Erotus on lämmityksen aikana 6-7 astetta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #41 : 30.01.18 - klo:08:45 »
Erotus on lämmityksen aikana 6-7 astetta.
Tuon perusteella lämmityksen kierron painehäviö ei olisi kohtuuttoman suuri.
Kiertopumppu kannattaa pitää täysillä.

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #42 : 30.01.18 - klo:08:52 »
Entä sitten lepotilassa tuo kiertovesipumppu? Onko 30% hyvä vai onko järkeä nostaa? Lämpöä ei ilmeisesti siirry silloin kamalan paljonlattiaan?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #43 : 30.01.18 - klo:09:01 »
Jos lämmönjaossa ei ole varaajaa, on tarpeetonta kierrättää vettä käyntitauon aikana,
koska silloin yläkerran lattiasta siirretään lämpöä muualle.

Toisaalta,
pitkän tauon aikana saattaa taasen käynnistä olla hyötyäkin, koska lattian betonista voisi hiukan siirtyä lämmintä yläkertaan.
Lienee parasta kokeilla asiaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #44 : 30.01.18 - klo:09:36 »
Saatko mitattua käyntijakson lopulla yläkertaan menevän ja sieltä poistuvan veden lämpötilat?
Sama myös alakerrasta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #45 : 30.01.18 - klo:09:45 »
Eli juurikin kun lämmitys jakso on loppumaisillaan?? Saan mitattu tuolla infrapunamottarilla kyllä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #46 : 30.01.18 - klo:10:26 »
Juuri niin lämmitysjakson lopulla.

Infrapunamittarilla mittaaminen on oma "tieteenalansa".
- Kaikki mittaukset pitäisi tehdä samanlaisista putkenosista.
- Mieluummin metallista kuin muovista
- Kiiltävä metalli antaa epämääräisiä tuloksia ja siksi mittauskohtaan on laitettava esim tumma teippi tai vielä parempi olisi maalata siihen täplä mattamustalla maalilla tai tussilla.

Ja jos jaksat jatkaa harjoituksia niin silloin voisit mitata talon kaikkien piirien lämpötilat.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #47 : 30.01.18 - klo:16:35 »
Mittailin muoviputkesta lukemia.

 Yläkerta 30.2-31 meno ja paluu 22-24.
Alakerta 25-27 meno ja paluu 18-21

Laskettu menolämpötila on 31 ja kone näyttää syöttävän 34 meno ja 27 paluu

Ja lattianpintaan kun mittaa nii yläkerta 20 astetta ja alakerta 23,3 astetta


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #48 : 30.01.18 - klo:19:00 »
Ongelma lienee olevan yläkerran lattian heikko lämmönluovutus...

Kipsiin jemmatuista putkista vs lämmönluovutuslevyt lienee ollut aikaisemminkin tarinaa täällä..

Eipä tuossa taida muuta vaihtoehtoa olla kuin saada ylös virtausta enemmän tai kuumempaa menovettä.

Kokeilitko mitä sama kiertovesipumpun nopeus myös koneen lepäillessä vaikuttaa?

Yläkerrassa taitaa usein olla enemmän makkareita ja myös tuloilmaräppänöitä. Onko tuloilman lämpötilaan mahdollisuutta vaikuttaa ilman että vastus lämmittelee ilman? Tässä ei tainnut vielä tulla ilmi millainen iv-kone löytyy ja onko siinä mahdollisesti jotain pattereita tms...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #49 : 30.01.18 - klo:19:01 »
Lainaus
Mittailin muoviputkesta lukemia.

 Yläkerta 30.2-31 meno ja paluu 22-24.
Alakerta 25-27 meno ja paluu 18-21

Laskettu menolämpötila on 31 ja kone näyttää syöttävän 34 meno ja 27 paluu

Ja lattianpintaan kun mittaa nii yläkerta 20 astetta ja alakerta 23,3 astetta
Näiden mittausten perusteella ei voi tehdä oikeastaan mitään johtopäätöksiä, koska muoviputkista mitatut lämpötilat ovat alakerrassa n. 8C ja yläkerrassa n. 4 C matalampia kuin koneen näyttämät lukemat.
Dt:t saattavat kuitenkin olla lähellä oikeita mutta varma ei voi olla.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #50 : 30.01.18 - klo:20:03 »
Ehkä tuota menovedenlämpötilaa ei viitsisi tuosta enää nostaa? Iv kone on swegon casa r120 ilman jälkilämmityspatteria. Kokeilen tuota lepotilan kiertovesipumpun eri nopeutta vielä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #51 : 30.01.18 - klo:20:05 »
Ehkä tuota menovedenlämpötilaa ei viitsisi tuosta enää nostaa? Iv kone on swegon casa r120 ilman jälkilämmityspatteria. Kokeilen tuota lepotilan kiertovesipumpun eri nopeutta vielä.

Eikö se olisi pääasia että jokapaikassa olisi niin lämmin kuin halutaan, oli menoveden lämpötila mitä hyvänsä?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #52 : 30.01.18 - klo:21:32 »
Siis lähinnä tuo että hos -3 ulkolämpö tilassa puskee tuon lämpöistä vettä niin entäa sitten kun on -20. Eikös siinä ole joku max mitä lattioihin saa puskea?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #53 : 31.01.18 - klo:09:38 »
Jos et halua nostaa menoveden lämpötilaa, niin ainoaksi konstiksi jää virtauksen kasvattaminen.
Mittaustesi mukaan
- Dt yläkerta = n. 7,6 C
- Dt alakerta = n. 6,5 C

Lämmön luovutus huonetilaan on (suoraan) verrannollinen putkessa olevan veden ja huonelämpötilan eroon.
Kun menovesi on 34 C, koneen mittauksen mukaan, on putken alkupäässä ero n. 14 C ja loppupäässä n. 6 C.
Putken loppupään teho on vain n. 40% alkupään tehosta.
Putken loppupään lämpötilaa ja tehoa saadaan nostettua lisäämällä virtausta.

Toimenpiteet:
- Kiertovesipumppu täysille.
- Lepojakson virtauksen lisäys ei ainakaan paranna tilannetta.
- Alakerran piirejä kuristettava niin paljon kun "sielu sietää".
- Yläkerran piirejä avattava vastaavasti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #54 : 31.01.18 - klo:13:47 »
Mulla toimii lämmönjako loistavasti 2:lla shunttipiirillä. Kierto on jatkuvasti ns. tapissa. Varaaja tietysti pitää olla. Eli lämpöpumpun latauspumppu pyörii vain käydessä ja 2 grundfossin alpha 1:stä pyörii sen lisäksi koko ajan. En pysty oikein kuvittelemaan, että miten tämän saisi muutoin toimimaan näin hyvin. Eli vaikka shuntti menee kiinni, niin kiertoa on rutkasti ja lisää lämpöä tulee kiertoon, kun shuntti alkaa aueta. Tasaista lämpöä riittää joka paikkaan ja termareitakin on käytössä useampi.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.