Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Imatra  (Luettu 1492 kertaa)

Poissa Jorkkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Imatra
« : 28.03.20 - klo:19:08 »
Terve
Ollaan mietitty siirtymisestä maalämpöön

Tietoja:
-2 henkilöä asuu
- Imatra
- 1947, ei ole rinnetalo
- Lämmitysöljy 2600-3300 litraa/vuosi
- Patterilämmitys
Alakerrassa vesikiertoinen lattialämmitys n. 18 m2

- Ilmanvaihto painovoimainen
- kellari, alakerta ja yläkerta
- 2,5m alakerta ja yläkerta
 - 2,0m kellari
- Maanvarainen, ei tietoa eristeestä, kellari on osittain maanalla, ikkunat ovat pienet 3 lasiset (tuuletusritilällä) ja
   jotakuinkin pään korkeudella
- Yläpohja, puru, paksuudesta ei tietoa
- Ikkunat, normaalit 3 lasiset ikkunat, yläreunassa tuuletusritilä
- Lämpötilat Asuintilat n.21-22 C
   Kylmät tilat talvisin +12-15 C

- Nettovolyymi Lämpimät sisätilat nyt 470 m3, mutta halu lisätä lämmintä tilaa 70m3
Talossa on keskeltä täyskorkea kylmä vintti ja siellä runsaasti purua :-)

- Talon ympärysmitta 40,26 metriä
Talo on rapattu, ulkoisiin seiniin on sisäpuolelle on asennettu jonkinlainen 10 mm huokoinen levy, mutta ihan normi purueristeinen talo.
Excelissä on lisää tietoja.

Jori
« Viimeksi muokattu: 29.03.20 - klo:10:54 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #1 : 29.03.20 - klo:10:54 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Jorkkis”   IMATRA      (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Kellari 1947: Lattialämmitys, 18 °C, 87 m2, 174 m3:      2,66 kW   8 048 kWh
- Keskikerros 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 82 m2, 205 m3:   4,00 kW   10 831 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 75 m2, 188 m3:   3,41 kW   9 250 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,08 kW   28 129 kWh

• Kiinteistö,  244 m2,  567 m3          4,1 COP   9,64 kW   28 129 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,9 kWh   32 929 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 448 kWh   0,81 kW   30 481 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 481 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,80 kW   30 481 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E = 105 )         30 481 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,8 COP)   8,2 kW   22 534 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 947 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 947 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 223 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   227 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      454 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      105 kPa (1,05 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      36 kPa (0,36 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 565 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jorkkis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #2 : 12.04.20 - klo:21:24 »
Kiitoksia

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Imatra
« Vastaus #3 : 13.04.20 - klo:09:17 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme.