruuputkella, sis. 6m maaporausta, 8532e.

11.10:

-1*295m, 45mm keruuputkella/40mm vaakavedolla, sis. 6m maaporausta ja 5m vaakavetoa, 10915e.


 Pumput asennuksineen:

-3 Kpl vastauksia, tulevat katsomaan kohdetta. EDIT 06.09: Ei oo näkyny :D


 Koko paketti:

- 230m kaivoa, Stiebel 10 kw:n on/off pumppu. Sisältää lämmönvaihtimen uima- altaalle, 400L puskurivaraajan ja  jonkinlaisen "vaihtoventtiili" ym. jutun millä saadaan säädettyä veden lämpötila erikseen patterikierrolle ja uima-altaalle. 19490e. EDIT 15.07: 220m, avaimet käteen paketti 19000e.

 -225m kaivoa 40mm keruuputkella, Lämpöässän 11 tai 14kw:n on/off pumpun. Tarkka hinta selviää vasta käynnin jälkeen, mutta alle 20000e. EDIT 19.07 250m kaivoa, 17kw pumppu, vaihdin. 22169e.

-2*220 kaivot, 16kw:n pumppu, 500l varaaja, 100l puskurivaraaja. 33000e.

21.05:

-1*285 kaivo(sis. 6m maaporausta), Thermia inverter L 4-17kw, ei sisällä uima-allas tekniikkaa, kaivuuta eikä sähkötyötä(voi tilata erikseen), 19342e. EDIT 06.09: + 300L Puskurivaraaja(700e.), uima-allastekniikka(3000e.), hinta yhteensä 23042e.

22.05:

-1*190m kaivo, 10kw Gebwell lämpöpumppu, ei sisällä lämmitystä uima-altaalle.  Hinta tarkentuu myöhemmin. EDIT 15.07:100L puskurivaraaja, 300L KVL, ei sis. sähkötöitä, hinta 19700e.

-kaivon syvyys tarkentuu myöhemmin(ensimmäinen tarjoaja joka oli sitä mieltä, että koska kaivo on näin syvä, tarvitaan 50mm. keruuputket) , Bosch inventteripumppu, 16-18000e. EDIT 19.07 26500e.

24.05:

-1*200m kaivo(sis. 3m maaporausta), Gebwell Qi10 maalämpöpumppu, Asennusryhmä, Puskurivaraaja 100l, 2 lämmityspiiriä, Käyttövedenlämmitin KVL300. Ei sis. asennustyötä, 15950e.

31.05:

-1*220m kaivo(40mm., sis 9m maaporausta), IVT HE C11 maalämpöpumppu, puskurivaraaja 100l, 300l varaaja, ei sis. uima-allas tekniikkaa, sähkötyötä ja vanhan purkua, 17930e. EDIT 19.07 2*160m kaivo, 14kw pumppu, uima-allas tekniikka, hinta 23400e.

-1*210m kaivo(sis. 9m maaporausta), Nibe 1255-12 maalämpöpumppu, 100l puskurivaraaja, Nibe pool 40+lämmönsiirrin, täydellinen paketti, alustava hinta joka tarkentuu käynnin jälkeen 21190e.

-Käynnin jälkeen selviää minkälainen tarjous tehdään, mutta hinta painuu yli 30000e.

01.06:

-2*158m kaivo, Oilon junior Gt 17 maalämpöpumppu, 1050l varaaja, lämmönvaihdin, ei sis.sähkötyöt eikä läpiviennit, 26000e.

15.07:

-2*150m kaivot, Jämä star inverter 16kw, Jämä pool 40, lämmönvaihdin, wilo lämpöjohtopumppu, vlm 500 star KVV, maapiirien kytkentäpaketti, ei sis. purkua eikä asennusta, hinta 20347e.

06.09:

-1*250m kaivo, Jämä star inverter 12kw, Jäspi gtv hybrid 500, avaimet käteen paketti, hinta 21550e.

-1*240m kaivo, Nibe F1155 4-16kw inverter, Nibe vpb 300 kvv,
 lämmönvaihdin, Nibe pool 40, avaimet
 käteen paketti, hinta 21398e.

