Jämä Star 8 logitutkintaa
« : 08.03.17 - klo:19:49 »
Naapurilla on ollut pikkaisen ongelmia maalämpöpumpun asennuksen ja käyttöönoton kanssa. Nyt on puoli vuotta asuttu ja asetuksia alkaa löytymään. Tässä alla linkki pariin logitiedostoon ensihätään tutkittavaksi. Miltä vaikuttaa?

Talo on viime vuonna valmistunut n. 140 m2 + n. 60 m2 kellari. Siellä on Jämä Star 8, vesikiertoinen lattialämpö, ulkoinen käyttövesivaraaja, kaksi lämpöpiiriä omilla kv-pumpuilla, ei puskurivaraajaa. Annan tarkempia speksejä talosta ja mlp-järjestelmästä kun saan niitä.

logitiedosto 1
logitiedosto 2

EDIT: Kuva logitutkijan etusivulta Logitutkijan etusivun kuvassa näkyy tuo käynnistysmäärä (21 kpl), mutta se laskee tuon vuorokausikeskiarvon jotenkin väärin ja siinä näytti aika pahalta 88 kpl käynnistyksiä vuorokaudessa. Onneksi tuo on vain joku bugi...

EDIT 2: Selvisikin, että tuo ensimmäinen logitiedosto on osittain 5 sek lokitusvälillä ja osittain 1 min välillä, ja tämä sotkee laskentaa. Toisessa tiedostossa laskenta näytti oikein.
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m. OKT 2016 Naantali, 146/179 m2 yhdessä tasossa.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 629
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #1 : 13.03.17 - klo:08:35 »
Eikös tuo ihan asiallisesti käy. ... Mikä on ongelma ?
Kaksi lämmityspiiriä näkyy käyrissäkin.

Käyttöveden mittaukset näyttää kovin samaa arvoa.
Onko mittaukset samassa kohdassa tai käyttöveden kierrätys käynnissä ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #2 : 10.08.17 - klo:16:41 »
Onko lämpimän käyttöveden syklejä mahdollista pienentää jollain parametrilla ? Nyt lämmitys tapahtuu liki kerran tunnissa vaikka asetus on laitettu "säästö" tilaan ja rajat muutettu 37/44. Onnistuneesti sain lokin kerättyä viime yöltä ja sieltä tämä tilanne näkyy hyvin. Lämmitystarvetta ei ole kun aurinko hoitaa sen puolen, mutta käyttövesipuoli kaipaisi tuunausta.En vain keksi mitä asetusta pitäisi muuttaa.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #3 : 10.08.17 - klo:19:58 »
Onko lämpimän käyttöveden syklejä mahdollista pienentää jollain parametrilla ? Nyt lämmitys tapahtuu liki kerran tunnissa vaikka asetus on laitettu "säästö" tilaan ja rajat muutettu 37/44. Onnistuneesti sain lokin kerättyä viime yöltä ja sieltä tämä tilanne näkyy hyvin. Lämmitystarvetta ei ole kun aurinko hoitaa sen puolen, mutta käyttövesipuoli kaipaisi tuunausta.En vain keksi mitä asetusta pitäisi muuttaa.
Onko lämpimän käyttöveden kierto talossa? Se tai jokin muu valuttaa lämmintä vettä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,2MWh/a/4hlö/kellari puolikylmä
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5) patterit.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 629
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #4 : 11.08.17 - klo:06:57 »
Käyttöveden tekosyklejä voi pidentää nostamalla lopetusrajaa esim 50C tai 55C.
55C:llä kone luultavasti lopettaa KV-teon suojausrajoilla.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #5 : 11.08.17 - klo:20:03 »
Kiitoksia kommenteista. K-veden kierto on ja kävin katsomassa tarkemmin putkia, osa lämpimistä  putkista oli ilman eristettä. Lisäsin eristettä reilun parin metrin matkalla, en tiedä vaikuttaako paljoakaan, mutta viikonlopun aikana selviää. (Talo on siporexista ja putket seinien sisällä, syntyyköhän tästä isompi lämpöhäviö ? Metrejä on paljon, mutta toisaalta siporex itsessään eristää).). Ylärajan nosto harkinnassa että saisi käynnistysmääriä pienennettyä. Eilen oli legionelllapäivä ja siksi käyrässä näkyy kv-veden lisäys ? Tuo lisäys tehtiin sähkövastuksella ?
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 629
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #6 : 12.08.17 - klo:09:37 »
... Eilen oli legionelllapäivä ja siksi käyrässä näkyy kv-veden lisäys ? Tuo lisäys tehtiin sähkövastuksella ?

On normaalia, että legionellahommissa käytetään "viimeistelyssä" sähkövastusta.

Kestääkö sähkövastus"ajo" pitkään, kun on KV-kierrätys päällä?
Täällä sähkövastus on n. 30 min päällä legionella-ajossa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #7 : 13.08.17 - klo:14:33 »
Putkien eristämisellä (3m) ja ylälämmön nostolla (45C) pumpun lepoaika piteni n. 5 min ja käyntiaika n. 1 min per kerta. Käynnistyksiä siten vähenee hieman per vuorokausi. Mielenkiintoinen oppimistapahtuma. Kiitoksia kommenteista.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #8 : 26.08.17 - klo:10:16 »
Sähkövastusajo kesti 24 minuuttia. Nyt loppusäädöillä kone käy 15-16 minuuttia kerrallaan ja lämpöisen veden arvot on 35-45C. Kun pumppu lähtee pyörimään niin Jämän omassa varaajassa on yläveden lämpö vielä yli 50C, joten voisi olla varaa vieläkin pudottaa alarajaa. Täytyy katsoa ensi vuonna sitten kun syksyn mittaan pumppu aloittelee myös lämmityskäytön.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #9 : 18.11.17 - klo:10:53 »
Viimeiset muutokset tehty ja lämmityskin mukana kuvioissa. Lämpimän käyttöveden kierron aiheuttamien käynnistysten vähentäminen on ollut tavoitteena. Muutettu "säästö" lämpötilarajoja 33C - 45C välille ja samalla ohjelmoin käyttöveden lämmityksen eston 23.30 -06.30 ajalle. Käynnistysmäärät nyt tippuneet 8 kertaan per vuorokausi. KV ylälämpö tippuu 34C asteeseen (6.30) ja nousee siitä suht ripeästi ylös. Voi olla että lyhennän estoaikaa loppumaan 5.30-6-00 siltä varalta että suihkuun pitää päästä ennen klo 7.00. Samalla piti muistaa siirtää legionellan starttiaika aikaisemmaksi kun oletuksena se starttaa klo 0.00 (muutin 22.00 alkamaan). Tämäkin toimii nyt ok, testattu eilen.
Käynnistyksiä ei varmaan saa enää pienemmäksi eikä varmaan liene tarvettakaan.
Tämä vain kokemuksena muille palstalaisille jos jollakulla on samantyyppisiä asioita mietinnässä.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 8 logitutkintaa
« Vastaus #10 : 18.11.17 - klo:11:50 »
On normaalia, että legionellahommissa käytetään "viimeistelyssä" sähkövastusta.

Kestääkö sähkövastus"ajo" pitkään, kun on KV-kierrätys päällä?
Täällä sähkövastus on n. 30 min päällä legionella-ajossa.
Legionella ajo kesti reilun 25 minuuttia eilen.
KV kierron kanssa mielenkiintoista että ylälämmöt pysyy korkealla. Vesi ei siis sekoitua pahemmin, paitsi nyt yöseisakin aikana.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.