Tervetuloa takaisin foorumille!
Koetin tehdä laskelman uudelleen. Liitin siitä
tulosteen omaan viestiisi.
Muutin laskelmaa sikäli, että nyt huomioin kosteiden tilojen lattialämmityksen.
Laskelmassa voi vieläkin olla virheellisyyksiä. Kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Jankura” -versio B TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- Asuinosa: Patterilämmitys, 21 C°, 220 m2, 572 m3, 8,46 kW 24 725 kWh
- At/varasto: Patterilämmitys, 12 C°, 50 m2, 100 m3, 1,49 kW 2 772 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,9 kW 27 497 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C° )
• Kiinteistö, 270 m2, 672 m3 3,3 COP 8,92 kW 27 497 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,30 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 10,2 kWh 33 497 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 180 kWh 0,36 kW 32 317 kWh
- Vähennetään sähköllä tuottettu lämpö -1 000 kWh 0,31 kW 31 317 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,20 kW 31 317 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 317 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 7,1 kW 21 343 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 974 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 974 kWh
Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,53 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 70 kPa (0,7 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 40 kPa (0,4 bar)• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 485 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.