Kiitos kommenteista.
Ongelmaksi paljastui juurikin väärin kytketty termostaatti ja piiri, joka nyt fiksattu ja lattia lämpiää.
Vielä olisi muutama tarkentava kysymys järjestelmän hienosäätöön liittyen. Kaikki lattiapiirit lämpävät, mutta huoneiden lämpötilat vaihtelevat. Talon keskellä ja muiden lämmänlähteiden läheisyydessä (varaava takka) huonelämpötila on korkeampi ja talon reunoilla, suurten ikkunoiden läheisyydessä ja tuulen puolella lämpötila on 2-3 astetta vähemmän. Kyseessä vanha, saneerattu puutalo, eli vetoa ja vuotoa on joka paikassa. Tilanne on kuitenkin lämmityksen osalta varsin hyvä ja mainitsemani lämpötilaerot tuntuvat oikeastaan vain nyt selkeillä pakkasilla.
Miten hienosäätäisitte lattiapiirejä? Pitäisikö niitä piiretä kuristaa, jotka talon keskellä ja lähellä takkaa ja vastaavasti kauempana olevia piirejä avata enemmän? Tällöinhän virtaus etäällä olevissa piireissä lisääntyisi. Maalämpökoneesta katsottuna meno- ja tuloveden lämpötilaero on 8 astetta, mutta yksittäisten piirien meno- ja paluuveden lämpötilaero vain n. 4, onko ok? Ajatuksenani on, että perustilanteessa kaikkien piirien termostaatit ovat perustilanteessa auki ja lisälämmönlähteitä käytettäessä termostaatit sulkeutuisivat siten kun lämpö takasta leviää ympäri huoneistoa (huoneissa on anturit). Wilon kiertovesipumppuun en ole koskenut, se on käsittääkseni täysillä asetuksessa III.