F1245 käyttöveden riittävys?
« : 07.02.17 - klo:06:19 »
Olisi tarjoukset 6 ja 8kw pumpuista ja nyt tarvitaan uskonvahvistusta hallitukselle..
Eli riittääkö pesuvesi kun 2 aikuista + 2 taaperoa käy pesulla?
Käyttövesi olisi tarkoitus esilämmittää kierukassa(yhdellä tai kahdella)


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #1 : 07.02.17 - klo:06:54 »
Sulla oli se 500l varaaja joten pienestä ylitehosta ei ole haittaa. Hintaero lienee muutama satanen?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #2 : 07.02.17 - klo:07:11 »
Olisi tarjoukset 6 ja 8kw pumpuista ja nyt tarvitaan uskonvahvistusta hallitukselle..
Eli riittääkö pesuvesi kun 2 aikuista + 2 taaperoa käy pesulla?
Käyttövesi olisi tarkoitus esilämmittää kierukassa(yhdellä tai kahdella)
Ookkona tehnyt sen 'tehokartotus testin' sähköllä?
nyt olis keliä ainakin jonkinmoista  :)

Poissa puoluesihteeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #3 : 07.02.17 - klo:07:32 »
200e oli ero. Se testi on tekemättä kun ei millään viittisi sulkea pannulta kiertoja, mutta saan sähköyhtiöltä syksyn viimeisen sähkölämmityskuukauden tiedon jota voin verrata tähän lämmityskauden laskuun. Toki se on syksyltä.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #4 : 07.02.17 - klo:08:57 »
10kW:ssa lienee saman kokoinen vesisäiliö, siitä ei ole kertaakaan loppunut lämminvesi saman kokoisella perheellä omassa käytössä. Käyttövesi on riittänyt myös saunailloissa kun on kylvetty pitkän kaavan mukaan porukalla, luksustilaa en ole kertaakaan vielä kokeillut. Toki riippuu käyttötavoista mutta jotain ideaa veden riittävyydestä tämä ehkä kertoo.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa puoluesihteeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #5 : 07.02.17 - klo:09:25 »
Kiitos! Tämä tieto helpottaa varmasti vaimoketta :D

Poissa Tupi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #6 : 07.02.17 - klo:12:43 »
Itsellä 8kw pumppu. 2+2 perheen koko. Meillä kaksi suihkua ja saunoessa molemmat yhtä aikaa käytössä, esim eilen pestiin kahdella suihkulla kaikki putkeen. Lapset opettelee itsensä pesemistä, joten vettäkin kuluu..

Kertaakaan ei ole loppunut kesken lämmin vesi.. Ei myöskään silloin kun tuon kombon lisäksi saunomassa on ollut viisi aikuista lisää..
Nibe 1245-8, 210m kaivo. Hirsitalo 131m2, valmistunut 2016, Rovaniemellä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #7 : 07.02.17 - klo:16:44 »
Kiitos! Tämä tieto helpottaa varmasti vaimoketta :D
väärin...taitaa helpottaa ennemminkin kirjoittajaa ;) enemmiltä korvatulpilta  :D

Eipä taida olla tarvetta sille alakierukan lisäämisellekkään, ja saahan sen sinne myöhemminkin jos haluaa...tietty rempan aikana yksinkertaisinta. Ja haukkuuhan se hintansa siellä
pikkuhiljaa jos ei nyt ihan maltaita tule maksamaan.

Poissa puoluesihteeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #8 : 07.02.17 - klo:19:43 »
Sen kierukan saisi paikallinen putkimies hommattua ~400e, asennuksen tekee itsekin. Mutta onkohan "turhaa voiteiden haaskuuta"

Paikalla mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #9 : 10.03.17 - klo:09:03 »
Mistä tässä on kyse , Niben oman (sisäisen) varaajan riittävyydestä vai jostian muusta ?
1 suihku ja 2.5 ihmistä käy peräjälkeen niin säästötilassa veden lämpö varaajassa Uplinkin mukaan 11c eli loppu.
Normaalitilassa ei mene noin alas saati luxus ja sitten jos tilapäisesti avittaa sähköllä niin ei lopu varmasti.
Täytyy olla poreallastäyttöjä tms
Tulee käyttöön tuplasuihku saunan ythteyteen ja varasin lattiatilaa varaajalle teknisestä tilasta mutta saa olla muuhun käyttöön se tila ainakin näillä näkymin.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.

