Käyttöveden käyntiaika
« : 28.01.07 - klo:22:24 »
Ajattelin kysyä täältä josko joku tietäisi miten saa säädettyä lämpimänkäyttöveden tiettyjä säätöjä. Olen tiedustellut asiaa puhelimitse Carrierin maahantuojalta, mutta selvittelyjenkän jälkeen vastausta ei pystytty antamaan, ehdottivat vain että josko kyselisin asiaa IVT:n maahantuojalta. En ole ollut vielä sinne yhteydessä, kun ajattelin jos joku täällä osaisi vastata.

Pumppuna minulla on Carrierin C5, jossa ohjainyksikkönä Rego 600 versiolla 1.12.

Siis pitäisi päästä käyttäjätilaan F. Siellä haluaisin säätää valikkoa 1.18 minimi patterilämmitys toiminta-aika, jonka tehdasasetus 20 min, mutta se olisi säädettävissä manuksen mukaan välille 5-60 min. Myös valikkoa 2.8 maksimi kuumavesi tuotantoaika, tehdasasetus 30 min, ja säätöalue 5-120 min, haluaisin päästä säätämään. Näitä molempia ja tietysti monia muitakin asetuksia pääsee säätämään käyttäjätilassa F, mutta miten sinne pääsee??

Edt:  Moderaattori siirsi tämän viestiketjun IVT:n alta Carrierin alle. - kuumaa kalliosta
« Viimeksi muokattu: 29.01.07 - klo:09:07 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Käyttöveden käyntiaika
« Vastaus #1 : 29.01.07 - klo:00:11 »
IVT.ssä lämpönäppäimellä(painamalla sitä n.5s.) pääsee asiakastaso kakkoselle ja valikonäppäimellä(painamalla n.10s) pääsee huoltovalikkoon jossa pääsee kyllä aika kattavasti sääteleen.
Carrierista en tiedä mutta carrierin sivuilta äkkiseltään vilasin manuskaa niin näytti kyllä aika tutulta.

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Käyttöveden käyntiaika
« Vastaus #2 : 29.01.07 - klo:00:51 »
Joo noi tavat tiesinkin, ja niiden lyhenteet ovat k2 ja i/s vaan kun pitäisi päästä tasolle F.

Kyllähän tuo Carrierin ohjainyksikkökin on sama kuin IVT:n, mutta tavallisessa Käyttö- ja huolto-ohjeessa ei noita valikkoja edes kerrota olevankaan. Olen saanut aikanaan maahantuojan asentajalta tälläisen monistenipun kuin Rego 600 toiminta, jossa kerrotaan nämä kaikki vaihtoehdot. Pumppu oli vain silloin uusi enkä osannut edes kysyä tuollaista asiaa, ja nyt ei saa tietoa edes sieltä maahantuojalta.

Poissa eki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Carrier 30NQC Heat 7 kw. kaivo 127m
Re: Käyttöveden käyntiaika
« Vastaus #3 : 29.01.07 - klo:13:23 »
Mulla on koneelle ladattu tommonen:
Rego600asentajanohjeet.doc
Tiedä onko niistäkään sen kummemmin apua, mutta voin laittaa tarvittaessa sähköpostiin.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Käyttöveden käyntiaika
« Vastaus #4 : 01.12.07 - klo:09:55 »
Lainaus
Joo noi tavat tiesinkin, ja niiden lyhenteet ovat k2 ja i/s vaan kun pitäisi päästä tasolle F.

Kyllähän tuo Carrierin ohjainyksikkökin on sama kuin IVT:n, mutta tavallisessa Käyttö- ja huolto-ohjeessa ei noita valikkoja edes kerrota olevankaan. Olen saanut aikanaan maahantuojan asentajalta tälläisen monistenipun kuin Rego 600 toiminta, jossa kerrotaan nämä kaikki vaihtoehdot.

Kuulostaa erikoismiehen manuaalilta, jossa voi säätää syvällisesti.  Talot yksilöitä  ja siksi ei  liene yleisarvoja, joten joutuisi kokeilemaan ja  ottamaan huomioon,  onko  esimerkiksi lämmityslinjassa vesimäärän lisääjänä puskurivaraajaa.  Ensin toki päästävä tuohon tehdasvalikkoon.  

Valikoissa käyttäjätaso/asentajataso/tehdastaso
(oletus / 5s yhtenäistä painamista / miten ?)

<<< valikko 1.18 minimi patterilämmitys toiminta-aika, jonka tehdasasetus 20 min, mutta se olisi säädettävissä manuksen mukaan välille 5-60 min

eli lämmittää vähintään 20min patteria ennenkuin takaisn LV kuumennukseen

<<<< valikko 2.8 maksimi kuumavesi tuotantoaika, tehdasasetus 30 min, ja säätöalue 5-120 min

eli palaa 30min LV kuumennuksen jälkeen lämmittämään pattereita. Tätä pienentämällä  talo  ei  viilene liikaa LV teon syklien välissä.

kuka  tietää kikan miten pääsee tehdasvalikkoon ?