Lainasin lämpötilojen keruuketjusta tämän:
1) Nimimerkki Mika.S
2) Päiväys 4.12.2016
3) Ulkolämpötila -5 C
4) Keruulta -4,3
5) Keruulle -7,4
6) Keruutyyppi Porakaivo, 2x140m
7) Paikkakunta Pohjois-Pohjamaa
Edit. Selasin muutaman sivun taaksepäin ja äkkiseltään katoin et kenelläkään ei oo näin kylmää kaivoa tai maapiiriä, mikähän tuossa järjestelmässä mättää?
Aloitin tähän uuden aiheen siksi, että emme halua
keruuketjusta tehdä keskusteluketjua!
Kysyt,
mikä mättää?Keruun delta t, siis keruulle menevän ja sieltä palaavan kiertonesteen lämpötilaero on hyvä.
Keruu menee liian kylmäksi.
Siihen voi olla kaksi syytä:
- Molemmissa kaivoissa ei kierrä sama verran keruunestettä ja toinen kaivo voi kuormittua siksi enemmän, kuin toinen.
On syytä tavalla tai toisella tarkastaa, kiertääkö keruuneste kummassakin kaivossa kunnolla.
- Tai toinen vaihtoehto: Kaivot ovat liian matalat.
Olin tehnyt sinulle laskelman, jonka mukaan tarvittaisiin vähintään 1 x 307 aktiivimetrinen tai 2 x 178 aktiivimetriset kaivot.
Sinulla on 2 x 140 metrin syvyiset kaivot.
Aktiivisyvyydet ovat ilmeisesti vähän pienemmät.
Kaivot ylikuormittuvat ja menevät sen seurauksena vähän liian kylmiksi.
Tarvittavaksi lämmitystehoksi olin saanut laskelmassa 12,6 kW.
Millainen lämpöpumppu sinulla on käytössä?