Kerron 10 vuoden kokemuksia liuospumpun relekortista. Ei se Luotisen ongelmaan vastausta anna, mutta lisää mietittävää kyllä. Meillä on myös IVT Greenline C9 He-pumppu. Ensimmäinen kortti piti vaihtaa vuoden ja 4 kuukauden kuluttua, samalla vaihtui kortin valmistaja. Kortti kesti ilman ongelmia 2 vuotta 4 kk. Seuraava kesti vuorostaan 1 vuosi ja 9 kuukautta. Samalla ehti mennä takuu umpeen ja vaihto jäi tekemättä. Ollaan vuodessa 2017 ja rele oli jumissa vain pariin otteeseen vuorokauden kerrallaan. Vuonna 2018 tulikin sitten mietittävää, kun liuospumppu alkoi maaliskuussa käydä jatkuvasti. Kuinka ollakaan, se alkoi toimia 9 viikon kuluttua. Vuonna 2019 tuli taas kolme ongelmajaksoa, mutta 2 ensimmäistä kesti vain 3 vuorokautta ja kolmas 6 vuorokautta. Nyt eletään vuotta 2022 ja relekortti on toiminut kohta 3 vuotta kuin uutena. Mitä opimme siitä. Emme mitään. Ainoa, mikä ehkä pitää paikkaansa, on että uusi kortti kestää parisen vuotta. Toisaalta, kärsivällinen odottelija saattaa selvitä pelkällä säikähdyksellä. Kun ongelmajaksot ovat keskittyneet kesään, tulee turhaa kulutusta 23 tuntia. Tuntematta tarkemmin liuospumpun tehontarvetta lisäkulutusta voi tulla 2.5-3.5 kwh/vrk. Vaihtaako kortti vai ei, siinäpä kysymys.