Moikka,

Jonkin aikaa jo sivusta seuranneena uskalsin viimein rekisteröityä tänne.

Meillä tilanteena, että 16 vuotta vanha Villa Classic 75 on ollut vikatilassa pääsiäisestä asti. Pumppua on huollettu tämän jälkeen kahteen kertaan, ensin vaihdettiin vuotava maapiirin liitin ja sitten ilmattiin. Vika jatkuu kuitenkin edelleen ja seuraavaksi suositeltiin kylmäainepiirin huoltoa. Nyt on kuitenkin päädytty kysymään tarjouksia uudesta pumpusta, koska kylmäainepiirin korjausarvio on toista tonnia ja jatkaa pumpun käyttöikää hyvällä tuurilla vain muutaman vuoden.

Olen pyytänyt useita tarjouksia Thermia Diplomat Optimum maalämpöpumpusta. Myyjät ovat tarjonneet 4kw ja 6kw versioita. 4kw versiota ovat tarjonneet ne jälleenmyyjät, joilla on ollut laskelmat mukana tarjousta. Pelkkiä sähköposti tarjouksia tehneet ovat suoraan tarjonneet 6kw versiota.

Haluaisin kuulla puolueettoman arvion, kumpi 4kw vai 6kw pumppu olisi parempi meidän taloomme. Pumppu liitetään vanhaan keruupiiriin, joka on 300metriä pitkä.

Tietoja talosta:
- 2003 valmistunut 1-kerroksinen pakettitalo
- Sijainti Hyvinkää
- Pinta-ala 105m2
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, Enervent Ltr-3
- Varaava takka
- Eristys: lattia 150mm, seinä 200mm ja katto 400mm (mitat ulkomuistista ::) )

Mielipiteitä/kommentteja? Pyydetyt tarjoukset uudesta pumpusta asennettuna olleet 8500 - 10500€ välissä.
« Viimeksi muokattu: 13.04.18 - klo:20:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa vaakaputkiaivo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Villa Classic 75 päivitys Diplomat Optimumiin
« Vastaus #1 : 13.04.18 - klo:10:05 »
Meillä spekseiltään aika samanlainen talo, mutta meillä huonompi LTO.
Datan perusteella meillä 4kw pumppu riittää noin -25c pakkasiin asti.

Itse en huollattaisi, vaan korjauttaisin vian
Mikä vika siitä on löytynyt? Mahdollinen kylmäainevajaushan ei ole vika vaan seurausta jostakin viasta ja uusiutuu mikäli vikaa ei korjata.

Samalla harkitsisi ennakoivana huoltona kiertovesipumppujen päivittämistä uusiin taloudellisempiin...ja ehkä sen vaihtoventtiilinkin pistäisin tuossa vaiheessa uusiksi ellei vielä ole uusittu. Tonnin tai kaks katteista riippuen maksaisi tuo...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Villa Classic 75 päivitys Diplomat Optimumiin
« Vastaus #2 : 13.04.18 - klo:20:05 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jerevo”   HYVINKÄÄ      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 105 m2, 273 m3,      4,68 kW   14 169 kWh
YHTEENSÄ      4,7 kW   14 169 kWh
- Josta johtumisvuodot      3,38 kW   10 745 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,88 kW   2 314 kWh
- Josta vuotoilmat      0,42 kW   1 110 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  105 m2,  273 m3    4,8 COP   4,34 kW   14 169 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   4,9 kWh   18 969 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -520 kWh   0,13 kW   18 449 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 449 kWh
- Pumpulla tuotetaan       5,00 kW   18 449 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         18 449 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,0 kW   13 764 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 685 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         4 685 kWh
Tarvitaan 146 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,18 bar (18 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  340 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.         
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.