-1*240m kaivo, Nibe F1255 4-16kw inverter, lämmönvaihdin, Nibe pool 40, avaimet käteen paketti, hinta
 19760e.

12.09:

-1*300m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1255 4-16kw inverter, lämmönvaihdin, Nibe pool 40, avaimet käteen, hinta 21839e.

22.09:

-1*260m kaivo 45mm keruuputkella, Ait 13.5kw inverter(12kw swcv), 200l puskurivaraaja, 400l kvv. Ei kaivuuta eikä vanhan purkua, hinta 21300e.

27.09:

-1*280m kaivo, Lämpöässä vmi17, lämmönvaihdin,  hinta 26640e.

-1*280m kaivo, Nibe 1155-16, Gtv 500+sähkövastus, uima-allas automatiikka, hinta 24374e.

11.10:

-1*230m kaivo, Lä vmi17, 28152e.

18.10:

-1*260m kaivo 45mm keruuputkella, Ait 12kw inverter, 200l puskurivaraaja. Ei kaivuuta eikä vanhan purkua, hinta 20500e.
« Viimeksi muokattu: 18.10.17 - klo:18:36 kirjoittanut Krive »
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #163 : 27.09.17 - klo:16:30 »
Kopioin edelliseltä sivulta taas nuo tarjoukset tuohon ylös, ja lisäsin kaksi viimeisintä avaimet käteen tarjousta, ja kaksi poraustarjousta.

Pian täytyisi tehdä päätöksiä ja ratkaisuja minkälainen maalämpöpaketti meille laitetaan. Tilannetta mutkistaa vielä kotitalousvähennykset, tai lähinnä niiden suuruudet. Ensinnäkin vaimo on vielä nuorimmaisen kanssa kotona, eikä siis tienaa muuta kuin äitiyspäivärahan ym etuudet. Itsellä meni pakka sekaisin pitkän sairausloman vuoksi, jota on jatkunut 7kk, eli tulot on nyt huomattavasti pienemmät. Soitin verotoimistoon kysyäkseni paljonko voidaan kotitalousvähennystä vähentää meidän tuloilla, mutta ei nekään osanneet kertoa :D . Jostain paperista lukivat ohjeita kun olivat itsekin ihan pihalla ??? . Täytyy koittaa vielä jostain selvittää paljonko verotettavaa tuloa vaaditaan, että saisi ne täydet vähennykset.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #164 : 27.09.17 - klo:18:27 »
Tuo viimeinen Niben tarjous, niin millähän siinä saadaan lämminvesi tehtyä? Tuossa pitäisi olla se 1255+ GTV. GTV:llä tehty vesi tulee ehkä tuskaiseksi tuottaa 1155:llä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #165 : 27.09.17 - klo:18:37 »
Tuo viimeinen Niben tarjous, niin millähän siinä saadaan lämminvesi tehtyä? Tuossa pitäisi olla se 1255+ GTV. GTV:llä tehty vesi tulee ehkä tuskaiseksi tuottaa 1155:llä.

Joo niinhän se oli, että tuo yhdistelmä ei ole hyvä. Jo toinen samanlainen yhdistelmä mitä tarjotaan, ja kumpikin yrityksistä on tehnyt maalämpöasennuksia paljon ??? Tuossa oli joku Paroni 9kw sähkövastus mukana mikä kytketään tuohon Gtv:hen. Mutta siitä ja sen vaikutuksesta en ymmärrä mitään :D
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Geo-Keijo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #166 : 27.09.17 - klo:18:58 »
Kannattaa huomata, että jos porautat reiän tänä vuonna ja teetät sisätyöt ensi vuonna, niin saat vähennettävät kulut jaettua kahdelle eri vuodelle!

Verottajan kotitalousvähennysohjeesta:
"Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. Sairausvakuutuksen päivärahamaksusta vähennystä ei voi tehdä.

Jos verovelvollisen verot eivät riitä kotitalousvähennyksen tekemiseen tai vähennystä ei muusta syystä voi tehdä, kustannuksia ei voi vähentää myöhempien vuosien verotuksessa."
Jämä Star RST 8kW + UKV-100 + kaivo 160m, alkaen 5/2015. Järvenpää, vm1976 yksitasotalo 115m2. Patterit: 1-lehtisiä molemmilla puolilla konvektiolamelli ja tavall. 2-lehtisiä. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #167 : 27.09.17 - klo:19:38 »
Kannattaa huomata, että jos porautat reiän tänä vuonna ja teetät sisätyöt ensi vuonna, niin saat vähennettävät kulut jaettua kahdelle eri vuodelle!

