Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Sisällä kuuma  (Luettu 1130 kertaa)

Poissa Wesse

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Sisällä kuuma
« : 27.05.22 - klo:16:05 »
Sisälämpötila on 24-28, vaikka kompressorin käyttötunnit lämmityksen osalta ovat pysyneet samana jo pitkään. Sen sijaan lämmintä vettä kyllä lämmitetään ahkerasti. Alakerrassa kiertää putket lattiassa, yläkerrassa patterit. Alakerran lattia tuntuu lämpimältä, vaikka ei näillä keleillä pitäisi, kun ulkona on parikymmentä lämmintä. Koneessa kaikki tuntuisi olevan ok. Missä vika? Lämpökäyrät ym. säädöt ok. Miksi lattia lämpenee vaikka lämmitys ei ole edes päällä? Pumppu WZ S81H.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Sisällä kuuma
« Vastaus #1 : 27.05.22 - klo:18:18 »
En tunne kyseisen pumpun toimintaa.
Olettaisin että kyseessä on perinteinen vaihtoveventtiilikone
Jos näin on, niin oireet viittaavat siihen että vaihtoventtiili on jumissa väliasennossa
Tutkihan vaihtoventtiiliä, rakennetta ja toimintaa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sisällä kuuma
« Vastaus #2 : 29.05.22 - klo:17:07 »
Ainakin pwzsv-mallissa vaihtoventtiili irtoaa hyvin helposti, siinä on sellainen rautalankahaarukka joka kiskotaan pois, sen jälkeen vaihtoventtiili nousee pois. Ja venttiilin karassa on merkintä josta näkee asennon. Toisaalta jos ei koskaan ole nähnyt oikeaa asentoa, ei sitä välttämättä osaa katsoakaan.

Luxtronikin valikoissa on ilmausohjelma jonka avulla voi ajaa vaihtoventtiilin eri asentoihin. Ruksi kohtaan BUP ajaa vaihtoventtiilin käyttövesiasentoon, kunhan käynnistää ilmausohjelman. Varmaan kiertopumppu pitää ruksia myös mukaan, en ole ilman sitä kokeillut. Eli ottaa rautalangan pois ensin, katsoo asennon, laittaa ilmausohjelman päälle ja odottaa hetken, nostaa venttiilin pois ja katsoo karan asennon. Venttiili takas, ruksi pois kohdasta bup, pelkkä kiertovesipumppu ruksittuna. Ja ilmaus käyntiin. Nostaa venttiilin, katsoo asennon. Sitten takas nippuun ja rautalankahaarukka takas. Ruksit pois, lopettaa ilmausohjelman.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo