Kirjoittaja Aihe: Nibe F1X55 login tutkailua  (Luettu 6920 kertaa)

Poissa Marppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1X55 login tutkailua
« : 12.01.17 - klo:23:44 »
En löytänyt aikaisempaa ketjua inverter pumppujen login tutkailusta joten aloitetaan uusi. Ja heti alle kuvaa omasta noin viikon käynnistä johon mahtui mukaan pieni pakkasjaksokin. Onko jotain mikä pistäisi silmään? Klikkaamalla kuvaa aukeaa isommaksi.

Specsit: 140m2 patterilla, 200m kaivo, F1255-12, 100l. puskuri, ulkoinen kiertovesipumppu.





Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #1 : 13.01.17 - klo:00:03 »
Mä tein aikoinaan omaan käyttööni f1255 pumpulle logintutkijasta hieman muunnellun version, mutta eipä
sillä ole tainnut muita käyttäjiä vielä olla. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0

Noita (turhia) käynnistyksiä vaikka on pakkasta aikoinaan itsekin jahtasin.

Missä sulla on BT25 kun se jää noin paljon jälkeen BT2:sta pakkasilla?

Jos haluat tarkempia kommentteja, niin voitko liittää *.LOG filut, noista kuvista ei oikein näe yksityiskohtia.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Marppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #2 : 13.01.17 - klo:21:02 »
Pitääpä ottaa ens kerralla testiin tuo ohjelma, saa nähdä ymmärtääkö noviisi yhtään sen enempää  :D

Täytyy kyllä sanoa ettei yhtään hajua mihin asentajat ovat BT25 anturin laittaneet. Täytynee ottaa ensimmäistä kertaa asentajan opas tarkempaan katseluun ja selvittää mistä mikäkin anturi lähtee kunhan pääsee pumpun äärelle.

Liitteenä pakatut .log tiedostot, tulee kahdessa osassa kun muuten tiedostokoon rajat paukkuu..

Poissa Marppa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #3 : 13.01.17 - klo:21:02 »
Ja toinen logi paketti..

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #4 : 13.01.17 - klo:22:03 »
Näyttääpä samanlaiselta käytös kuin oma pumppuni, itselläni vain puolet noista tehoista. Näyttäisi siltä, että tuo BT25 on laitettu UKV:hen, sillä itselläni on se on samoin ja seuraa tuota Niben menoa bt2:sta 0-2 asteen deltalla riippuen jos tuo Niben kiertovesipumppu on autoasetuksella eli säätää MUT:in mukaan deltaa.

Lisäksi nyt nopea tie voittoihin olisi se, että laita asteminuutteja reippaasti lisää. Itselläni laitoin nyt pakkasten (-25) jälkeen rohkeasti -240 targetiksi (kompressorin/lämmityksen käynnistysraja). Itselläni tuo -200 -> -240 vaikuttaa oikein hyvältä suht saman kokoiseen taloon ja UKV100:n kanssa.

Edit: Hieno lisälöydös tuosta sinun logeista on, että meillä näyttää kaivojen lämpötilatkin syklaavana lähes identtisesti, kun vertaan omiini samoissa ulkolämpötiloissa. Onpa samalla tavalla toimivat järjestelmät meillä, eri tehoiset vain.

Huomasin nyt vasta tämän k113635:n modaaman logitutkijan, hienosti pelaa ja tuo B/W näyttö käyttö- ja lämmitysvedelle on oikein mahtava.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa 161048

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
1255-12 loginymmärrystä?
« Vastaus #5 : 27.04.19 - klo:10:40 »
Hei! Olen tässä lämmitellyt 1255-12 Nibellä nyt noin puoli vuotta ongelmitta. Kaikki on toiminut hienosti ja tuvassa lämpö riittänyt. Mainion logintutkijan avulla olen perehtynyt koneen käyttäytymiseen eri keleillä. Kaikki on muuten selvää mutta nyt on muutaman viime päivän aikana (n 1 viikko) näkynyt "rieskassa" merkintä kv-pilp. Että mistähän mahtaisi olla kyse? Koneen toiminnassa käytännössä en ole huomannut mitään poikkeavaa. Josko joku foorumin viisaista osaisi kertoa? Kiitos jo etukäteen.
 


Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255-12 loginymmärrystä?
« Vastaus #6 : 27.04.19 - klo:17:50 »
Hei! Olen tässä lämmitellyt 1255-12 Nibellä nyt noin puoli vuotta ongelmitta. Kaikki on toiminut hienosti ja tuvassa lämpö riittänyt. Mainion logintutkijan avulla olen perehtynyt koneen käyttäytymiseen eri keleillä. Kaikki on muuten selvää mutta nyt on muutaman viime päivän aikana (n 1 viikko) näkynyt "rieskassa" merkintä kv-pilp. Että mistähän mahtaisi olla kyse? Koneen toiminnassa käytännössä en ole huomannut mitään poikkeavaa. Josko joku foorumin viisaista osaisi kertoa? Kiitos jo etukäteen.

Oletko päivittänyt softan noin viikko sitten?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa 161048

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #7 : 29.04.19 - klo:07:43 »
Ei ole päivitetty softaa, alkuperäisellä mennään. Selailin lokeja viime päiviltä ja huomasin 24. päivän lokin alaosan tekstissä kysymyksen: "Onko menoveden anturi löysällä?". Että olisiko tästä kysymys?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #8 : 29.04.19 - klo:14:01 »
Ei ole päivitetty softaa, alkuperäisellä mennään. Selailin lokeja viime päiviltä ja huomasin 24. päivän lokin alaosan tekstissä kysymyksen: "Onko menoveden anturi löysällä?". Että olisiko tästä kysymys?

Eli tuo teksti tarkoittaa sitä että menoveden mittauksessa on jotain "hulluja" arvoja.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa 161048

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #9 : 01.05.19 - klo:09:43 »
Eli tuo teksti tarkoittaa sitä että menoveden mittauksessa on jotain "hulluja" arvoja

Kyllä, juurikin näin. Tuossa 24. päivän lokissa näytti käyneen reilut 3200 astetta pakkasella. Aika vilpoista menovettä. Kysymys kuuluu nyt, että osaako amatööri löytää kyseisen anturin koneesta ja voiko sille itse yleensä mitään tehdä vai onko parempi soittaa heti huoltoon.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #10 : 01.05.19 - klo:21:44 »
Tässä sivulla 10 näkyy anturin paikka: https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa 161048

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #11 : 07.05.19 - klo:07:43 »
Tässä sivulla 10 näkyy anturin paikka: https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf
Kiitos vinkistä. Otin anturin esille ja kas kummaa anturi tuntui olevan kotelossaan jotenkin löysällä. Työnsin anturin tiukasti kotelon pohjaan ja kiristin siteen. Ei ole sen jälkeen herjannut merkillisillä menolämpötilan lukemilla ja käyrän kaikki piikit loppuivat samantien. Tämä muutaman päivän seurannalla joten eiköhän vika tullut korjatuksi. Kiitos.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
« Vastaus #12 : 07.05.19 - klo:15:06 »
Kiitos vinkistä. Otin anturin esille ja kas kummaa anturi tuntui olevan kotelossaan jotenkin löysällä. Työnsin anturin tiukasti kotelon pohjaan ja kiristin siteen. Ei ole sen jälkeen herjannut merkillisillä menolämpötilan lukemilla ja käyrän kaikki piikit loppuivat samantien. Tämä muutaman päivän seurannalla joten eiköhän vika tullut korjatuksi. Kiitos.

Eipä mitään, hyvä että löytyi vika. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m