Koetin tehdä laskelman ja tältä se näyttäisi:
Uudisrakennus ”MiSakko” PORI (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Päärakennus Lattialämmitys 18 664 kWh 5,65 kW
- Talousrakennus Lattialämmitys 2 478 kWh 1,28 kW
- Lämmönsiirtokanaali 203 kWh 0,02 kW
YHTEENSÄ 21 344 kWh 6,9 kW
- Josta johtumisvuodot 16 626 kWh 5,18 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 368 kWh 1,28 kW
- Josta vuotoilmat 1 147 kWh 0,45 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 203 kWh 0,02 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 187 m2 515 m3
- Kiinteistö 5,4 COP 20 353 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 7 500 kWh
- Yhteensä 4,3 COP 27 853 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5,4 COP) 6,5 kW 21 404 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 448 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 448 kWh
Tarvitaan 209 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi 516 m
Noin 210 - 220 metrin syvyisellä kaivolla ja 8 kW -tehoisella lämpöpumpulla keruuputkeksi riittää PE 40x2,7.
Jos pumpputeho nostetaan 10 kilowattiin, tarvitaan keruupiiriin 45 millinen putkitus.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!