Kirjoittaja Aihe: Geopro GS75  (Luettu 9113 kertaa)

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Geopro GS75
« : 14.01.17 - klo:12:14 »
Meillä vaihdettiin 11,5v jälkeen uusi kompressori maalämpökoneeseen. Heti uuden kompuran käynnistyksen jälkeen totesin, että ääni on tasainen ja hiljainen vanhaan verrattuna, kun lämmitetään taloa. Käyttövettä tehdässä sitten tuli yllätys äänen suhteen. Koneen vieressä ääni on sopiva, mutta kun siirtyy vieressä olevaan makuuhuoneeseen kuuluu kova korkea ääni. Välissä oleva seinä on eristetty ja paksuudeltaan 200mm. Edelleen kompressorin jyrräävää ääntä ei kuulu sisälle. Onkohan tämä jonkin ominaisuus vai onko tuossa jotain vikaa kun kompuraa huudatetaan täysillä? Kompurana Copelandin Scrolli. Mikähän äänieristystavara olisi sopiva tuollaiselle korkealle ujellukselle?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #1 : 14.01.17 - klo:12:27 »
Ensin kannattaa selvittää mistä ääni tulee. Tuolta voi löytyä vinkkejä siihen: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5984.msg73455#msg73455
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #2 : 14.01.17 - klo:21:39 »
Tänään mittaillut äänitasoja puhelimeen ladattavalla ohjelmalla ja melu on 710hz-733hz kohdalla kovimmillaan kun pumppu tekee käyttövettä. Ääni kovenee mitä kuumempaa vettä tehdään. Mittailin kompuran vierestä tasoja sekä makuuhuoneen seinän kohdasta ja totesin, että voimakkuus on sama. Kun laittaa korvan seinään niin se ulisee todella lujaa. Myös maalämpökoneen päältä löytyi kovia tasoja. Ulina on sisällä niin kova, että nukkumisesta ei tule mitään. Myös ulkona kuuluu sama ääni kovaa. Tuntuu että muut äänet jää olemassa oleviin eristyksiin, mutta tuo tulee sukkana läpi. Pitää koittaa metsästää ääntä lisää

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #3 : 14.01.17 - klo:22:01 »
Tänään mittaillut äänitasoja puhelimeen ladattavalla ohjelmalla ja melu on 710hz-733hz kohdalla kovimmillaan kun pumppu tekee käyttövettä. Ääni kovenee mitä kuumempaa vettä tehdään. Mittailin kompuran vierestä tasoja sekä makuuhuoneen seinän kohdasta ja totesin, että voimakkuus on sama. Kun laittaa korvan seinään niin se ulisee todella lujaa. Myös maalämpökoneen päältä löytyi kovia tasoja. Ulina on sisällä niin kova, että nukkumisesta ei tule mitään. Myös ulkona kuuluu sama ääni kovaa. Tuntuu että muut äänet jää olemassa oleviin eristyksiin, mutta tuo tulee sukkana läpi. Pitää koittaa metsästää ääntä lisää

Oliskohan vanha ollut ZR sarjan kone ja uusi on ZH.

ZR pitää pitää hiljaisempaa ääntä korkeilla paineilla ( tehdessä käyttövettä) ja toisinpäin.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #4 : 14.01.17 - klo:22:09 »
Vanha oli ZR ja uusikin näyttää olevan ZR

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #5 : 15.01.17 - klo:21:06 »
Oliskohan vanha ollut ZR sarjan kone ja uusi on ZH.

ZR pitää pitää hiljaisempaa ääntä korkeilla paineilla ( tehdessä käyttövettä) ja toisinpäin.

ZR on jäähdytyskäyttöön tehty kompressori ja sen öljyt eivät kestä korkeita (yli 50C) lauhdutuslämpötiloja

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #6 : 15.01.17 - klo:22:14 »
Väännetään nyt rautalangasta aloittelijalle. Tarkoittaako tuo kommentti sitä, että tuolla kompressorilla ei kannata tehdä kuin max. 50 asteista käyttövettä tai oikeastaan hiukan alle? Vielä kun kyseessä kaksoisvaippavaraaja niin käyttövesi jää 40 asteen luokkaan ekalla yrittämällä.
Edelleen ihmettelen tuota ulinaa. Vanha ZR kompressori ei ulissut ja uusi ZR ulisee.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #7 : 16.01.17 - klo:05:45 »
ZH ilmeisesti kestää paremmin mutta onhan täälläkin noita tsetärriä ollut jotka on pelanneet aivan moitteetta pitkät siivut. Kait se toimintaympäristö on kuitenkin tärkein eli laite ei kävis pätkää...

Saatko tuosta äänestä mitään videota? Asennettiinko uuden kompressorin myötä tuonne sellainen filtteri joukkoon joka suodattaa kylmäaineen joukosta epäpuhtaudet pois? Ainakin jos koneesta palaa käämit niin tuolla kierrossa lienee melkoinen määrä muhjua...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #8 : 16.01.17 - klo:08:04 »
Filtteri uusittiin kompressorin vaihdon yhteydessä. Kompressori oli vielä ns. ajokunnossa, mutta sen äänet olivat muuttuneet rouskuttavaksi ja soutavaksi. Koko homma alkoi sillä, että presso laukaisi kompuran käynnin alipaineesta. Järjestelmään oli tullut vuoto kp-puolen putkessa olevaan neulaventtiiliin. Tässä vaiheessa päätin myös vaihtaa kompuran uuteen, kun kylmäasentaja oli tulossa tontille. Koitan kehitellä jonkinlaisen ääninäytteen koneesta

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #9 : 16.01.17 - klo:13:30 »
ZH ilmeisesti kestää paremmin mutta onhan täälläkin noita tsetärriä ollut jotka on pelanneet aivan moitteetta pitkät siivut. Kait se toimintaympäristö on kuitenkin tärkein eli laite ei kävis pätkää...

Saatko tuosta äänestä mitään videota? Asennettiinko uuden kompressorin myötä tuonne sellainen filtteri joukkoon joka suodattaa kylmäaineen joukosta epäpuhtaudet pois? Ainakin jos koneesta palaa käämit niin tuolla kierrossa lienee melkoinen määrä muhjua...

Koneet kestää sen 250000-300000 pätkää Mitsubishin ja copelandin mukaan ja max on 10 kertaa tunnissa, joten pätkäkäyntiin ei kompura kuole.

2 käynnistystä tunnissa on 80000 kymmenessä vuodessa.

Liian korkea pyynti, jatkuva alapaine (sihti osin tukossa) tai liian paljon tunteja ennemminkin tappaa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #10 : 17.01.17 - klo:03:42 »
Koneet kestää sen 250000-300000 pätkää Mitsubishin ja copelandin mukaan ja max on 10 kertaa tunnissa, joten pätkäkäyntiin ei kompura kuole.

2 käynnistystä tunnissa on 80000 kymmenessä vuodessa.

Liian korkea pyynti, jatkuva alapaine (sihti osin tukossa) tai liian paljon tunteja ennemminkin tappaa.

Taitaa kuulua samaan kastiin kuin se että WW konserniin autoissa ei ole jakoketjujen, -hihnojen, dsg:n tai kaksoismassavauhtipyörän kanssa ongelmia.  ::)

Tuolta voi käydä tutkimassa kuinka hyvin scrollin voitelu pelaa käynnistyksen yhteydessä ja käsittääkseni voitelemattomuus ei ainakaan paranna sen kestoa. Emersonin dokkareissa on myös maininta että käynnitykset lisäävät riskiä käämien vaurioille.

INVESTIGATION ON THE OIL SUPPLY SYSTEM OF A SCROLL COMPRESSOR

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #11 : 17.01.17 - klo:23:07 »
ZH ilmeisesti kestää paremmin mutta onhan täälläkin noita tsetärriä ollut jotka on pelanneet aivan moitteetta pitkät siivut. Kait se toimintaympäristö on kuitenkin tärkein eli laite ei kävis pätkää...

Saatko tuosta äänestä mitään videota? Asennettiinko uuden kompressorin myötä tuonne sellainen filtteri joukkoon joka suodattaa kylmäaineen joukosta epäpuhtaudet pois? Ainakin jos koneesta palaa käämit niin tuolla kierrossa lienee melkoinen määrä muhjua...

ZR= R lopussa tarkoittaa jäähdytyskäyttöön (Ref.)
ZH= H lopussa tarkoittaa lämmityskäyttöön (Heat)

Varmasti on monet ZR:t kestänytkin, mutta nuo kohteet ovat pääosin lattialämmityskohteita.

Poissa aeg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75
« Vastaus #12 : 25.01.17 - klo:20:35 »
Vanha oli ZR ja uusikin näyttää olevan ZR
[/quote

Katso kompressorin kyljestä max. paine ja vertaa korkeapaine katkaisimen arvoon, ZH kompurassa parempi max. korkea paine.
Joten kestää paljon paremmin korkeita lauhdustuslämpötiloja. Korkeapainekatkaisimen ja kompressorin max paineen välissä pitäisi olla eroa.

Samoin ZH:n cop on parempi kuin ZH:ssa.