Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pressostaatti laukeaa, missä vika?  (Luettu 14352 kertaa)

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« : 03.03.17 - klo:09:57 »
Missä vika, kun pressostaatti laukeaa ja sammuttaa pumpun. Tulee vikailmoitus, että lämpötilapyyntö on liian korkea?

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #1 : 03.03.17 - klo:11:49 »
Lämpöä ei siirry tarpeeksi paljon pumpulta lämmönjakoon.
- Onko käytössä termostaatteja jotka sulkevat liikaa lämmönjakoa? Lämmityksen paluuveden lämpötila nousee liian korkeaksi?
- Onko lämmönjaon linjassa mutasihti, joka on tukossa?
- Onko lämmityksen kiertopumppu kunnossa, tai onko se liian pienellä teholla?
(- Onko lämpimän käyttöveden pyyntilämpötila liian korkea.)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #2 : 03.03.17 - klo:13:10 »
Tuossa Ekowellin mallissa EVT 752 ei taida varsinaista lauhdutinta olla vaan kompressorilta lämpö siirtyy varaajaan suoraan kylmäaineesta kierukan avulla.Eli ei ole lauhduttimen kiertopumppua.
Lämmönjakoon ja käyttöveteen lämpö siirtyy toisella kierukalla

Vaikuttaisi että vika voisi olla lämpötilaa mittaavissa antureissa,ohjauslogiikassa(Ekologi) tai pressostaatti toimii väärin

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #3 : 03.03.17 - klo:16:33 »
Vika löytyi. Grundfosin pumppu hyytyi viiden vuoden palveluksen jälkeen. Onko tietoa mitä maksaa tilalle asennettava Grundfos UPML GEO 32-105 PWM?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #4 : 03.03.17 - klo:18:55 »
Vika löytyi. Grundfosin pumppu hyytyi viiden vuoden palveluksen jälkeen. Onko tietoa mitä maksaa tilalle asennettava Grundfos UPML GEO 32-105 PWM?

209 + 13€ postikuluja: http://www.ebay.de/itm/Grundfos-Pumpe-UPML-GEO-25-105-130-Hocheffizienzpumpe-Umwalzpumpe-/172241231266
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #5 : 04.03.17 - klo:00:57 »
Laipan halkaisija saisi sitten olla sama, kun vanhassa. Samoin se asennusmitta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tourneo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #6 : 04.03.17 - klo:12:22 »
Kiitokset! :)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #7 : 04.03.17 - klo:16:43 »
Eli käsitin, että sulla olisi 32 mm laippa ja todennäköinen asennuspituus on 180 mm. Voi toki olla myös 130 mm. Mutta nuo kaksi mittaa siis pitää tarkistaa, ennenku tilaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa esalauri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #8 : 16.12.17 - klo:14:13 »
Minulla 10v hyvin toiminut AVTA-500 pumppu alkoi kiukutella "Alipainepressostaatti katkaissut" -virheeseen. Kun huomasin, että lämmintä vettä ei tule enää hanoista, käväisin teknisessä tilassa. Maapiirin tuloputket ja kompressori huurteessa. Katkaisin kompuran toiminnan moottorinsuojakytkimestä. Seuraavana aamuna putket olivat sulana ja pumppu lähti bootin jälkeen käymään taas normaalisti. N. viikon päästä sama virhe toistui.

Virheilmoituksessa sanotaan että:
"ilmaa maapiirissä", voi tutkia vuotaako jokin liitos (etanolin hajua?, näkyviä vuotoja? maapiirin kiertopumpun käydessä "lorinaa"?)
"liian laiha maaliuos" Suljettu piiri, aikoinaan laitettu 1:1 eikä ole täydennyksen tarvetta ollut...
"Jäähdykevuoto" Kupliiko kylmäainepiirin tarkistuslasi kun pumppu toimii normaalisti?
"liuospumppu ei käy": pumpussa päävirrat päällä, moottorisuojakytkin OFF -> maaliuospumpun pitäisi nyt pyöriä (normaalisti kompressorin ollessa pysähdyksissä, maaliuospumppu ei pyöri). maaliuospumpun akselin päässä on kuusiokoloavaimella avattava korkki, jonka kautta näkee akselin.

Pumpun pyörinnän tuntee akselilta isolla ruuvimeisselillä koettamalla. Jos ei pyöri, kokeile ruuvimeisselillä ettei pumppu ole jumissa (laakerivika). Jos pyörii käsin helposti, tarkista pumpun (Wilo) päällä oleva käyntinopeuskytkin. Normiasento on 3, mutta pumppua voi käyttää myös muissa asennoissa. Punaista kytkintä kääntelemällä huomasin, että asennossa 3 pumppu ei aina käynnistynyt. Asennossa 2 ei ongelmaa, eli jätin pumpun käyttökytkimen asentoon 2. Nyt on maalämpöpumppu toiminut pari kuukautta taas virheittä.



Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #9 : 16.12.17 - klo:15:23 »
Eli jossain vaiheessa pitää ohittaa tuo valintakytkin nopeudelle ja kytkeä langat täystehoiseksi. Kierron pienentäminen liikaa saattaa olla huono juttu. Halpaa fixausta kuitenkin vielä pystyy harrastamaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Pressostaatti laukeaa, missä vika?
« Vastaus #10 : 16.12.17 - klo:20:29 »
Lainaus
Punaista kytkintä kääntelemällä huomasin, että asennossa 3 pumppu ei aina käynnistynyt. Asennossa 2 ei ongelmaa, eli jätin pumpun käyttökytkimen asentoon 2. Nyt on maalämpöpumppu toiminut pari kuukautta taas virheittä.

Kyllä nuo liuos- ym kiertopumppujen nopeudenvalintakytkimet on pidemmässä käytössä osoittautuneet "heikoksi lenkiksi" useammissa maalämpöpumpuissa.
Kun kiertopunpun moottori on sähkötehon puolesta varsin pieni eikä nopeuskytkimen käyttötarvetta juurikaan ole niin kosketinosat on mitoitettu aika köykäisesti.
Luultavasti siellä kosketinpintojen jousipaine kuoleutuu ajan kanssa ja sitten tulee pientä kipinöintiä tms joka arpeuttaa kosketinpinnat eikä sähkö enää mene kunnolla siitä läpi.

Toi euron vinkki kytkeä nopeuskytkin johdolla kiinteästi suurimmalle nopeudelle on varma konsti ettei samaa vikaa voi enää tulla.

Toinen vaihtoehto että hommaat uuden kiertopumpun tuon epävarman tilalle.
Kytkentäkopan avaamalla ja kytkintä purkamalla näkee jos osat on kovin hapertuneet ettei saa helpolla korjattua.


Tuollainen höyrystimen jäätyminen saattaa tehdä isoakin vahinkoa jos jotain jäätymisen takia halkeaa  putkissa tai höyrystimen kennossa.

Jos joudut irroittamaan liuospumppua niin tarkista onko ko pumpun putkiliittimissä sulut ,jos on niin ne kannattaa kääntää kiinni ennen kiertopumpun irroitusta.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m