Kirjoittaja Aihe: Nyt lämpenee linjan viimeinenkin patteri - vika korjattu =)  (Luettu 5800 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Paljon oon vuosien (2010 -->) aikan atakunnut, kun ei ole talossa patterilinjan viimeinen patteri meinannut millään lämmetä. Tai hetken on ollut lämmin ja sitten taas jääkylmä. No paineet on ollut alusta asti 1 bar putkimiesten ohjeen mukaan. Olen ihmetellyt että miksi se vika patteri ei lämpene, vaikka ilmaa patterista ei tulekaan... No sain selville, että kannattaa kokeilla nostaa paine 1,5-1,6 tietämille (eli juuri siihen asti ettei paineventtiili aukea). Ja kas kummaa, heti alkoi patteri lämpenemään ja ko patteri on nyt viikon ollut yhtä lämmin kuin muutkin...

Ihmeen vähän on osanut foorumilla mun silmään neuvoja, että tälläinen paineenlisäyskin voi johtaa yllättävän hyviin muutoksiin...

ps. ja tuon paineelisäyksen jälkeen talossa nousi sisälämpökin hiukan, vaikka en sattunut lämpökäyrään (patterit luovuttaa nyt paremmin lämpöä?)
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Hieno juttu! Oliko sulla oma pumppu patterilinjaan? Itselläni paineet 1.3 barin kieppellä, kun patterivesi kylmää. Kun kovemmilla pakkasilla -25 lähtee n. 45 asteinen vesi kiertoon, niin paine nousee tuonne 1.6 barin kieppeille. Itselläni joka kamarin patterit lämpenevät, mutta tuon lisäksi on oma pumppu patterilinjan lähtevässä osassa pitämässä suhteellista painetta vakiona I-asetuksella ja tämän perus linjapaineen kanssa 2-kerroksisen taloni pattereissa vesi kiertää hyvin.

Aemmin talossa kun ei ollut maalämpöä ja mentiin 2m3 suoralla sähköllä lämpiävän varaajan kanssa, niin silloin patterit lämpenivät jopa ilman kiertopumppua kun linjassa oli 2 barin tietämillä painetta. Näin edelliset asukkaat olivat pitäneet "peruskierron" päällä ja huomasin tämän itsekkin toimivaksi :)
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Itse maalämpökone on talossa. Juu ylimääräinen ulkoinen kv-pumppu on vielä patterikierrossa. Ja talon lattialämmityksille on myös Niben oma alasunttauspiiri kv-pumppuinee patterilinjasta. Niin ja 15m tlosta lämin hallin, jossa sielläkin kv-pumppu hallin lattialämmitykselle. Eli pumppuja piisaa... =)

Mutta todella hienoa, kun patterit lämpee nyt... Vähästä se näköjään on kiinni.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Hyvä että alkoi toimimaan.
Pelkän paineen noston ei sitä pitäisi aiheuttaa.
Olisiko siellä ollut kuitenkin jossain putken mutkassa ilmatulppa, joka paineen noustessa puristui kasaan eikä enää estänyt virtausta?
Onhan tämä kylmä patteri samalla korkeudella kuin Nibe?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Jaa-a, voihan se olla että siellä ois ollut joku ilmalukko? Mutta paineen noston jälkeen samalla käyrällä talonhuoneenlämpö oli suurempi...
Juu talossani on yläkerta kylmillään, joten alakerrassa oleva maalämpökone on samalla korkeudella alakerran pattereiden kanssa (patterilinjat menee alakerrassa katon rajassa ja putoavat siitä sitten pattereille).
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Olisiko siellä ollut kuitenkin jossain putken mutkassa ilmatulppa, joka paineen noustessa puristui kasaan eikä enää estänyt virtausta?
Lainaus
(patterilinjat menee alakerrassa katon rajassa ja putoavat siitä sitten pattereille).

Just niin  :)

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh