Kirjoittaja Aihe: latauspumpun nopeus...  (Luettu 4640 kertaa)

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
latauspumpun nopeus...
« : 23.10.17 - klo:18:10 »
on aikaisemminkin käsitelty...mutta silti.
eli latauspumppu ollu 100%, tiputin nopeuden 60 prosenttiin...kuin voi olla että cop laskee jos l/min menee lähemmäs optimia eli 18l/min kutn olen käsittänyt, tosin tolla prossalla nopeus on 21l/min.
kun lataus on 100% nestettä siirtyy noin 32l/min vauhdilla.

käyntiajat tuolla 21l/min on lämmitykseen nollakelillä +-25min ja taukoa pitää noin 50 min

dynamiikka on 25.
siinä teille pähkimistä minä en keksi.
 ;)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #1 : 23.10.17 - klo:18:44 »
Optimia? Mikä se sellainen on? No, mitä kovempaa pumppu pumppaa sen viileämmällä vedellä pärjäät>parempi cop. Noin se menee minullakin.
Paljonko kaivolla mittaa? Jos parisataa metriä niin tiputa dyn kympin hujakoille niin käyntiaika tippuu varmaan vartin seutuville ja sen aikaa viina viipyy ensimmäisellä kierroksella, eli on lämpimintä mahdollista> taas cop paranee.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #2 : 23.10.17 - klo:18:53 »
kiiti, laitan dynin 15  tällähetkellä muutenkin tarkkailu päällä joten näkee koosteesta miten vaikuttaa lepoihin.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #3 : 23.10.17 - klo:19:05 »
Käyttöveden copiakin pystyy nostamaan kun laittaa sen hystereesin niin pieneksi että pumppu hoitelee käyttöveden teon viinan ensimmäisen kierroksen aikana, siis taas lämpimimmillä mahdollisella viinalla.  Eli minulla pumput 100% ja hystereesi 4.
Kaikki otetaan irti mitä lähtee :D
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #4 : 23.10.17 - klo:19:21 »
Käyttöveden copiakin pystyy nostamaan kun laittaa sen hystereesin niin pieneksi että pumppu hoitelee käyttöveden teon viinan ensimmäisen kierroksen aikana, siis taas lämpimimmillä mahdollisella viinalla.  Eli minulla pumput 100% ja hystereesi 4.
Kaikki otetaan irti mitä lähtee :D
mutta mites tuleeko pätkäkäyntiä?
olet aika raju.  8)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #5 : 23.10.17 - klo:20:38 »
Nooh, koneen oletus dyn on se 10. Ja käyttövesihystereesissä 5, joten aikalailla suosituksilla kyllä ajatan tuota. Eikä nuo käynnistykset ole pahasta jos ei tarvitse startata paineita vasten, sitä varten koneessa taas on 20min pakkolepo sammumisen jälkeen. Joskus laskeskelin että 30 vuotta pitäisi kestää jos kompuran valmistajan starttimäärä lupaus pitää kutinsa. Ja kun ei ole ihan viimeiset eurot tuossa kiinni niin aion kyllä raapia kaiken irti myllystä :D
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #6 : 23.10.17 - klo:21:07 »
onkos toi spb 200l varaaja läpivirtaava vai onkos siellä välilevy?
noin offtopic.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: latauspumpun nopeus...
« Vastaus #7 : 24.10.17 - klo:09:18 »
onkos toi spb 200l varaaja läpivirtaava vai onkos siellä välilevy?
noin offtopic.
Ei ole levyä.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol