...Pääsemme muuttamaan toukokuussa -62 vuoden purulaatikkoon jossa n.200m2 lämpöistä kolmessa kerroksessa ja myyjän tiedoilla 3500 l/v öljyä menisi. Yksi kesän remonteista on korvata kohta 22 vuotias öljynpoltto laitteisto. Vilppiäkin mietitty, mutta lienee maalämpö olla järkevin vaihtoehto? Foorumin mitoitus olisi hieno lisä kun ruvetaan pumppumyyjien mitoituksia tarkastelemaan.
- Rakennuksen sijainti Tampere
- Rakentamisvuosi? -62 Onko rinnetalo? Kyllä
- Kulutus. n.3500l
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterit. uusitaan c22/33
- Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 10m*10.5m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?10cm puru. syrjätiili/rappaus
- Kerrosten lukumäärä? kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 77-77-57
- Huonekorkeudet kerroksittain? 210-250-260cm
- Alapohjan laatu, maanvarainen, eristämätön,
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 40cm
- ikkunat? Alkuperäiset. 3. Lasi lisätty. Ala normaali.
- Tilojen lämpötilat? 20c-22c-22c-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”LKN” TAMPERE
Lämmitettävää 211 m2 502 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 3,4 COP 27 932 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 400 kWh
- Yhteensä 3,3 COP 32 332 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,1 kW 22 655 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 670 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 7 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 9 677 kWh
Tarvitaan 229 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,6 bar (60 kPa)
• Keruun painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,33 bar (33 kPa)• Keruun painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi 576 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.