Kirjoittaja Aihe: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw  (Luettu 1751 kertaa)

Poissa hanno

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« : 08.01.17 - klo:15:00 »
Hei,
Asennettu joulukuun14 päivä 2016 ,asennuspaikka Pärnu, lämmitettävää pinta-alaa ca 320m2 (900m3)talo+autotalli.
Vesikiertoinen lattialämmitys,300l puskurivaraaja ja 400 l käyttövesivaraaja. Ensimmäiset pakkaset takana ja näyttää tehot riittävän hyvin ilman vastuksia -15  lämpötilassa.Keruupiiri kostea hietikko 3x300 m ,syvyys noin 1,0-1,2m. Pumppu erittäin hiljainen ja helppo käyttöinen olen kyllä tällä hetkellä tyytyväinen  :)

Hannu

Poissa hanno

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #1 : 19.01.17 - klo:18:56 »
Heips,
Jatkoa edelliseen eli nyt pumppu jauhanut lämpöä reilussa kuukaudessa noin 5000kwh,kaikki toiminut hyvin ja maapiiri pysynyt plussan puolella kokoajan. Huoneet vielä sisustusvaiheessa joten rakennuskosteuttakin vielä varmaan on pelissä mukana. Kaikenkaikkiaan vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpöpumppu on erittäin kustannustehokas, varsinkin jon lämmitettävää alaa on vähänkin enemmän  :)
Hannu

Poissa Nakke vaan

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 309
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #2 : 19.01.17 - klo:19:50 »
Heips,
Kaikenkaikkiaan vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpöpumppu on erittäin kustannustehokas, varsinkin jon lämmitettävää alaa on vähänkin enemmän  :)
Hannu

Heips, tuossa on kyllä kaikki oleellinen lyhyesti ilmaistuna.
Wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 149
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #3 : 19.01.17 - klo:22:16 »
Hei,
Asennettu joulukuun14 päivä 2016 ,asennuspaikka Pärnu, lämmitettävää pinta-alaa ca 320m2 (900m3)talo+autotalli.
Vesikiertoinen lattialämmitys,300l puskurivaraaja ja 400 l käyttövesivaraaja. Ensimmäiset pakkaset takana ja näyttää tehot riittävän hyvin ilman vastuksia -15  lämpötilassa.Keruupiiri kostea hietikko 3x300 m ,syvyys noin 1,0-1,2m. Pumppu erittäin hiljainen ja helppo käyttöinen olen kyllä tällä hetkellä tyytyväinen  :)

Hannu
Seuraileppa keruun lämpöjä. Pumppu ei tykkää liian lämpimästä kesällä. Virossa taitaa olla kesäisin maaperä jonkin verran lämpimämpi kuin täällä.

Poissa hanno

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #4 : 01.02.17 - klo:18:56 »
Täytyy kesällä seurata keruupiirin lämpötiloja ja pumpun toimintaa tiedon keruun vuoksikin. Nyt pumppu toiminut puolitoista kuukautta ja käyntijakso ja lepojakso on noin 50/50 eli tunti töitä ja reilu tunti lepoa ,tämän sai hystereesillä helposti säädettyä.
 Opiskelua ja seurailua tämä ensi talvi ja vuosi on niin sitten myöhemmin on kokemusta enemmän.Nyt keruupiiri noin tunnin käynnin jälkeen nollassa mutta ei mene miinukselle joten ok. Kun kaivettu maa asettuu niin ensivuonna voi olla lämpöä enemmän maasta otettavissa.
Lämmön jako toimii lattialämmityksenä hienosti vaikka vielä rakennusvaiheen sisätöiden takia sisälämmöt vasta noin +18 ja tallissa noin +16 joten säästöähän siinä vähän kertyy. :)
Hannu

Poissa rampe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #5 : 06.02.17 - klo:19:02 »
Oletko seurannut paljonko systeemi vie sähköä?
MLP:Alpha Innotec SWC Alterra 82, Capito MPD 600
Porakaivo: 200m
IV:Vallox 145 SE + Vallox MV200 kanavapatteri
m2: 186m2 lämmintä + 55m2 puolilämmintä
LJ: vesikiertolattialämpö

Poissa hanno

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #6 : 26.03.17 - klo:17:28 »
Hei ,
Sähkönkulutus helmikuussa arviolta maalämmön osalta noin 1200 kwh. Kokonaiskulutus 1645kwh joka sisältää rakennusvaiheen sähkönkulutuksen , valot ja  yms...Lämpöä pumppu tuotti noin 4500kwh=160kwh/vrk. Huonelämpötila talossa noin 18.5c ja autotallissa 16.5c . Pumppu on toiminut moitteettomasti ensimmäiset 3kk ja maapiiri ei mennyt kertaakaan pakkaselle joten tuntuu olevan ok.
Kosteutta on talossa vieläkin tasaisesti keskimäärin 68-70% koska sisärappaukset kostuttaa sen minkä ehtii kuivamaan.
Yllättävää on että pumppu pitää sisälämmöt puolen asteen tarkkuudella vaikka vielä sisätermareita ei ole asennettu.
Näillä mennään ja tarkastellaan myöhemmin tilannetta lisää.
T: Hannu

Poissa hanno

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #7 : 16.06.17 - klo:07:56 »
Hei,
Puolivuotta on pumppu pyörinyt ja lämpöä tuottanut yli 20000kwh  ja eipä ole moitteensijaa laitteessa. Kesällä kätevä kun katkaisee kiertovesipumput kun ulkolämpötila yli 20 astetta, säästö se on pienikin säästö. :)
Asennan vielä huonekohtaiset säätölaiteet(termostaatit)niin sitten valmista,vaikka ei kyllä ole tarvetta mutta kun paikat ja johdot on valmiina.
Sähkönkulutus on lämmittämiseen niin pientä että ei viitsi hifistellä ja onhan maalämpökin eräänlaista aurinkolämpöä ympärivuotisella erittäin hyvällä hyötysuhteella ja pienellä hiilijalan jäljellä.
Itse annan yleisarvosanaksi hyvän käsittäen maalämmön kokonaisuutta ja uskon että niin moni toinenkin.
Terveisin,
Hannu

Poissa rampe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha innotec Alterra SWC 13,5 Kw
« Vastaus #8 : 28.11.17 - klo:23:10 »
Marraskuun keskiarvotiedot:

lämpötila: +0,106C/vrk
MLP lämmitys: 73,16 kWh/vrk (tuotto)
MLP käyttövesi: 17,35 kWh/vrk (tuotto)
kokonaissähkö: 41,14 kWh/vrk (kulutus)
MLP:Alpha Innotec SWC Alterra 82, Capito MPD 600
Porakaivo: 200m
IV:Vallox 145 SE + Vallox MV200 kanavapatteri
m2: 186m2 lämmintä + 55m2 puolilämmintä
LJ: vesikiertolattialämpö