Enerventin hyötysuhdetta ja talteenottoa ihmettelemässä...
Paneelissa lukee Pelicanin EDA siis:

ulko -1.1
lto tulo 14,4
tulo 16,1
poisto 23,8
lto poisto 22,1
jäte 2,2


lto tulo 67%
lto poisto 86%

Meniköhän mun laskut oikein mitä täältä aiemmista vanhoista keskusteluista apinoin:

ero= poisto & ulko = 23,8 + 1,1 = 24,9
lämpenemä = ulko & tulo = 1,1 + 16,1 = 17,2
hyötys = lämpenemä / ero = 17,2 /24,9 = 69%

poisto + jäte / poisto + tulo = 23,8+2,2 / 23,8+16,1 = 26 / 39,9 = 65%

Tulo olis omassa suurempi kuin poisto mutta mikä ihme tämä 86% on mitä laitteen paneeli antaa lto poistohyötysuhteeksi ?
Oli sellainen keskustelketju jossa todettiin että hyötysuhde on kuin ihmeen kautta aika vakio ympäri vuoden, siksi pähkäilenkin että miksi saan vajaat 70% laitteesta jossa pitäisi olla "erittäin hyvä hyötysuhde"
Pelicanin manuaalin käyrän mukaan näillä 70-80l/s pitäis hipoa 80%...


Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.