Verottajan kotitalousvähennysohjeesta:
"Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. Sairausvakuutuksen päivärahamaksusta vähennystä ei voi tehdä.

Jos verovelvollisen verot eivät riitä kotitalousvähennyksen tekemiseen tai vähennystä ei muusta syystä voi tehdä, kustannuksia ei voi vähentää myöhempien vuosien verotuksessa."

Kiitos vastauksesta!

Meillä onkin tarkoituksena tehdä poraus tänä vuonna, ja asennus ensi vuonna.  Mutta kun vielä sais selville, että paljonko me saadaan yhteensä meidän tuloilla vähennystä. Kun tämä vuosi nyt sattuu olemaan meidän perheessä poikkeuksellinen :( . Jos ajatellaan, että kaivon kohdalla saataisiin vähentää n.3000e(työnosuus 6500e-50%-200=3050e), niin paljonko siihen pitää olla verotettavaa tuloa?
Verotuksesta en henk.koht. ymmärrä yhtään mitään, niin täytyy turvautua netin ihmeelliseen maailmaan :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #168 : 27.09.17 - klo:20:34 »
Jos ajatellaan, että kaivon kohdalla saataisiin vähentää n.3000e(työnosuus 6500e-50%-200=3050e), niin paljonko siihen pitää olla verotettavaa tuloa?

Jos vero-% on esimerkiksi 20%, ja laitetaan vähän varmuusväliä (2ke) niin silloin veroja pitäisi olla kerättynä 5ke (3050e + varmuusväli 2k). Tällöin yksinkertaisella laskutoimituksella 5000 / 0.2 (20%) saadaan tulokseksi 25000 euroa. Karkeasti näin.

En sitten ota mitään vastuuta laskelmien oikeellisuudesta. Korjatkaa, jos olen ihan hakoteillä. :)
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #169 : 27.09.17 - klo:21:30 »
Jos vero-% on esimerkiksi 20%, ja laitetaan vähän varmuusväliä (2ke) niin silloin veroja pitäisi olla kerättynä 5ke (3050e + varmuusväli 2k). Tällöin yksinkertaisella laskutoimituksella 5000 / 0.2 (20%) saadaan tulokseksi 25000 euroa. Karkeasti näin.

En sitten ota mitään vastuuta laskelmien oikeellisuudesta. Korjatkaa, jos olen ihan hakoteillä. :)


Siis mä oon kuuklettanut ainakin 3-4 tuntia ja soittanut (kelalle) edit 08.10: verotoimistoon, enkä silti löytänyt vastausta asiaan. Ja nyt Päiväkummun mies selittää asiat niin, että jopa meikäläinen ymmärsi kerrasta :D. Vielä noin yksinkertainen asia loppujen lopuksi. Nöyrin kiitos ja kumarrus sinne suuntaan :)

Muokkasin tuohon, että soitin verotoimistoon enkä suinkaan kelaan :D :D :D
« Viimeksi muokattu: 08.10.17 - klo:21:37 kirjoittanut Krive »
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #170 : 05.10.17 - klo:16:30 »
Tässä on nyt viime päivät tullut mietittyä maalämmön lisäksi hieman muitakin talon lämmitykseen liittyviä asioita. Meillehän on suunnitelmissa laittaa puhallusvillaa yläpohjaan, mutta nyt olen miettinyt myös lattialämmitysosuuden suurentamista talossa.
Huonosti tuntuu siitäkin hommasta löytyvän hintatietoutta.

Mitä nyt sitten, jos meillä tulevaisuudessa vaihdetaan pattereita lattialämmitykseen, niin pitääkö se ottaa jo nyt maalämpösuunnittelussa huomioon? Vai onko sillä mitään merkitystä? Ensisuunnitelmissa on mietitty n.70 neliötä.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #171 : 05.10.17 - klo:19:29 »
Niin kauan, kuin jossain on käytössä patterilämmitys, johon tarvitaan kovilla pakkasilla +50 C kiertovettä,
toimii lämpöpumppu patterilämmityksen ehdoilla.

