En suoraan osaa vastata onko tuo liuospumppu tarpeeksi iso, mutta tässä jotain ajatuksia.
Minulla on Danfossin DHP-H8 (8kW) pumppu, 200m kaivo, 2-putkinen keruu Meltexin 40x2,4mm putkella, vaakavetoa 2x4m, teknisessä tilassa muutama ylimääräinen 90 asteen kulma sekä takaiskuventtiili keruupiirissä maaviileän vuoksi. MLP:ssä on liuospumppuna Grundfos UPS025-70, jonka nimellinen nostokorkeus siis 70kPa (7m), ja sillä liuos jäähtyy höyrystimessä 4 astetta. Ymmärtääkseni 3 astetta olis parempi, mutta liuospumpussa ei vaan teho piisaa. Takaiskuventtiilin vaihtamalla isompaan virtausvastus pienenisi noin 5kPa, joka saattaisi kasvattaa virtausnopeutta tarpeeksi, jotta höyrystys olisi 3 astetta.
Sinulla liuospumppu on hieman suurempi 8m ja keruuputki 50mm, jonka virtausvastus on huomattavasti pienempi kuin mulla. Toisaalta sinun MLP taitaa olla 12kW, joten liuospiirin virtauksenkin on oltava 1,5-kertainen. Muistelen, että uusissa 12kW pumpuissa on mallista riippuen 10-12m liuospumppu. Esim. Thermia Diplomat Optimum 12kW sisältää Wilo Stratos PARA 25/1-11, eli 11m pumppu.