Kaipaisin konsultaatiota kaikilta tietäjiltä. Eli tarkoitus vaihtaa pellettilämmitys maalämpöön. Kohde omakotitalo Turussa, 92 rakennettu, 2 kerrosta. Pinta-alaa yhteensä n. 270 neliötä. Alakerrassa 190 neliötä ja yläkerrassa 80 neliötä. Alakerrassa lattialämmitys ja yläkerrassa patterit. Autotalli arviolta 30 neliötä ja siellä lämpötila jonkun asteen sisälämpötilaa viileämpi. Taloudessa asuu 4 henkilöä.
Kysymyksen asettelu kuuluu lähinnä, että kumman valitsen: Nibe F1245-10 vai AIT:n PWZS 10? Tarjoukset saatu ja valitsimme edullisimman ja myös syvimmälle poraavan firman. Kaivon syvyydeksi tulee 180 metriä (muutamat suosittelivat 110-130metriä). Kummankin pumpun kanssa hinta 16500e.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi, vaikka en ollut varma, pyysitkö sitä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan NIBE F1245-10 pumpun lämmitysteho on B0 W50 olosuhteissa 8,5 kW.
Lämmitysteho pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”salmikal” TURKU
Lämmitettävää 300 m2 750 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 3,4 COP 25 023 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 COP 29 823 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -21 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,0 kW 20 434 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 792 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 598 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 9 389 kW
Tarvitaan 1 x 201 m = 201 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,41 l/s
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,39 bar (39 kPa)• Keruun painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,22 bar (22 kPa)
• Keruun painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 462 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.