Ja. niin kauan, kun toimitaan patterilämmityksen ehdoilla, keikkuu COP noin kolmen kieppeillä ja nyt laskettu kaivo riittää.

Jos kaikki muutetaan lattialämmitykselle, joka toimii max. +35 C kiertoveden lämpötilalla,
nousee COP noin viitoseen ja se edellyttää syvempää lämpökaivoa.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #172 : 06.10.17 - klo:08:27 »
Tämä selvensi asian kyllä täydellisesti, kiitos :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #173 : 06.10.17 - klo:16:55 »
Kyllä se homma paranoo COP:kin suhteen kun lattialämmityksen osuus kasvaa, sillohan sen kuuman suhteellinen osuus vähenee >> paluun lämpötila laskee >> COP paranee. kumminkin se jyrkkä parannus ~5:een tapahtuu sitten vasta kun kaikki on lattialämmitystä.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #174 : 08.10.17 - klo:21:56 »
Tässä olisi nyt Ait:n kytkentäkaavio. Itse en tuosta aivan hirveästi ymmärrä, mutta onko muilla kaaviosta mielipiteitä?
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #175 : 11.10.17 - klo:13:26 »
Lisäsin jälleen tuonne ylös yhden poraus- ja yhden avaimet käteen tarjouksen. Yhden tarjouksen saan vielä Ait:ltä, hieman vaan eri sisällöllä kuin edellinen. Uskoisin että siinä nuo tarjoukset nyt tähän meidän kohteeseen ovat :). Toki pieniä tarkistuksia ja hienosäätöjä saattaa loppusuoralle päässeisiin tarjouksiin tulla. Esim. kaivon syvyyttä lisää jne.

Tässä olisi nyt Ait:n kytkentäkaavio. Itse en tuosta aivan hirveästi ymmärrä, mutta onko muilla kaaviosta mielipiteitä?

Tähän ei löytynyt mielipiteitä, mutta eiköhän putkari mulle kaavion( jos tuohon päädyn) selvitä. Tai ainakin saa yrittää selvittää :D

Nyt vaan täytyisi tehdä lopullinen päätös tarjousten suhteen...
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #176 : 12.10.17 - klo:16:36 »
Nyt on kaksi kappaletta Ait:n pumppuja toimitettu foorumisteille ja kolmaskin taitaa olla jo matkalla. Jos vielä löytyy tarvetta kyseisen yrityksen laitteille, niin laittakaa yv:tä tulemaan :) . Koitan auttaa jos suinkin vaan pystyn. Ja jos jotakuta kiinnostaa, niin en saa tästä itselle mitään muuta kuin hyvän mielen ;)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #177 : 12.10.17 - klo:17:59 »
Tässä olisi nyt Ait:n kytkentäkaavio. Itse en tuosta aivan hirveästi ymmärrä, mutta onko muilla kaaviosta mielipiteitä?
No sama periaatekytkentä kuin tämä näkyy olevan:



Erilliset pöntöt käyttövedelle ja lämmitykseen...mitähän ne koot sitten olikaan?
2 Lämmityspiiriä patterit ja shuntattu lattialämmitys.
Allas lämmitys loistaa poissaolollaan?
Vaikka nyt onkin periaatekuva niin tuossa sakemanni kuvassa pumpulta tuleva lämmitys menee varaajaan alemmas kuin lähtö lämmitykseen...on periaatetasolla parempi, ei lähde heti vispaamaan lämmityksen puolta kun vaihtaa käyttövedltä lämmitykseen.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #178 : 12.10.17 - klo:20:49 »
No sama periaatekytkentä kuin tämä näkyy olevan:



Erilliset pöntöt käyttövedelle ja lämmitykseen...mitähän ne koot sitten olikaan?
2 Lämmityspiiriä patterit ja shuntattu lattialämmitys.
Allas lämmitys loistaa poissaolollaan?
Vaikka nyt onkin periaatekuva niin tuossa sakemanni kuvassa pumpulta tuleva lämmitys menee varaajaan alemmas kuin lähtö lämmitykseen...on periaatetasolla parempi, ei lähde heti vispaamaan lämmityksen puolta kun vaihtaa käyttövedltä lämmitykseen.

