MLP on alkanut hälyttämään useamman kerran liian alhaisesta keruulämpötilasta -8degC. Ensimmäinen tuli Tammikuun alussa ekalla pakkasjaksolla ja nyt toisella pakkasjaksolla hälytyksiä on alkanut tulla uudestaan. Edellistalvina ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka pakkasta on ollut enemmän ja pidempään.
- Muutto uuteen taloon 2013 kesäkuussa. Talo sijaitsee Turussa
- Jämä Star RST 6
- Kaivon syvyys 120m. Ensimmäiset 20m savea. Kaivon syvyyttä en ole mitannut
- Kesällä todettu että kaivon vedentuotto on ollut hyvä, pumppailin tunnissa reilun kuution eikä loppunut kesken. Vedenpinta on n. 30cm teräsputken päästä.
...
- Laskin että keskimäärin kun COP=4,8 kaivosta olisi imetty n. 15000kWh/vuosi.
Jos kaivo 0n 120 m ja sen aktiivisyvyys on myöskin tuo sama, eli noin 120 m.
Saviosuutta on 20 metriä.
Sen lämmönjohtavuus on noin 1,2 W/mK.
Gneissikalliota olisi 100 m ja sen lämmönjohtavuus on noin 3,4 W/mK.
Näiden perusteella laskien näyttäisi tältä:- Kiinteistö 5,5 COP 16 131 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 2 800 kWh
- Yhteensä 4,8 COP 18 931 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,1 C
▪ Maasta kerätään ( 5,5 COP) 5,1 kW 15 001 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 930 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 3 930 kWh
Tarvitaan yksi 140 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.
• Ulkoinen painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,22 bar (22 kPa)
Kaivo olisi jonkin verran liian matala!
Ei mitään takuuta, että laskelma on oikein!
Lähtötiedoissa voi olla virheitä.
...
Liitin tähän omaan viestiini laskelmasta lämpökaivoa koskevan sivun.
Omaasi ei voinut liittää lisää tiedostoja.