Kirjoittaja Aihe: IVT C7 säädöt  (Luettu 5500 kertaa)

Poissa jehol

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
IVT C7 säädöt
« : 13.11.16 - klo:08:44 »
Moikka! Tässä tämän hetken arvot. Lattialämm, vaakaputkisto, noin 240m2. Hyötysuhde lienee ok tasolla, kun:
Gt10-Gt11 = 2,9
Gt8-Gt1= 7,9
Gt8-Gt9 = 7,6

P1 on III
P2 on II

Haastakaa, jos jokin näyttää oudolta tai tulee mieleen mitä voisi parantaa! Lämmin käyttövesi viilenee aika nopeasti, kierrosta johtuen.
Kiitos!
Graafit: http://www.nbl.fi/~nbl4978/
http://www.nbl.fi/~nbl4978/graafi.jpg
http://www.nbl.fi/~nbl4978/WebRpt.html
http://www.nbl.fi/~nbl4978/SavePulse1.jpg


Jens

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 säädöt
« Vastaus #1 : 13.11.16 - klo:10:19 »
Heitänpä ihan vertailun vuoksi omat.
220m2    400m vaakaa savimaassa. Lattiakierto

Gt10-Gt11 =3,6  - 3,7
Gt8-Gt1= 8,3
Gt8-Gt9 = 6,6

Nuo voi tarkistaa allekirj linkistä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa jehol

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 säädöt
« Vastaus #2 : 13.11.16 - klo:16:05 »
Vähän kuluu elämää ennen kun kaiken tajuaa. Onkohan 10 vuotta sitten käyttöönotossa tuo säätövebttiili vaan fiksusti laitettu, mutta täysin auki jäänyt. Argh! Suattaapi näkyä käyttöveden lämmityksessä aika pian. Katotaas käppyrä muutaman tunnin päästä 😂