200L puskuri ja 362L kvv. Ei se sitten ole ihme jos en ymmärtänyt miten tuossa on uima-altaan lämmitys hoidettu, kun sitä ei ole siinä ollenkaan :D . Käsitin että sekin tuossa olisi pitänyt olla, mutta ymmärsin sitten väärin.

Muuten ilmeisesti ihan ok kytkentä?
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #179 : 12.10.17 - klo:22:46 »
200L puskuri ja 362L kvv. Ei se sitten ole ihme jos en ymmärtänyt miten tuossa on uima-altaan lämmitys hoidettu, kun sitä ei ole siinä ollenkaan :D . Käsitin että sekin tuossa olisi pitänyt olla, mutta ymmärsin sitten väärin.

Muuten ilmeisesti ihan ok kytkentä?
Ei kai tuossa sinänsä mitään siltä osin kun on piirretty, patterit ja lattiat hoituu ja LKV:täkin tullee arviolta 362/180*240L=~480L eli samaa luokkaa kun puhuttu kierukallisen puskurin kera integroidusta pumpusta.
Tuo allas olis tietysti hyvä kun sen saisit siihen kuvaan piirrettynä niin ei jää aukkoja toimitustavasta -laajuudesta...aikovattenko lainata lämmön siitä puskurista altaaseen?
Onhan tuo 200L puskuri jo jotain kun on invertteri kyseessä, itse voisin harkita vähän enemmän ... ellei sitten tule muita hankaluuksia, tila kysymyksiä tjms...

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #180 : 13.10.17 - klo:12:05 »
Ei kai tuossa sinänsä mitään siltä osin kun on piirretty, patterit ja lattiat hoituu ja LKV:täkin tullee arviolta 362/180*240L=~480L eli samaa luokkaa kun puhuttu kierukallisen puskurin kera integroidusta pumpusta.
Tuo allas olis tietysti hyvä kun sen saisit siihen kuvaan piirrettynä niin ei jää aukkoja toimitustavasta -laajuudesta...aikovattenko lainata lämmön siitä puskurista altaaseen?
Onhan tuo 200L puskuri jo jotain kun on invertteri kyseessä, itse voisin harkita vähän enemmän ... ellei sitten tule muita hankaluuksia, tila kysymyksiä tjms...

Minäpä selvitelen vielä josko sitten isompaa puskuria laitettaisiin. En usko että ainakaan tila tulee ongelmaksi. Taisin jo ennemminkin asiasta mainita, mutta on se on jännä miten eräskin iso alan toimija oli sitä mieltä, ettei meillä tarvi koko puskuria ::)

Täytyy selvittää myös tuo uima-altaan kytkentä, niin ei jää epäselvyyksiä.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #181 : 13.10.17 - klo:12:20 »
Tässä muuten Niben tarjoama ratkaisu.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #182 : 13.10.17 - klo:17:00 »
Tämne oli tuo Niben ratkaisu:


Aika paljon hippulaa ja nippulaa...jotenkin tuntuis luontevammalta ja yksinkertaisemmalta jos lainattais puskurista se allas lämmitys...

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #183 : 18.10.17 - klo:18:59 »
Nyt tuolta ylhäältä löytyy äänestys, toivottavasti mahdollisimman moni käy äänensä antamassa. Myös perusteluja saa ehdottomasti jättää ketjuun, jos haluaa sellaisen antaa :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Jouduin jo editoimaan äänestystä sen verran, että vaihtoehto kolmoseen kuuluu F1155 eikä F1255 ???. Ja juuri sille on annettu ensimmäinen ääni :). Eli hän joka äänen jo ehti antaa, voi tarpeen vaatiessa äänestää uudelleen ;)

Olen tullut siihen tulokseen, että uskon meidän pärjäävän ihan integroidulla varaajalla. Mutta ulkoinen varaaja ei ole missään tapauksessa poissuljettu vaihtoehto. Tästä syystä molempia vaihtoehtoja löytyy listalta.