Poissa Käppyrä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #10 : 31.08.17 - klo:14:43 »
Hei!

Nostanpa vanhempaa kirjoitusta.

Ilmeisesti tässä nyt päädyttiin siihen, että F1245 mallissa pumpussa ns normikäytössä käyttövesi riittäisi 2+2hlö perheessä ilman erillistä lisävarajaa?

Itsellä todennäköisesti tulossa F1245-15 malli. Talossa käyttöveden kierto ja kolme suihkua joista kaksi todennäköisesti samaankin aikaan päällä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #11 : 31.08.17 - klo:17:56 »
Anna tuohon mitatun faktan (saman kokoinen varaaja täälläkin). 2 tavallista Oraksen 80-90 luvun suihkusuutinta valuttaa täysillä. 17 minuuttia ja tyhjä. Silloin pennut kävelivät ihan hiljaa ulos suihkusta kun olen aina sanonut että jättäkää vettä muillekin. Piti testata. Hyvä muistaa että lämmintä vettä tehdään kokoajan lisää eli n. tunti ja taas saa kuumaa. Siinä mielessä ei ole loppunut koskaan, mutta viilentynyt siis on.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #12 : 01.09.17 - klo:06:38 »
... Itsellä todennäköisesti tulossa F1245-15 malli. Talossa käyttöveden kierto ja kolme suihkua joista kaksi todennäköisesti samaankin aikaan päällä.

Eikös 15kW malleissa ole aina ulkoinen käyttövesivaraaja, joten sen voi mitoittaa itsenäisesti?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Käppyrä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #13 : 01.09.17 - klo:10:01 »
Eikös 15kW malleissa ole aina ulkoinen käyttövesivaraaja, joten sen voi mitoittaa itsenäisesti?

Hyvä huomio! Taisi mennä itsellä sekaisin. 1245 mallia taitaa saada vain 12kw saakka ja siinä on oma varaaja, sit isompi 15kw malli taitaa olla 1145 johon tarvii erillisen varaajan.

Heitetääs tuohon sit jatkokysymys, että mitä varajaa raati suosittelisi tuon rinnalle? Onko käytännössä eroja pönttöjen välillä?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #14 : 07.09.17 - klo:16:36 »
Sen pystyy sanomaan, että mulla tuo 390 L käyttövesivaraaja kierukalla lämpiävänä on ihan absoluuttinen minimi 17 kW koneelle. Lämmityksen puskurina myös oma 500 L aurinkovaraaja on pienimmästä päästä. Käyttövedelle on esilämmityskierukka ja sen johdosta lämminvesi tulee 3,2 COPilla, kun ei tartte ihan tappiin lämpöjä pyytää. Vastustunteja 0 h/ 4 vuotta. Äkkiseltään voisi heittää, että 500-750 L varaaja, jos haluaa aurinkokennoja laittaa. Esilämmityskierukka tietysti mukaan. Eli joko GTV tai Akvan solar. Mulla olisi 750 L Akva solarille takaraivossa kolkuttamassa tilaus, kunhan vanha luovuttaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #15 : 07.09.17 - klo:20:53 »
Itsellä on 6kw pumppu ja hyvin riittää lämminvesi. Ja nopeasti tekee lisää...  :)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #16 : 07.09.17 - klo:23:44 »
Laitetaan siis vielä lisäyksenä, että 1145 tarvitaan 2 varaajaa. Käyttövesi ja lämmitys.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 käyttöveden riittävys?
« Vastaus #17 : 23.01.19 - klo:16:59 »
Minkälaisia pysäytys- ja käynnistyslämpötiloja pidätte käyttövedelle?

Itsellä aluksi säästö moodi eli 40-44. Sittemmin tiputtanut käynnistystä 37 ja 35. Eli nyt rajoina 35-44.

Hyvin on vesi riittänyt, mutta mietin onko tuosta jotain jotain haittoja?
Hyvinä puolina vähentyneet käyttövesikäynnistykset, ehkä hitusen parempi cop kun kylmempää tarjolla, tosin kauemminhan tuota joudutaan jauhamaan.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo