Kirjoittaja Aihe: Maaviileä Kattokonvektorilla? Mitens...oletteko olleet tyytyväisiä tuohon duoon  (Luettu 11345 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Olis pieniä mahkuja laittaa maaviileä kattokonvektorilla ja kiinnostais kuulla oletteko olleet tyytyväisiä tuon viileän jakoon...oliskos joku 2 tonttua euroissa laskettuna tommonen investointi.
Maapiiriin joutuis laittaa paineelliseksi sun muuta pientä letkun vetoa...

Onko jollakulla aurinkoletkulla putkitus ja minkä kokoisella noin muutenkin?

Konvektorin saisin keskelle torppaa hyvälle paikalle.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Taitaa  noita Suomen kuumia päiviä olla niin vain muutama ettei tuolla konvektorilla mitään oikein tee... ::) ?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Taitaa  noita Suomen kuumia päiviä olla niin vain muutama ettei tuolla konvektorilla mitään oikein tee... ::) ?

Kaikki asunnot taitavat olla hiukan erilaisia sen suhteen kuinka ne kuumenevat lämpöisillä keleillä. Itse ja tuttuni joilla on konvektori ovat pitäneet hankintaansa hyvänä.

Mun lisäksi foorumilta taitaa löytyä ainakin timo karhulta, tk-:lta ja seppaantilta konvektori.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Taitaa  noita Suomen kuumia päiviä olla niin vain muutama ettei tuolla konvektorilla mitään oikein tee... ::) ?
Ei voi elää ilman! Siis rintsikassa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Taidan yrittää laitella vain jonkun notkian suojaputken tohon väliin että tarttis purkaa seiniä vaan 'päistä' jos ilmaston muutos
jaksaa jatkua lämpöseen suuntaan...vetonaru sisään valmiiksi.
joku notkia 50mm putki pitäis läytää jotta saa loivat mutkat, sileäkin sais olla sisältä.
sais vaikka nämä erillisinä sisään:
http://www.solardirekt24.de/dn-25-nanosun-solarleitung-edelstahlwellrohr-meterware.html
toinen esimerkki:
https://www.amazon.de/DN-25-Nanosun-Solarleitung-Edelstahlwellrohr/dp/B01EJPSJ1I

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Ei voi elää ilman! Siis rintsikassa.
Yläkerta lämpee vai?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
x
« Vastaus #7 : 04.05.17 - klo:16:13 »
Lainaus
Kaikki asunnot taitavat olla hiukan erilaisia sen suhteen kuinka ne kuumenevat lämpöisillä keleillä. Itse ja tuttuni joilla on konvektori ovat pitäneet hankintaansa hyvänä.

Mun lisäksi foorumilta taitaa löytyä ainakin timo karhulta, tk-:lta ja seppaantilta konvektori
On ollut nyt kaksi kesää eikä kertaakaan ole vielä tarvittu tosi toimiin. Tiedä sitten tulevaisuudessa.
Lisäksi talo ei ole "helleherkkä", yksikerroksinen, etelä-pohjois suunnassa ja eteläseinällä ei ole ikkunoita.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Yläkerta lämpee vai?
Juu, se. Nytkin 24,5C vaikka ulkona suomalainen kevät eli melkein talvi. Vielä ei ole tarvinnut laittaa päälle mutta laitoin jo päävirrat takaisin päälle koska huomenna mennään makkarissa todennäköisesti yli 25C että heilahtaa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Juu varmaan 2 kerroksessa kuumenee herkemmin/helpostikkin, meikkiksellä 1 kerrosta ja kun oikein muistelee niin joku vuosi tässä taaksepäin kun oli kuumaa niin sillo oli muutama viikko tuskasempaa nukkumisten kanssa ehkä enintään 1kk. Se pakkaa olemaan niin että jos kuumaksi menee kämppä niin se ottaa kanssa aikansa että saa palautettua normiksi takas vaikka ei kuumia päiviä enää olisikkaan. Viime kesinä ei ole kova tarve jäähylle ollut... 2 kerros talossa voi tarve olla tietty montakin kuukautta ja samaten uudessa talossa.

Taidan jättää mokoman laittamatta ja ne 2-3 toimintatonnia johonkin muuhun...jää se silti mahdolliseksi kun reikii pari kipsilevyä sopivista kohdista, vain 4 reikää. ;D
Ainakin on reitti selvä kun nyt paikat auki...

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Taidan jättää mokoman laittamatta ja ne 2-3 toimintatonnia johonkin muuhun...jää se silti mahdolliseksi kun reikii pari kipsilevyä sopivista kohdista, vain 4 reikää. ;D
Ainakin on reitti selvä kun nyt paikat auki...

Jos sulla on paikat auki nyt, niin laita sinne valmiiksi ne putket ja sähköpiuhat nyt. Saat sitten myöhemmin lisättyä sen paljon helpommin, jos tulee haluja.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Onko tuo ok tavaraa tuohon maakylmän vetoon, jos laittais varalle tota tavaraa?
Tuo ei taida tarvita suojaputkea?

Mitäs putkea koneen kondenssivedelle olette laitelleet?

EDIT: siis tämä tavara:
http://www.maalampotukku.fi/product/534/komposiittiputki-roth-20-x-20--50m-eristetty-alu-laser
« Viimeksi muokattu: 10.05.17 - klo:07:17 kirjoittanut Roori »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Mitäs putkea koneen kondenssivedelle olette laitelleet?

Tein itse sen 32mm viemäri osista...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Onko tuo ok tavaraa tuohon maakylmän vetoon, jos laittais varalle tota tavaraa?
Tuo ei taida tarvita suojaputkea?
Kuinka pitkästi tätä putkea menee ja tiedätkö mikä tulee olemaan virtaus?
Tällaiseen 16mm sisähalkaisijaiseen putkeen saattaa tulla yllättävän suuri virtausvastus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Itse vedin 20 mm komposiitilla, 26 mm on myös tuolta linkistäni tarjolla kohtuu hintaan. Konvektori 2. kerroksessa ja vetoa joku 5x2 m ja konvektoripiirin pumppu jaksaa liikuttamaan viinaa riittävän ripeästi kaivolta. Niben pumppua ei ole kytketty samanaikaisesti päälle kun konvektori on päällä, vaikka Niben COOL-IN comfort kytkentään tämä on tosiaan mahdollista.

http://www.taloteknikko.fi/product/271/gerpex-ra--eristetty-komposiittiputki-20mm

Nyt tilaisin kaikki tuolta kerralla, koska tuo Niben järjestelmä on mielestäni overkilli. Esim tuon 10 asteeseen pakottavan shuntin jättäisin pois.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Kuinka pitkästi tätä putkea menee ja tiedätkö mikä tulee olemaan virtaus?
Tällaiseen 16mm sisähalkaisijaiseen putkeen saattaa tulla yllättävän suuri virtausvastus.

ATS
Semmonen 2x12m pittuutta ja luokkaa 600-700L/h (Amena) virtaamaa riippuen koneesta jota ei ole lopullisesti valittuna...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
xx
« Vastaus #16 : 13.05.17 - klo:16:31 »
Lainaus
Semmonen 2x12m pittuutta ja luokkaa 600-700L/h (Amena) virtaamaa riippuen koneesta jota ei ole lopullisesti valittuna...
Normaalilla maalämpönesteellä, 24 m putkessa ja virtaamalla 600 - 700 l/h on putken virtausvastus.
2x20mm putki
- Vastus on 0,2 - 0,3 bar
2x16mm putki
- Vastus on 0,9 - 1,2 bar

Lisäksi tulee vielä itse konvektorin virtausvastus

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: xx
« Vastaus #17 : 13.05.17 - klo:17:37 »
Lisäksi tulee vielä itse konvektorin virtausvastus

ATS

Ja kaivon...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Ja kaivon...
Ja lisäksi vielä höyrystin ja muut keruupiirin varusteet.
Mutta onneksi niiden vastus näin pienillä virtauksilla ei kuitenkaan ole kovin suuri.
Suuruusluokkaa n. 0,1 bar

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Luovuin tuosta maaviileä rojektista tyystin+kokonaan ja tuota putkea tuli hommattua... katsoin säätiedotusta ja kuumia ei ole luvassa tulevaisuudessa ;D
http://www.maalampotukku.fi/product/534/komposiittiputki-roth-20-x-20--50m-eristetty-alu-laser


Voisin myydä sen 21-22m rullan hintaan 70€...jos vaikka olis sopiva pätkä jollekulle, ei tarvii ostaa tuota koko pätkää kaupasta 50m@315€  8)