...Kysymyksessä on Uudellamaalla sijaitseva vanha maatilakokonaisuus jota on tähän saakka lämmitetty tulisijoilla ja muutamia huoneita osin sähköpattereilla. Lämmitettäviä tiloja on seuraavasti: Päärakennus noin 450m2, korkeita huoneita, tulisijoja tusinan verran. Sivurakennus noin 150m2, korkeita huoneita, useita tulisijoja mutta käyttökiellossa muurien halkeamien johdosta. Sivurakennus 2 noin 100m2, ei (toimivia) tulisijoja. Lisäksi pihapiirissä on suuri tiilinavetta, noin 800m2, jossa kunnossa oleva korkea tiilihormi muttei lämmitystä.
Rakennukset ovat lähellä toisiaan, etäisyydet maksimissaan noin 100 metriä. Navettarakennuksessa on tilaa ja suuret ovet sijoittaa lämmitysjärjestelmä. Kallio on paikoin lähellä maanpintaa, mutta arvioiden mukaan jo päärakennus vaatisi ainakin kaksi porakaivoa. Noin 70 metrin etäisyydellä rakennuksista on tilaan kuuluva tasainen salaojitettu viljelty pelto, kooltaan noin 3 hehtaaria, savimaata...
Tervetuloa mukaan foorumille.
Mielenkiintoinen iso projekti. Maalämpö on tähän erittäin hyvä ratkaisu.
Lämpöenergian keruu pellostakin onnistuu. Hiukan mietityttää ne pellossa olevat salaojat.
Kuinka ne saadaan pysymään kunnossa, kun keruun putkitus upotetaan peltoon.
On myöskin mahdollista tehdä kaivojen vaakakeruun yhdistelmä.
Tein hyvin summittaisen mitoituslaskelman kohteeseen. Vertaile kakkossivulla olevia rakennustietoja kohteen oikeisiin tietoihin.
Jos haluat niitä muutettavan, kerro niistä ja korjaan virheet.
Saat myöskin alutessasi koko laskelman, joka on avattavissa
LibreOffice - toimisto-ohjelmistolla, jolloin pystyt itsekin muuttamaan kohteen tietoja.
Olisi varmaankin hyvä hiukan parannella rakennusten lämpötaloutta, esimerkiksi laittamalla rakennusten ullakoille kerros puhallusvillaa.
Yhteenvetona mitoitus voisi näyttää tämän kaltaiselta:Kartano ”Nyybi” SIUNTIO
Lämmitettävää 720 m2 2 148 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 3,5 COP 145 292 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 12 000 kWh
- Yhteensä 3,4 COP 157 292 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 53,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 50,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -26 C
▪ Maasta kerätään ( 3,5 COP) 35,8 kW 111 474 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 45 525 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 294 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 45 818 kWh
Tarvitaan 4 x 266 m = 1064 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 2,44 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Keruun painehäviö 2,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 1,19 bar (119 kPa)
• Keruun painehäviö 2,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,62 bar (62 kPa)
• Keruun painehäviö 2,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,35 bar (35 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi 2580 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!Paikallinen ammattisuunnittelija pystyy tekemään tarkimman suunnitelman ja mitoituksen.