Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kaivon mitoitus  (Luettu 14664 kertaa)

Poissa josko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kaivon mitoitus
« : 22.03.17 - klo:12:32 »
Moro!

Tuleva maalämmön omistaja kaipaisi vahvistusta kaivon syvyydelle, jos täällä joku ystävällinen voisi auttaa.

Oon laittamassa maalämpöä stokerin tilalle. Pumpuksi tulee niben F1255 2-12kW.
Kaivo pitäisi porauttaa jo mahdollisesti tällä viikolla ja haluaisin varmuuden, että syvyys tulee oikein.

Niben ohjelmalla myyjä laskenut lämmitystarpeeksi 27800kWh/vuosi joista käyttövesi 4500kW/h
Aktiivinen porasyvyys 179m ja oli puhetta, että 200m jos poraa, niin riittää varmasti.

Talo on Nurmossa 2002 rakennettu 1 kerroksinen n.138m2 (+22C, puoliksi korotettu olohuoneen katto, muut 2.6m) ja erillinen talli n.60m2 (n.+15C), josta puolet korkeaa (n.4m) tilaa.
 Pumppu tulee talliin, kanaali n.10m. Kaikkialla lattialämpö.
-Koneellinen ilmanvaihto lto, varaava takka.
-tiilivuorattu, 150mm selluvilla+tuulensuojalevy 30mm seinissä.
-yläpohjaan lisäsin syksyllä puhallusvillaa, nyt n.50cm
-3-kerros ikkunat

Saisiko näillä tiedoilla varmuuden, että riittääkö tuo 200m kaivo?
Tietoa ei ole, kuinka syvällä kallio on.


« Viimeksi muokattu: 22.03.17 - klo:13:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Kaivon mitoitus
« Vastaus #1 : 22.03.17 - klo:13:57 »
Oon laittamassa maalämpöä stokerin tilalle. Pumpuksi tulee niben F1255 2-12kW.
Kaivo pitäisi porauttaa jo mahdollisesti tällä viikolla ja haluaisin varmuuden, että syvyys tulee oikein.

Niben ohjelmalla myyjä laskenut lämmitystarpeeksi 27800kWh/vuosi joista käyttövesi 4500kW/h
Aktiivinen porasyvyys 179m ja oli puhetta, että 200m jos poraa, niin riittää varmasti.

Talo on Nurmossa 2002 rakennettu 1 kerroksinen n.138m2 (+22C, puoliksi korotettu olohuoneen katto, muut 2.6m) ja erillinen talli n.60m2 (n.+15C), josta puolet korkeaa (n.4m) tilaa.
 Pumppu tulee talliin, kanaali n.10m. Kaikkialla lattialämpö.
-Koneellinen ilmanvaihto lto, varaava takka.
-tiilivuorattu, 150mm selluvilla+tuulensuojalevy 30mm seinissä.
-yläpohjaan lisäsin syksyllä puhallusvillaa, nyt n.50cm
-3-kerros ikkunat

Saisiko näillä tiedoilla varmuuden, että riittääkö tuo 200m kaivo?
Tietoa ei ole, kuinka syvällä kallio on.

Tervetuloa mukaan foorumille!

Tältä näyttäisi noin tiivistettynä:
Talo ”josko”   NURMO
Lämmitettävää   198 m2   594 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( LATTIALÄMMITYS )   
- Kiinteistö   5,2 COP   26 489 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 500 kWh
- Yhteensä   4,6 COP   30 989 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   8,9 kW   24 281 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 708 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   6 708 kWh
Tarvitaan 257 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   1,15 bar (115 kPa)
• Keruun painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,6 bar (60 kPa)
• Keruun painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,34 bar (34 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   636 m

NIBE:n asennusohjeen 331299-3.pdf F1255-12 sivu #67 mukaan:
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella 73 kPa.
Tuossa ohjekirjassa on:
Nimellisvirtaus 0,29 l/s, mutta se pätee vain pumpun nimellisteholle 5,06 kW.
11 kW lämmitysteholle tarvitaan (@ COP = 5,2 ja Dt = 3,6 K) 0,61 l/s keruun virtaus ja silloin 40 mm keruuputkitus ei riitä.

Sain laskennassa vähän suuremman lämmitystarpeen
Oliko NIBE:n laskelmassa huomioitu talli ja kanaali?
200 metrinen kaivo ei ihan riitä.
Tarvitaan noin 250 - 260 metrinen ja sinne 45 mm keräinputkitus.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Poissa josko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon mitoitus
« Vastaus #2 : 22.03.17 - klo:15:12 »
Kiitos paljon!!

Mulle oli tarjottu 40mm putkella. Ihmetyttää tuo, että on noin paljon alakanttiin laskettu. Talli ja kanaali on huomioitu.
Täytyypä kysellä tuolta tarjoajalta vielä enemmän.