Ja voi ehdottaa jos tuntuu siltä, että listalle täytyy lisätä joku muu vaihtoehto.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Lisäsin äänestykseen Lämpöässän. Tuo vaihtoehto on kyllä hieman epävarma hinnan suhteen vielä, mutta täytyy varmistaa se. Sain tarjouksen 250m kaivolla ja 40mm keruuputkella, joka oli heillä maksimi. Tuo äänestyksessä näkyvä hinta muodostuu eri paikasta otetusta porauksesta, ja heidän pumpusta asennuksineen. Eli täytyy selvittää miten he suhtautuvat hinnan ym suhteen, jos en ota porausta heiltä.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Lisäsin äänestykseen Lämpöässän. Tuo vaihtoehto on kyllä hieman epävarma hinnan suhteen vielä, mutta täytyy varmistaa se. Sain tarjouksen 250m kaivolla ja 40mm keruuputkella, joka oli heillä maksimi
Aiemmin L-Ässällä oli käytössä 3-putkikeräimet
Mitenkä nykyään?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Aiemmin L-Ässällä oli käytössä 3-putkikeräimet
Mitenkä nykyään?

ATS

Nyt oli paha kysymys, myyjä ei sellaisesta mitään puhunut. Eli jos tarjouksessa 3-putkikeräimet on, niin miten asia vaikuttaa käytännössä? Kaivon syvyys olisi varmaankin lähempänä oikeaa?
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöässä näyttäis johtavan, mutta ääniä on sen verran vähän ettei vielä pysty tekemään johtopäätöksiä :). Mielellänsä saa vielä äänensä antaa, niin saadaan kattavempi tulos.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Onko myyjät liikkeellä äänineen  :D

On aika pieni äänestysprosentti joten tarvitaan muita syitä valintakriteereiksi.... 8)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Onkohan tuossa lämpöässältä kyseessä juhlamalli? Etäohjaukset ym mukana, jos on. Vmi malli on kuitenkin patteritaloon hieno vermes. Kierroslukuohjatut pumput hoitaa lämmityksen ja tulistuksen jaon muistaakseni ainakin Vmi:ssä, joten juuttuvia venttiileitä on sitten vähemmän. Viilennys ja aurinkoyhteet on valmiiksi asennettuna, käyttää tai ei. Etäohjaukset ja verkkokortit on valmiina.

https://www.lampoassa.fi/limited-edition-maalampo-suomi-100-vuotta-juhlamalli/
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Onko myyjät liikkeellä äänineen  :D

On aika pieni äänestysprosentti joten tarvitaan muita syitä valintakriteereiksi.... 8)

Se voi olla näin että jälleenmyyjät ovat äänestyksen löytäneet :D . 11 ääntä on kieltämättä liian pieni otanta foorumin jäsenmäärästä. Mutta mä uskon ja toivon, että ääniä vielä tulee :)
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Onkohan tuossa lämpöässältä kyseessä juhlamalli? Etäohjaukset ym mukana, jos on. Vmi malli on kuitenkin patteritaloon hieno vermes. Kierroslukuohjatut pumput hoitaa lämmityksen ja tulistuksen jaon muistaakseni ainakin Vmi:ssä, joten juuttuvia venttiileitä on sitten vähemmän. Viilennys ja aurinkoyhteet on valmiiksi asennettuna, käyttää tai ei. Etäohjaukset ja verkkokortit on valmiina.

https://www.lampoassa.fi/limited-edition-maalampo-suomi-100-vuotta-juhlamalli/

Olen itsekin huomannut tuon juhlamallin, mutta tarjouksessa siitä ei ollut mainintaa, eikä myöskään edustaja siitä puhunut. Löysin kyseisen pumpun vasta myöhemmin, edustajan käynnin jälkeen, niin en osannut siitä edes kysyä. Hienolta vaikuttava laite joka tapauksessa!
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Vieläkin olisi mukava saada lisää ääniä, kun kuitenkin foorumilla on paljon asiantuntevaa porukkaa :). Myös perusteluja valinnasta saa mielellään antaa.

