« : 24.03.17 - klo:21:36 »
Hei,

Alamme kuukauden kuluttua rakentaa hirsiomakotitaloa Liminkaan. Lämmitysmuodoksi tulee maalämpöpumppu keruupiirillä savisessa maassa. Nyt pyytäisinkin arvoisaa foorumin kokeneempaa väkeä avuksi tekemään mitoituslaskelman tarvittavasta keruupiiristä, sopivasta pumpusta yms.

LVI-liike laski, että piiriä tarvitaan 800m, pumpuksi Nibe F1155 3-12kW invertteripumppu ja lisäksi 300 erillinen varaaja.

Suunnittelun lähtötiedot
-sijainti: Liminka
-huoneistoala 141m2 yhdessä kerroksessa, harjakatto, lisäksi yläkertavaraus 60m2 putkiullakkotyyppisesti
-rakennusvuosi 2017, tasamaa
-E-luku 138
-huonekorkeus alakerrassa 2,85, yläkerrassa 1,8-2,4m, alakerran tilavuus 550m3
-ilmanvaihtokone Vallox 145 MV, lämmöntalteenotolla ja tuloilman esilämmityspatterilla, erillinen maapiiri 170m talon alla
-lattialämmitys
-ulkomitat 17,6x8,4m ja erkkeri, jonka mitat 1,7x3,4m, ulkoseinien yhteenlasettu pituus 58,8m, U-arvo 0,53
-yläpohjan ja alapohjan U-arvo 0,09
-ikkunapinta-alaa 32m2, U-arvo 1
-ulko-ovien ala 8,5m2, U-arvo 1
-ei lämpökanaaleja tms.
-suihku ja amme, yläkertaan tulevaisuudessa myös suihku

Kiitos jo etukäteen mitoituksesta, mielenkiintoista nähdä onko linjat samat kuin putkiliikkeessä ja mielellään otan vastaan muutoinkin kommentteja tuosta ehdotetusta pumpusta yms.
« Viimeksi muokattu: 25.03.17 - klo:09:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 25.03.17 - klo:08:46 »
Hei,

Hihasta arvioiden 200m2 lämmitettävä ala. Jos lämmitykseen menisi vain 15000kWh ja LKV ottaisi 4500kWh. Putkea kahteen piiriin rinnakkain 700 - 800m saveen on hyvä pituus. Tuonne lähes Oulun korkeudelle 3 - 12 kW invertteri nibe kuulostaa passelilta. MLP kulutus tulisi olemaan luokkaa ~3500kWh.

Mielestäni liikkeen mitoitus on kartalla. Odotellaan nyt kuitenkin foorumilta muidenkin viisaampien vastaukset :)

EDIT: minulta meni ohi tuo rakenne "hirsitalo", jonka vuoksi kulutus on todenäköisesti suurempi.
Lämmitettävä 240m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 25.03.17 - klo:09:31 »
... Suunnittelun lähtötiedot
-sijainti: Liminka
-huoneistoala 141m2 yhdessä kerroksessa, harjakatto, lisäksi yläkertavaraus 60m2 putkiullakkotyyppisesti
-rakennusvuosi 2017, tasamaa
-E-luku 138
-huonekorkeus alakerrassa 2,85, yläkerrassa 1,8-2,4m, alakerran tilavuus 550m3
-ilmanvaihtokone Vallox 145 MV, lämmöntalteenotolla ja tuloilman esilämmityspatterilla, erillinen maapiiri 170m talon alla
-lattialämmitys
-ulkomitat 17,6x8,4m ja erkkeri, jonka mitat 1,7x3,4m, ulkoseinien yhteenlasettu pituus 58,8m, U-arvo 0,53
-yläpohjan ja alapohjan U-arvo 0,09
-ikkunapinta-alaa 32m2, U-arvo 1
-ulko-ovien ala 8,5m2, U-arvo 1
-ei lämpökanaaleja tms.
-suihku ja amme, yläkertaan tulevaisuudessa myös suihku

Kiitos jo etukäteen mitoituksesta, mielenkiintoista nähdä onko linjat samat kuin putkiliikkeessä ja mielellään otan vastaan muutoinkin kommentteja tuosta ehdotetusta pumpusta yms.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo ”tatyli”   LIMINKA
Lämmitettävää   201 m2   534 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   5,2 COP   28 749 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   6 000 kWh
- Yhteensä   4,5 COP   34 749 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -35 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   9,1 kW   27 070 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 679 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 679 kWh
Tarvitaan 289 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,34 bar (134 kPa)
• Keruun painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,69 bar (69 kPa)
• Keruun painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,39 bar (39 kPa)

Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   778 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tatyli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 25.03.17 - klo:22:00 »
Kiitos paljon laskelmasta. Hyvin näyttää sattuvan samoille luvuille.

Onko haittaa ylitehoisesta invertteripumpusta (4-16kW) taloon ja voisiko näin välttää ulkopuolisen varaajan laiton? Kylpyammeen tulee olemaan pienehkö, alle 200l.  Tilansäästö erityisesti mielessä. Isompi pumppu ei montaa sataa enemmän maksaisi ilmeisesti.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #4 : 25.03.17 - klo:22:20 »
Kiitos paljon laskelmasta. Hyvin näyttää sattuvan samoille luvuille.

Onko haittaa ylitehoisesta invertteripumpusta (4-16kW) taloon ja voisiko näin välttää ulkopuolisen varaajan laiton? Kylpyammeen tulee olemaan pienehkö, alle 200l.  Tilansäästö erityisesti mielessä. Isompi pumppu ei montaa sataa enemmän maksaisi ilmeisesti.

Tuskinpa siitä mitään haittaa on.
Huomaa kuitenkin., että isompitehoinen pumppu vaatii suuremman virtauksen maapiirin ja siksi maapiirin keruuputkituksen pitää olla 50 millinen.

15 kW teholla maapiiri näyttäisi tällaiselta:
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -46 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   12,1 kW   27 070 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 679 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   7 679 kWh
Tarvitaan 289 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,83 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,83 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   2,41 bar (241 kPa)
• Keruun painehäviö 0,83 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,35 bar (135 kPa)
• Keruun painehäviö 0,83 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,78 bar (78 kPa)