legionellatoiminto
« : 31.10.07 - klo:18:35 »
Kertoisiko joku tapahtuuko legionella-toiminto automaattisesti vai tarviiko jostain valikosta laittaa toiminto päälle.Meillä käyttövesi on säädetty 37,5 asteeseen, mikä ymmärtääkseni otollinen legionellan kasvulämpötila. Kiitokset

Poissa tofox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: legionellatoiminto
« Vastaus #1 : 02.11.07 - klo:11:35 »
Eikö kukaan oikeasti tiedä vai onko liian hölmö kysymys ?

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: legionellatoiminto
« Vastaus #2 : 02.11.07 - klo:12:26 »
Mikä Carrier-malli sulla on? Carrierin pumppujen käyttöopas "Carrier30NQC_D_E.pdf" vuodelta 2004 kertoo sivulla 15 Rego 600 -ohjaimen toiminnoista:

Käyttäjänä sinulla on käytössäsi seuraavat toiminnot. Pitämällä painiketta ”Lämpö” painettuna 5 sekuntia ja siirtymällä ”Valikkoon” saat aikaisempien ikkunoiden lisäksi nämä ikkuna käyttöösi. 30 minuutin jälkeen tapahtuu paluu tasoon 1 automaattisesti
...
__Lämpimän veden asetus__
Vaihteluvälin asettaminen tasaisesti toistuvalle lämpimän käyttöveden lämpötilan nostamiselle. Jos valitset esim. 7 päivää, nostetaan lämpötilaa sähkökasetilla yhden kerran viikossa noin +65ºC:een (koskee ainoastaan lisäsähkölämmittimen käyttöä käyttötavassa A).


Toivottavasti tämä auttoi. Muuta en tiedä, koska mulla on Thermian pumppu. Tuo opas oli aikoinaan Carrierin nettisivuilla vaan eipä enää ole.

Poissa tofox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: legionellatoiminto
« Vastaus #3 : 04.11.07 - klo:21:32 »
Carrier 30NQC9. Kiitos. Tämä selvitti asian.