Kauhea tilanne, kun pitäisi päätös tehdä pian. Pitää ehtiä vuodenvaihteeseen mennessä kaivo poraamaan. Ja heti perään pumppu asentamaan . Öljykin alkaa vähentyä uhkaavasti. No onneksi huomenna jos kaikki menee hyvin, niin saadaan meidän vanhasta talosta kauppakirja tehtyä. Sitten pystyy tilausnappia painamaan :D
« Viimeksi muokattu: 24.10.17 - klo:11:16 kirjoittanut Krive »
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Ääniä tippuu vähitellen ja Lämpöässä näyttäisi olevan kovassa suosiossa foorumilla. Ääniä siis Lässällä 8, kakkosena Ait viidellä äänellä ja Nibe peränpitäjänä neljällä äänellä.

Hieman jopa yllätti Lämpöässän suosio sen perusteella, mitä olen foorumia lueskellut läpi. Ihan vaan sillä, että merkkinä se ei tunnu tällä hetkellä olevan ihan niin paljon esillä keskusteluissa kuin esim. Nibe. Ehkä se onkin hyvä asia ja tarkoittaa sitä, että toimivat hyvin ;) . Itsellä ainakaan missään vaiheessa ei ole tullut ajatusta, ettenkö Lämpöässää voisi laittaa. Tehdaskin on tuossa 30 kilometrin päässä, eli esim. varaosat saisi tarvittaessa nopeasti haettua.

Ait:n tämän hetkinen kakkossija taas ei yllätä. Tuntuu olevan merkkinä nosteessa ja monen maalämpöä harkitsevan mielenkiinnon kohteena. Iso maahantuoja takana ja mielenkiintoisia pumppuja tarjolla.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Mielenkiintoista...Nibe tuntuu olevan yleensä suosituin juttujen perusteella ja nyt hännillä, lässä kärjessä....
en kyllä oikein paljoa pistäis painoa äänestykselle.
Jos nuo on nyt vaihtoehdot niin mieti sitten mitä minkäkin kohdalla olet saamassa avain asioiden suhteen:
Patterilämmitys
Lattialämmitys
Allaslämmitys
Käyttövesimäärä
Tilankäyttö
SCOP
Talon Pääsulakkeet
Käynistysvirrat
Tehomittaus ehkä joskus tulevaisuudessa
Kaivo kaikilla aika lailla sama
Huoltovarmuus 20v
Varaosien saanti 20v
Firmojen luotettavuus
...mitä vielä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Ääniä tippuu vähitellen ja Lämpöässä näyttäisi olevan kovassa suosiossa foorumilla. Ääniä siis Lässällä 8, kakkosena Ait viidellä äänellä ja Nibe peränpitäjänä neljällä äänellä.

Hieman jopa yllätti Lämpöässän suosio sen perusteella, mitä olen foorumia lueskellut läpi. Ihan vaan sillä, että merkkinä se ei tunnu tällä hetkellä olevan ihan niin paljon esillä keskusteluissa kuin esim. Nibe. Ehkä se onkin hyvä asia ja tarkoittaa sitä, että toimivat hyvin ;) . Itsellä ainakaan missään vaiheessa ei ole tullut ajatusta, ettenkö Lämpöässää voisi laittaa. Tehdaskin on tuossa 30 kilometrin päässä, eli esim. varaosat saisi tarvittaessa nopeasti haettua.

Ait:n tämän hetkinen kakkossija taas ei yllätä. Tuntuu olevan merkkinä nosteessa ja monen maalämpöä harkitsevan mielenkiinnon kohteena. Iso maahantuoja takana ja mielenkiintoisia pumppuja tarjolla.

Nibehän osti ainakin muutama vuosi sitten tuon Alphan pois kuleksimasta....
Eli kait aikalailla samaa tehdasta ovat?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Nibehän osti ainakin muutama vuosi sitten tuon Alphan pois kuleksimasta....
Eli kait aikalailla samaa tehdasta ovat?

