Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pressostaatti laukeaa, missä vika?  (Luettu 1501 kertaa)

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« : 03.03.17 - klo:09:57 »
Missä vika, kun pressostaatti laukeaa ja sammuttaa pumpun. Tulee vikailmoitus, että lämpötilapyyntö on liian korkea?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 706
  • Vanha pieru!
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #1 : 03.03.17 - klo:11:49 »
Lämpöä ei siirry tarpeeksi paljon pumpulta lämmönjakoon.
- Onko käytössä termostaatteja jotka sulkevat liikaa lämmönjakoa? Lämmityksen paluuveden lämpötila nousee liian korkeaksi?
- Onko lämmönjaon linjassa mutasihti, joka on tukossa?
- Onko lämmityksen kiertopumppu kunnossa, tai onko se liian pienellä teholla?
(- Onko lämpimän käyttöveden pyyntilämpötila liian korkea.)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 394
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #2 : 03.03.17 - klo:13:10 »
Tuossa Ekowellin mallissa EVT 752 ei taida varsinaista lauhdutinta olla vaan kompressorilta lämpö siirtyy varaajaan suoraan kylmäaineesta kierukan avulla.Eli ei ole lauhduttimen kiertopumppua.
Lämmönjakoon ja käyttöveteen lämpö siirtyy toisella kierukalla

Vaikuttaisi että vika voisi olla lämpötilaa mittaavissa antureissa,ohjauslogiikassa(Ekologi) tai pressostaatti toimii väärin

http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #3 : 03.03.17 - klo:16:33 »
Vika löytyi. Grundfosin pumppu hyytyi viiden vuoden palveluksen jälkeen. Onko tietoa mitä maksaa tilalle asennettava Grundfos UPML GEO 32-105 PWM?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 857
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #4 : 03.03.17 - klo:18:55 »
Vika löytyi. Grundfosin pumppu hyytyi viiden vuoden palveluksen jälkeen. Onko tietoa mitä maksaa tilalle asennettava Grundfos UPML GEO 32-105 PWM?

209 + 13€ postikuluja: http://www.ebay.de/itm/Grundfos-Pumpe-UPML-GEO-25-105-130-Hocheffizienzpumpe-Umwalzpumpe-/172241231266

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 680
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #5 : 04.03.17 - klo:00:57 »
Laipan halkaisija saisi sitten olla sama, kun vanhassa. Samoin se asennusmitta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #6 : 04.03.17 - klo:12:22 »
Kiitokset! :)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 680
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #7 : 04.03.17 - klo:16:43 »
Eli käsitin, että sulla olisi 32 mm laippa ja todennäköinen asennuspituus on 180 mm. Voi toki olla myös 130 mm. Mutta nuo kaksi mittaa siis pitää tarkistaa, ennenku tilaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko