Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Yksi piiri ei lämpene.  (Luettu 8878 kertaa)

Poissa migu1982

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Yksi piiri ei lämpene.
« : 01.02.17 - klo:17:20 »
Järjestelmän yksi lattiapiiri ei lämpene. Kovilla pakkasilla se todistetusti on lämmennyt, joten vedenkierrossa ei pitäisi olla ongelmaa. Virtaussäätimet ovat jakotukissa (Uponor) ja olen yrittänyt lisätä piirin virtausta sulkemalla väliaikaisesti muita piirejä, mutta mitään ei tapahtu. Myöskään termostaatin ei pitäisi jarruttaa vedenvirtausta. 

Mitenhän tällaista ongelmaa pitäisi lähteä selvittelemään?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi piiri ei lämpene.
« Vastaus #1 : 01.02.17 - klo:22:51 »
Kumpaa mallia on toimilaitteet?  Eli onko ne virrattomina auki vai kiinni?
Onko piirissä ilmaa? Mittaa toimilaitteen vastus.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Yksi piiri ei lämpene.
« Vastaus #2 : 02.02.17 - klo:09:24 »
Lainaus
Mitenhän tällaista ongelmaa pitäisi lähteä selvittelemään?
Ensimmäisenä tämän piirin säädöt täysin auki.
-Piirikohtainen säätö
-Termostaatin toimielin pois ja venttiilin karaa painamalla tai nostamalla kokeilet lähtikö kierto toimimaan.
Ellei näistä ole apua niin sitten selvitettävä onko piirissä ilmaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi piiri ei lämpene.
« Vastaus #3 : 09.02.17 - klo:14:12 »
Minulle kävi niin LL-asenteja oli merkinnyt jakotukkiin väärin 2 piiriä. Ihmettelin kun ei ollenkaan lämmöt nousseet makuuhuoneessa vaikka avasin piirin täysille ja ulkona oli kuitenkin -10c-15c joten olisi pitänyt jossain tuntua... No, onneksi se alkoi tuntua "väärässä" huoneessa niin alkoi herätyskellot soimaan.

Kaivoin rakennusaikaiset valokuvat esiin lattilämmityksen piireistä ja niistä sitten sai epäilykselle vahvistuksen, 2 piiriä oli merkattu jakotukkiin ristiin.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa migu1982

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi piiri ei lämpene.
« Vastaus #4 : 11.02.17 - klo:13:53 »
Kiitos kommenteista.

Ongelmaksi paljastui juurikin väärin kytketty termostaatti ja piiri, joka nyt fiksattu ja lattia lämpiää.

Vielä olisi muutama tarkentava kysymys järjestelmän hienosäätöön liittyen. Kaikki lattiapiirit lämpävät, mutta huoneiden lämpötilat vaihtelevat. Talon keskellä ja muiden lämmänlähteiden läheisyydessä (varaava takka) huonelämpötila on korkeampi ja talon reunoilla, suurten ikkunoiden läheisyydessä ja tuulen puolella lämpötila on 2-3 astetta vähemmän. Kyseessä vanha, saneerattu puutalo, eli vetoa ja vuotoa on joka paikassa. Tilanne on kuitenkin lämmityksen osalta varsin hyvä ja mainitsemani lämpötilaerot tuntuvat oikeastaan vain nyt selkeillä pakkasilla.

Miten hienosäätäisitte lattiapiirejä? Pitäisikö niitä piiretä kuristaa, jotka talon keskellä ja lähellä takkaa ja vastaavasti kauempana olevia piirejä avata enemmän? Tällöinhän virtaus etäällä olevissa piireissä lisääntyisi. Maalämpökoneesta katsottuna meno- ja tuloveden lämpötilaero on 8 astetta, mutta yksittäisten piirien meno- ja paluuveden lämpötilaero vain n. 4, onko ok? Ajatuksenani on, että perustilanteessa kaikkien piirien termostaatit ovat perustilanteessa auki ja lisälämmönlähteitä käytettäessä termostaatit sulkeutuisivat siten kun lämpö takasta leviää ympäri huoneistoa (huoneissa on anturit). Wilon kiertovesipumppuun en ole koskenut, se on käsittääkseni täysillä asetuksessa III.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi piiri ei lämpene.
« Vastaus #5 : 12.02.17 - klo:00:55 »
Eiköhän se jotakuinkin kuvailemallasi tavalla onnistu...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)