Niinhän se osti. Olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka paljon on samaa Niben ja Ait:n pumpuissa. Jos muistan oikein, niin luin jostain niiden olevan aika lailla erilaiset. Mutta empä tiedä sitten mikä on totuus.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa Krive

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Mielenkiintoista...Nibe tuntuu olevan yleensä suosituin juttujen perusteella ja nyt hännillä, lässä kärjessä....
en kyllä oikein paljoa pistäis painoa äänestykselle.
Jos nuo on nyt vaihtoehdot niin mieti sitten mitä minkäkin kohdalla olet saamassa avain asioiden suhteen:
Patterilämmitys
Lattialämmitys
Allaslämmitys
Käyttövesimäärä
Tilankäyttö
SCOP
Talon Pääsulakkeet
Käynistysvirrat
Tehomittaus ehkä joskus tulevaisuudessa
Kaivo kaikilla aika lailla sama
Huoltovarmuus 20v
Varaosien saanti 20v
Firmojen luotettavuus
...mitä vielä

Nyt näyttäisi Nibe tekevän kiriä, mutta on silti vielä Lämpöässän perässä.

Sulla on tuossa erinomainen lista, minkä saisi  kaikki maalämpöä suunnittelevat käydä läpi. Siihen vielä voisi lisäillä muutakin tarpeellista, jos sellaisia tulee vielä mieleen. Toki osa asioista on varmasti ummikoille vaikeita, mutta eiköhän ne saa selville kun kysyy.

Jos tuosta kävisi itse nopeasti läpi, niin patteripuolella Lämpöässä taitaa olla haka?

Lattialämmityksen hoitaa varmaan kaikki, mutta voisi ajatella että Nibe/Ait inverterillään hoitaisi sen hieman paremmin?

Allaslämmitys oli ilmeisesti Ait:llä Nibeä fiksumpi. Lässän käyttämästä kytkennästä ei ole mulla tietoa.

Käyttövesimäärän suhteen ollaan tultu siihen tulokseen, että pärjäämme integroidulla varaajalla. Toki erillinen varaaja on vielä suunnitelmissa mukana. Lässän lämpimän käyttöveden riittävyydestä tuntuu liikkuvan eriäviä mielipiteitä. llmeisesti se ei aivan valtavasti lämmintä vettä kuitenkaan tuota varaajan kokoon nähden. Kaikilla kolmella varmaankin pärjättäisiin.

Tilankäytön suhteen meillä ei pitäisi olla ongelmia. Itse en kyllä haluaisi olla mukana, kun Lämpöässän pumppua yritetään tunkea ovesta sisään :)

Scop EN 14825 55 astetta:
Lässä 4.06
Nibe 5.2
Ait ??. Tätä en etsinnöistä huolimatta onnistunut vielä löytämään.

Pääsulakkeet 3x35 eli ne piisaa.

Käynnistysvirta ja tehonmittaus ovat kyllä mulle täys mysteeri ???

Kaivot samansyvyisiä, Niben tarjouksessa 45mm keruuputki ja muissa 50mm. Niben edustajan mukaan 45mm  riittää 285m kaivolle, mutta moni muu on eri mieltä.

Huoltovarmuus ja varaosien saanti onkin mielenkiintoinen juttu. Valitettavasti tässä kohtaa vaaka kallistuu Niben/Ait:n suuntaan. Kotimaisuus on itselle yleensä kova juttu, mutta väkisinkin hieman mietityttää miten Suomalaiset yritykset pärjäävät isojen ulkomaisten toimijoiden puristuksessa. Toivottavasti hyvin.

Firmojen luotettavuus on ainakin omasta mielestä kaikissa hyvä.

Lisäisin tähän vielä takuun. Lässä ja Ait 5v täystakuu, Nibe 3v.

Onhan siinä monenlaista mietittävää. Ja pitääkin olla tarkkana mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, ja paljonko antaa painoarvoa millekin jutulle.

AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Scop EN 14825 55 astetta:
Lässä 4.06
Nibe 5.2
Onkohan tuo 5,2 oikein..

Kun COP on suunnilleen tämän näköinen:


Patterilämmitteisessä talossa Pohjanmaalla SCOP 5,2 ei tunnu mahdolliselta.
Näitä arvoja saattavat mainosmiehet vääntää esitteisiin.
SCOP 55 tarkoittaa patterilämmityskohteen suorituskykyä.
Onkohan kukaan Suomessa millään lämpöpumpulla päässyt tuon tyyppisiin arvoihin?
Lattialämmityskohde on sitten ihan eri asia.